Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2015 в 09:54:29

hugs написал : О_осчетчик АBB, в паспорте написано про лимит 260в..

Думаете он при напряжении 261 В взорвётся с красочным фейерверком? :a Не, я думаю, при выходе напряжения за эти пределы просто класс точности измерений счётчика не будет обеспечен (будет считать с чуть большей погрешностью) и больше ничего страшного не произойдёт.

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

30.07.2015 в 10:12:29

Alexiy написал :

mikron написал : Выключает питание, хотя напряжение несильно завышено.

а не пробовали уставку верхнего уровня напряжения увеличить?

Так и сделал, но некрасиво это как-то))) Думаете так и ничего не делать? Хотелось бы переделать, чтобы работало как надо! :help

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

31.07.2015 в 16:21:42

mastak написал :

Барристер написал : Год проработал узм-51м, было раз 10 реальных отключений. Спас пару раз. Но... выключился, горит красная лампа. На манипуляции не реагирует. Куплю новый...

Присылайте, отремонтируем

А можно скидку вашего http://meandr-store.ru/ за перепайку конденсаторов? :swoon

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.07.2015 в 17:08:53

Меня давно мучает вопрос.. зачем сделано периодическое включение УЗМ через 10 сек / 6 мин даже если причина срабатывания не устранена?

Это же капец какой-то получается..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.07.2015 в 19:08:36

Реле не включится до нормализации напряжения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pilot94
pilot94
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Барнаул

Сообщений: 25

19.11.2015 в 15:27:03

господа, за три месяца эксплуатации УЗМ-51М оное срабатывало три раза. Без видимых причин (напряжение не скакало) Пороги стоят 265-170. Предпоследний раз вырубилось, мигал (или горел - не помню уже) красный светодиод. Подкрутил верхний порог напряжения - включилось. Сегодня вырубилось полностью - никаких светодиодов не горело, тупо мертвое. Включилось после перезапуска головного автомата. Напрягает периодичность между отключениями - примерно 30 дней, плюс-минус. Брак? Барабашка?) ну и еще вопрос - если поставлю максимальные пороги отключения, верхний и нижний (хочу проверить на все 100%, так скзать)) - как это может отразиться на защищаемых потребителях?

0
beesmark
beesmark
Новичок

Регистрация: 14.11.2015

Новосибирск

Сообщений: 17

01.12.2015 в 07:44:58

Новые узм51м идут без серийника? У меня только дата производства 082015

0
Stalingamer
Stalingamer
Новичок

Регистрация: 10.01.2016

Челябинск

Сообщений: 1

11.01.2016 в 00:33:50

mastak, Подскажите были ли выявлены случаи подделки УЗМов? Девайс достаточно раскрученный.

0
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Каневская

Сообщений: 514

20.02.2016 в 13:46:21

Всем доброго времени суток. Смотрю тема не особо блещет активностью, а вопрос актуальный. Мобыть куда-то перебрались? в другую какую более активную тему?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

20.02.2016 в 13:49:35

NikolayHAOS написал: а вопрос актуальный.

Что в нем актуального? Все ставят спокойно и не парятся.

0
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Каневская

Сообщений: 514

21.02.2016 в 22:48:15

Здравствуй земляк. С наступающим праздником тебя. Radio, то есть подделок нет? А тут видел инфу о УЗМ-51М http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t223333-kak-pravilno-pokupat-uzm-51m/ Говорят нужно покупать 2015 (или позже) года выпуска, мол какие-то болячки полечены, с кондерами и т.д. Заказал, себе такое устройство, в одном из магазинов дилеров с оф. сайта меандр-а, когда придет выложу фото.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу