Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 08:43:17

Radio написал: А где, пардон, в ней защитный и нулевой рабочий

В этом примере его нет, возьмите однофазную трехпроводную электрическую цепь по 312.1.1 Гост 30331.1 и будет вам щасте.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.11.2016 в 08:54:40

ink_mast написал: возьмите однофазную трехпроводную электрическую цепь по 312.1.1 Гост 30331.1 и будет вам щасте.

Че-то щастье ненаступает...

Видим Пень? Не-а...

Но видим примечание: В однофазной трехпроводной электрической цепи может быть еще один вариант устройства проводников - два фазных проводника и PEN-проводник (см. рисунок 31В3 настоящего стандарта).

Вдруг это оно?

Смотрим:

Не... не оно. Нету пня. :)

И название у рисунка какое-то странное: Рисунок 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 08:59:44

Radio написал: Нету пня в однофазной части.

И какой же проводник там разделили на N и PE? :D

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.11.2016 в 09:01:50

ink_mast написал: И какой же проводник там разделили на N и PE?

ТАМ разделили пень-проводник. Но он существует далеко не на всем протяжении, как мы видим. И система, соответственно, называется далеко не тн-ц, о чем прямо там буквами и написали. :popcorn

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.11.2016 в 09:12:35

Radio, а с глухозаземленной нейтралью и занулением теперь чо?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.11.2016 в 09:22:34

jaja, теперь всё...

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 09:24:47

Radio написал: ТАМ разделили пень-проводник. Но он существует далеко не на всем протяжении

Но он же в однофазной цепи, в которой он существовать не могЁт?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 09:26:02

Radio написал: jaja, теперь всё...

Radio, Что прям везде где выполнено зануление нужно его ликвидировать? :eek:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.11.2016 в 09:37:53

ink_mast написал: Но он же в однофазной цепи, в которой он существовать не могЁт?

Он не могёт существовать в однофазной цепи при тн-ц, а там прямо русским языком написано тн-ц-с. Не?

ink_mast написал: Что прям везде где выполнено зануление нужно его ликвидировать?

А где оно, кстати, выполнено? Ну-ка, напрягитесь. Я вот только в среду наблюдал православное зануление в чистейшей бытовой тн-ц... Строго по картинке из вашего госта.

0
Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

11.11.2016 в 10:04:06

Система TN-C - система TN, в которой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении. Система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена. О какой нейтрали в двух-проводке может идти речь? Поэтому не может быть двух-проводной TN-C. Двух-проводка в старом фонде, выполненном по системе ТN-C - это часть четырех-проводной системы ТN-C, надзорные органы вам в помощь!

0

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.11.2016 в 10:16:50

Farceur написал: О какой нейтрали в двух-проводке может идти речь?

:popcorn

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 10:36:24

Radio написал: Он не могёт существовать в однофазной цепи при тн-ц, а там прямо русским языком написано тн-ц-с. Не?

А если разделения на PE и N не было?

Radio написал: А где оно, кстати, выполнено? Ну-ка, напрягитесь. Я вот только в среду наблюдал православное зануление в чистейшей бытовой тн-ц...

Предусматривалось везде с системой питания 220/380В, где не был предусмотрен отдельный РЕ проводник.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.11.2016 в 14:30:06

ink_mast написал: Предусматривалось везде с системой питания 220/380В, где не был предусмотрен отдельный РЕ проводник.

Практическую реализацию вы себе хорошо представляете? Описать можете?

ink_mast написал: А если разделения на PE и N не было?

Гостом этот случай не предусмотрен. Да и пуэ тоже.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

11.11.2016 в 15:00:56

Radio написал: Практическую реализацию вы себе хорошо представляете? Описать можете?

А что там сложного? Есть нейтральный проводник он и используется до реконструкции.

Radio написал: Гостом этот случай не предусмотрен.

Как это? Вам не нарисовали всех допустимых схем что ли?

Radio написал: Да и пуэ тоже.

А МКД соответствует тому ПУЭ о котором вы говорите?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.11.2016 в 15:10:24

ink_mast написал: А что там сложного? Есть нейтральный проводник он и используется до реконструкции.

Ну вот конкретно, как вы этим проводником защитите корпус настольной лампы от человека? Это же защитный проводник, protective earth, не баран чихнул. Просто своими словами опишите процесс.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу