jovanni написал :
какие пересечения приветствуются?
А никакие, хотя и не запрещаются.
jovanni написал :
правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?
Правда в том, что- NYM не сертифицирован в полном объеме.
jovanni написал :
в щитке подключить на отдельные автоматы. можно ли до розеточного блока протянуть NYM 5х2.5, а в самих розетках подключить один общий РЕ и пару L-N, L-N?
Нет.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим