01.12.2015 в 07:44:58
#5468218
Новые узм51м идут без серийника? У меня только дата производства 082015
11.01.2016 в 00:33:50
#5508812
mastak, Подскажите были ли выявлены случаи подделки УЗМов? Девайс достаточно раскрученный.
20.02.2016 в 13:46:21
#5565871
Всем доброго времени суток. Смотрю тема не особо блещет активностью, а вопрос актуальный. Мобыть куда-то перебрались? в другую какую более активную тему?
20.02.2016 в 13:49:35
#5565873
21.02.2016 в 22:48:15
#5568028
Здравствуй земляк. С наступающим праздником тебя.
Radio, то есть подделок нет?
А тут видел инфу о УЗМ-51М
13.03.2016 в 10:42:04
#5595104
NikolayHAOS,
Пришло устройство.
При установке параметров 255 и 190 вырубается по показаниям мультиметра на 244. Стабильная разница в 10 В. Поднял настройку до 265. Внимание вопрос. Устройство вырубится по 255 или 265. Поясню: если есть погрешность, то она всегда одинаковая? Если да то это не беда, а вот если она зависит от диапазонов, то прям беда.
13.03.2016 в 11:27:39
#5595150
NikolayHAOS написал: Устройство вырубится по 255 или 265.
Смотрите погрешность в паспорте устройства.
13.03.2016 в 11:36:48
#5595160
333vs333,
нет в паспорте устройства строки Погрешность измерений.
13.03.2016 в 12:23:11
#5595197
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения 3%.
13.03.2016 в 12:49:29
#5595219
NikolayHAOS написал: NikolayHAOS,
Пришло устройство.При установке параметров 255 и 190 вырубается по показаниям мультиметра на 244. Стабильная разница в 10 В. Поднял настройку до 265. Внимание вопрос. Устройство вырубится по 255 или 265. Поясню: если есть погрешность, то она всегда одинаковая? Если да то это не беда, а вот если она зависит от диапазонов, то прям беда.
NikolayHAOS, Мультиметр не врёт?
Продам УЗМ50М,СР722
13.03.2016 в 12:53:37
#5595224
Aoz,
Ну честно сказать, врет.
НО в большую сторону 4-5 В
21.03.2016 в 11:55:14
#5604999
А мне УЗМка устроила ночной сюрприз сегодня. Перешла в состояние "реле разомкнуто, мигаем зелёным и красным" - т.е. аналог ручного отключения. Однако на одинарное нажатие не реагировала. Пришлось снять и поставить "шунт" в виде перевёрнутого ИЭК-овского УЗО, которое к счастью как раз завалялось. Открыл, с виду нормальная, ничего подгоревшего не наблюдается. Выпуск 04.2013
02.04.2016 в 17:40:17
#5620273
как сейчас обстоят дела с узм? вроде как сначала все в восторге были а теперь уже и про глюки читаю и конденсаторы какие то паяют, и узм мд какое-то глючное вышло. еще наткнулся на это blogelectrica.ru/ustrojstva-zashhity-ot-perenapryazheniya-uzm-torgovoj-marki-meandr/ особенно комментарии удивили. короче чем квартиру то защитить?
02.04.2016 в 20:03:09
#5620467
yuriyakpp написал: короче чем квартиру то защитить?
Защитите страховым полисом. Ни один узм рядом не стоял.
03.04.2016 в 03:01:57
#5620843
yuriyakpp написал: blogelectrica.ru
Не слушайте блогэлектрика. Вернее слушайте, но включайте голову.
На его сайте много полезного и интересного.
Но с другой стороны, автора сайта открыто признается что готов постить заказуху.
Вероятно, китайскими производителями альтернативных реле была дана команда чморить Меандр (так же подобные посты "внезапно" возникли и у некоторых "других" посетителей, типа Radio и ZooZoo).
Пока УЗМ-51 (не МД!) - одно из лучших, что есть среди таких устройств. Лучше разве что два РН от брендов (или один если есть на минимум и на максимум) + АПВ типа Stop&Go (о да, это самая веселуха) + контактор :o :confused:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
03.04.2016 в 09:00:10
#5620932
вас понял. скажите а как лучше поступить? в квартиру заведено три фазы. можно поставить три узм 51 а можно одно узм 3-63. вроде как три будет лучше так как при провале одной фазы по напряжению остальные останутся в работе. но в квартире есть нагреватель на 380 вольт. канальник. если например рубанет одну фазу то через него же переток будет в соседнюю? или я как то неправильно понимаю?
03.04.2016 в 11:30:23
#5621035
yuriyakpp написал: вас понял. скажите а как лучше поступить? в квартиру заведено три фазы. можно поставить три узм 51 а можно одно узм 3-63. вроде как три будет лучше так как при провале одной фазы по напряжению остальные останутся в работе. но в квартире есть нагреватель на 380 вольт. канальник. если например рубанет одну фазу то через него же переток будет в соседнюю? или я как то неправильно понимаю?
yuriyakpp, если нет 3-фазных потребителей - 3 штуки однофазных. Если есть 3-фазный/е - подключается до 3 УЗМ. Чем и как защищать 3-фазный потребитель, зависит от потребителя.
03.04.2016 в 14:32:07
#5621184
yuriyakpp написал: а теперь уже и про глюки читаю и конденсаторы какие то паяют
Справедливости ради надо сказать, что кондёры такого же типа (Х2) применяли/применяют в очень многих других РН. Даже в новой модели мощного РН от Новатек ("Убийца УЗМ" :)))) в БПСН стоит такой же "желтый" кондёр типа Х2:
На каком-то форуме встречал тему о ремонте РН от DigiTOP по вине того же конденсатора. Сейчас ссылку не нашёл, но фоточки оттуда я сохранил, надеюсь, автор не обидится, если я их выложу тут: Было: Стало:
АХТУНГ! Конденсатор должен быть на напряжение не менее 630В! 400В - мало!
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
03.04.2016 в 14:45:51
#5621193
Что не реле, то самое крутое. А на деле конструктор "допили сам". Я так пока и не купил себе. :)
03.04.2016 в 15:02:26
#5621201
bnmuyt написал: А на деле конструктор "допили сам".
Ага. Вот, как по мне, наилучший вариант - "допиливания" УЗМ:
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
03.04.2016 в 15:52:20
#5621256
а вообще узм 3-63 тестировал кто? мне просто не охота использовать устройство, проблем от которого будет больше чем пользы. я поствил себе давным давно аквастрож - система контроля протечек на трубах. так у меня лет через 5 потекли краны. тоесть устройство, которое должно защищать от протечек само потекло. вот переживаю теперь по поводу электричества
03.04.2016 в 17:25:47
#5621334
yuriyakpp написал: тоесть устройство, которое должно защищать от протечек само потекло. вот переживаю теперь по поводу электричества
А как вы хотели? Любое усложнение системы снижает её надежность, давно известный факт. И с электричеством ровно то же самое.
05.04.2016 в 08:24:00
#5623345
Alexey_Spb написал: Вероятно, китайскими производителями альтернативных реле была дана команда чморить Меандр (так же подобные посты "внезапно" возникли и у некоторых "других" посетителей, типа Radio и ZooZoo).
Так же можно заявить, что всем остальным была дана команда от Меандра всячески восхвалять и положительно тестировать.
05.04.2016 в 08:47:26
#5623359
andrejsheve написал: всячески восхвалять и положительно тестировать.
краткая история узм на примере обычного ацетона
человек-электрик
11.07.2016 в 15:18:14
#5716424
Давеча, во субботу по утру, отключилась моя УЗМка. Горит нижним красным диодом, на кнопку не реагирует. Разобрал, визуально все цело. Померил емкость конденсатора на балласте (у меня желтый X2 на 0,15мкФ), оказалась в 3 раза ниже номинала. Емкость электролита в норме. В таких же габаритах удалось найти только 0,22мкФ 305В от Эпкоса. Перепаял - заработал как новый (надеюсь). Где то в этой теме встречал, что надо бы на 400-440В ставить, но посмотрев по каталогам известных брендов, на такое напряжение и емкость, не проходит по габаритам. Народ, кто делал, подскажите конкретную модельку кондера на 400-440В, который влезет с минимальными переделками.
Моя УЗМка 2011 года, месяц не запомнил. В эксплуатации от туда же. В целом, видимо, отработала не плохо. Хотя напряжение бывает и низковато, по раннему утру до 230 с копейками доходит, а по вечерам может и до 200 - 190 (один раз было, как раз УЗМка отключилась) опуститься, хотя и Москва.
12.07.2016 в 08:18:44
#5717101
alexlanu, как-то Wima приводили в пример.
PS Правда, не знаю, влезет ли емкость на 400 ~V.
12.07.2016 в 10:10:37
#5717189
333vs333, В том то и дело, на 400 В корпус уже высотой 18,5 мм, уже не пролазит. Максимум 16 мм должно быть.
12.07.2016 в 21:24:48
#5717789
alexlanu, поправил по новым веяниям ссылку на вариант от AKI
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
12.07.2016 в 22:43:48
#5717888
Kamikaze, Спасибо! Возьму на заметку.