Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.05.2015 в 23:02:06

Kamikaze написал : 27 тысяч УЗМ за 10 месяцев, 2700 в месяц, больше сотни за рабочий день - нормальненькая "скорострельность"

1212 №76061 45тыс в год Темпы наращиваются :) Может считают все устройства, а не только УЗМ?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.05.2015 в 04:20:11

jaja написал : НЕМЕЦ, вот европейцы-то дураки. Откидывают нагрузку автоматами )

Добавить девайсу 0,5 модуля ширины, дополнительный контакт, ручной переключатель режимов работы "реле/расцепитель". Пользователь сам выбирает режим - либо реле работает как обычно, либо команда расцепителю вводного автомата. Неужели это сложно сделать?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

02.05.2015 в 12:49:17

Abrikos написал : Неужели это сложно сделать?

А зачем? Кто-то хочет видеть в УЗМ вольтметр-амперметр, кому-то телеметрию подавай что бы графики по напряжению смотреть, Вам вот расцепитель вводного понадобился - да нафига оно нужно? Пока там этот расцепитель сработает - релюшка быстрей разорвет контакт. Не надо УЗМ перегружать мало кому нужным функционалом, если кому-то чего-то не хватает - пусть докупает за свои деньги дополнительную модульку, я не хочу переплачивать за ненужную мне ерунду, мне от реле напряжение нужно что бы оно контролировало напряжение, и не более того. И что бы доведено до ума было, а не раз в пять лет конденсаторы там перепаивать.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.05.2015 в 15:07:50

BigHarry написал : А зачем? Не надо УЗМ перегружать мало кому нужным функционалом...

Ну один маленький дополнительный зажим под провод 1,5 кв.мм. Чтобы всякие извращенцы могли присоединить расцепитель. Это не должно сильно повысить стоимость. :)

0
Аватар пользователя
kustyara

Местный

Регистрация: 10.11.2014

Губкин

Сообщений: 3

03.05.2015 в 01:19:48

Потроха выпуска 02.15г., кому интересно.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.05.2015 в 08:01:15

kustyara написал : Потроха выпуска 02.15г., кому интересно

Очень интересно :)

  • Опять начали ставить два варистора - 680V D20 на входе и 620V D07 на выходе. Прикрывать большой варистор термоусадкой не стали :confused:
  • Заменили несчастный конденсатор полупроводниками. Интересно, что именно туда поставили? Маркировку плохо видно :( Предполагаю, что это два последовательно включенных биполярных 600-800V транзистора по схеме стабилизатора тока
  • Убрали диодный мост - схема теперь питается от одной полуволны
  • Номинал электролита тоже не виден
0
Аватар пользователя
kustyara

Местный

Регистрация: 10.11.2014

Губкин

Сообщений: 3

03.05.2015 в 08:36:36

Биполярники KSP44 -E25, электролит 35v 330mF

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.05.2015 в 08:41:55

kustyara написал : Биполярники KSP44 -E25, электролит 35v 330mF

Вот те раз, поставили транзисторы с рабочим напряжением К-Э всего 400V :eek: Я так понимаю, что ради экономии поставили копеечные транзисторы? Место позволяет установить например 2SC3979, 2SC4804, BU1508DX, BU2515DX, BU2520AF, BU508DF, 2SC4020, 2SC5027F-R и т.д. Или даже поставить один строчный 2SC5270 на 1500V :) Для информации - на варисторе 680V при импульсном токе помехи 100А будет напряжение свыше 1000V
Ёмкость электролита наконец-то увеличили с 220 до 330 мкФ :)

0
Аватар пользователя
kustyara

Местный

Регистрация: 10.11.2014

Губкин

Сообщений: 3

03.05.2015 в 08:46:04

:) усилим, благо модуль разбирается как колпачок на ручке.

0
Аватар пользователя
Вид С Боку

Местный

Регистрация: 16.02.2013

Оренбург

Сообщений: 24

03.05.2015 в 08:49:17

Каждый раз, когда вижу такие "ГРОМКИЕ" цифры 40 или 80 А на таких маленьких по габаритам реле, то сразу возникает вопрос - это Амперы наши или "китайские"? Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.05.2015 в 09:04:22

Вид С Боку написал : Каждый раз, когда вижу такие "ГРОМКИЕ" цифры 40 или 80 А на таких маленьких по габаритам реле, то сразу возникает вопрос - это Амперы наши или "китайские"? Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????

Написанные 80А - естественно "китайские" но этого вполне достаточно для работы под автоматом до 50А (а на одной фазе больше и не ставят) :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.05.2015 в 09:07:34

Вид С Боку написал : Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????

а вы контактор разбирали?

ksiman написал : Написанные 80А - естественно "китайские"

Kamikaze нагружал МР-25 током 80А. Реле сдюжило.

0
Аватар пользователя
Вид С Боку

Местный

Регистрация: 16.02.2013

Оренбург

Сообщений: 24

03.05.2015 в 09:19:58

andrewkhv написал : а вы контактор разбирали?

Многократно. И наблюдаю эволюционные преобразования в развитии контакторостроения с 70 годов прошлого века.

0
Аватар пользователя
Вид С Боку

Местный

Регистрация: 16.02.2013

Оренбург

Сообщений: 24

03.05.2015 в 10:59:04

andrewkhv написал : Kamikaze нагружал МР-25 током 80А. Реле сдюжило.

Какова выделяемая мощность при нагрузке этого реле таким током? Пример из ТУ на автоматы

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

03.05.2015 в 12:46:55

Вид С Боку написал : Какова выделяемая мощность при нагрузке этого реле таким током?

http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t123668-uzm-51m-ispytaniya?p=2786508#post2786508?page=4#post2786508 - менее 3,5 Вт при 63А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу