30.04.2015 в 08:58:40

BV написал : но тут темку заводил - какое по норме правильно 220/230? В результате получил ответ, что правильно официально 220.

В действующем ГОСТ 29322-92. "Стандартные напряжения" определено значение - 230В.
Там есть примечание

* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения).

0
Аватар пользователя
t99

Местный

Регистрация: 01.05.2015

Майкоп

Сообщений: 13

01.05.2015 в 13:02:26

Напишу свой отзыв (может кому пригодится).

У меня УЗМ-51М простояла около 2х лет, после этого начала глючить: вырубает нагрузку все чаще и чаще, когда стало вырубать каждые 10 минут уже было понятно, что проблема в устройстве. Увеличил диапазон напряжения на 1 деление (верхний). Помогло, но ненадолго -через пару недель ситуация стала повторяться. И так несколько раз, пока увеличивать напряжение стало уже некуда. При этом напряжение в сети -нормальное 228-233в (постоянно замерял). В общем закончилось снятием устройства и отправкой в Питер производителю. По телефону тех.поддержка обещала поменять устройство на новое, лишенное приведенного выше недостатка (вроде как безконденсаторное), у которого теоретически срок службы 25 лет. В моем же оказывается, стоит конденсатор, у которого срок службы примерно 2 года. т.е. каждые 2 года его нужно менять. :eek:

Сегодня получил посылку, устройство вернули то же, тупо поменяли конденсатор... Вот сижу теперь думаю, стоит ли его ставить, чтобы через 2 года опять иметь этот геморрой...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2015 в 13:04:27

t99, смотря, какой конденсатор поставили. Если опять типа Х2 ("жёлтый прямоугольный"), то есть вероятность проблем через несколько лет. А если что-то типа СВВ-21 - то будет жить долго и счастливо. Можно фото?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
t99

Местный

Регистрация: 01.05.2015

Майкоп

Сообщений: 13

01.05.2015 в 13:18:33

Kamikaze написал : t99, смотря, какой конденсатор поставили. Если опять типа Х2 ("жёлтый прямоугольный"), то есть вероятность проблем через несколько лет. А если что-то типа СВВ-21 - то будет жить долго и счастливо. Можно фото?

Фото можно. Расскажите только, как его разобрать?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2015 в 13:22:54

t99, когда Вы написали, что Вам поменяли конденсатор, я подумал, что Вы его уже разобрали :) Корпус держится на двух защёлках между клеммами сверху и снизу, на защёлки обычно капают каплю клея. Перед разборкой лучше аккуратно вытащить "крутилки", предварительно повернув их в крайнее положение, чтобы потом не гадать, в каком положении вставлять обратно. п.с. Крутилки можно и не вытаскивать, если аккуратно снять заднюю часть корпуса, так, чтобы плата осталась в передней.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
t99

Местный

Регистрация: 01.05.2015

Майкоп

Сообщений: 13

01.05.2015 в 13:27:34

Kamikaze написал : t99, когда Вы написали, что Вам поменяли конденсатор, я подумал, что Вы его уже разобрали :) Корпус держится на двух защёлках между клеммами сверху и снизу, на защёлки обычно капают каплю клея. Перед разборкой лучше аккуратно вытащить "крутилки", предварительно повернув их в крайнее положение, чтобы потом не гадать, в каком положении вставлять обратно.

О замене конденсатора написано в приложенном акте. Да и устройство вернулось мое старое (по номеру на корпусе). Как открыть защелки с клеем, чтобы не сломать? :cool:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2015 в 13:30:40

t99 написал : Как открыть защелки с клеем, чтобы не сломать?

Засунуть тонкую отвёрточку в щель со стороны шляпок винтов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
t99

Местный

Регистрация: 01.05.2015

Майкоп

Сообщений: 13

01.05.2015 в 13:44:36

Фото

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2015 в 13:55:15

t99, стоит металлоплёночный конденсатор, конкретный тип не понятен, но не Х2, скорее всего, проблем с ним не должно возникнуть. На обратной стороне красненького :) кондёра надписей нет?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
t99

Местный

Регистрация: 01.05.2015

Майкоп

Сообщений: 13

01.05.2015 в 14:04:33

Kamikaze написал : t99, стоит металлоплёночный конденсатор, конкретный тип не понятен, но не Х2, скорее всего, проблем с ним не должно возникнуть. На обратной стороне красненького :) кондёра надписей нет?

Неа, на обратной стороне пусто.
Спасибо, это уже обнадеживает.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.05.2015 в 21:07:59

Kamikaze написал : На обратной стороне красненького кондёра надписей нет?

А зачем? Маркировка достаточная 630V 0,22мкФ +-10% PET (полиэтилентерефталат) Кстати, варистора стоит два.

t99 написал : У меня УЗМ-51М простояла около 2х лет

Серийный номер какой? Подозреваю, что устройству более 3-х лет

t99 написал : В моем же оказывается, стоит конденсатор, у которого срок службы примерно 2 года. т.е. каждые 2 года его нужно менять.

Меандр так и сказал?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2015 в 21:29:25

ksiman написал : PET (полиэтилентерефталат)

Яндекс сказал :), что у JB в таком же исполнении есть не только ПЭТФ, но и ПП, и ПП для переменки и, вроде, ПС. Впрочем, для данного применения это непринципиально

ksiman написал : Кстати, варистора стоит два.

20-мм стоит на выходе, так что всё ок при любом номинале :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
t99

Местный

Регистрация: 01.05.2015

Майкоп

Сообщений: 13

01.05.2015 в 22:43:10

ksiman написал : Серийный номер какой? Подозреваю, что устройству более 3-х лет

номер 101257401. А какая разница, сколько ему лет?

ksiman написал : Меандр так и сказал?

Да. А что-то не так?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.05.2015 в 22:57:34

t99 написал : А какая разница, сколько ему лет?

Да никакой

t99 написал : А что-то не так?

У нормального конденсатора срок службы гораздо больше 2 лет и производитель это прекрасно знает. Видимо Вы общались не с техническим специалистом.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2015 в 22:59:39

t99 написал : номер 101257401.

Второе моё испытуемое УЗМ 12.11 №30343. 27 тысяч УЗМ за 10 месяцев, 2700 в месяц, больше сотни за рабочий день - нормальненькая "скорострельность" :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.