24.11.2016 в 08:46:33
Alexey_Spb, где я высказываюсь против АВ типа "В"? Приведите цитату.
24.11.2016 в 09:07:50
Alexey_Spb написал: Еще встречный вопрос el-fi: Если ОТКЗ такой что, допустим, сработает и С50 и D50,
То значит ли из ваших рассуждений что следует выбрать именно D50, а не С50?
:)
Alexey_Spb, здесь некоторые "авторитеты" активно призывают ставить именно Д на вводе. Для обеспечения, как им кажется, селективности. :)
24.11.2016 в 09:21:43
el-fi написал: Alexey_Spb, где я высказываюсь против АВ типа "В"? Приведите цитату.
el-fi,
А я не утверждал что вы против B, у меня сложилось впечатление что вы не видите смысла в предпочтении B вместо С в жилом секторе.
Ну вот например:
el-fi написал: Там, где недоступны АВ типа "В", пользователи должны испытывать некие проблемы, которые не способна решить ВТХ "С". На практике я этого не наблюдаю и делаю вывод, что тип "В" во многих случаях выбирают просто потому, что есть выбор.
Но правильно ли я понимаю что вы поддерживаете идею о том что B в жилом секторе предпочтительнее С, естественно, если подходить к данному вопросу разумно (например, С логично ставить на вводе если ТКЗ достаточен для сработки и т.д.)?
24.11.2016 в 09:23:52
Radio написал: Alexey_Spb, здесь некоторые "авторитеты" активно призывают ставить именно Д на вводе. Для обеспечения, как им кажется, селективности. :)
Не уходите с темы, ответьте пожалуйста на заданные ранее вопросы.
Если я вас убедил в том что B в жилом секторе в целом предпочтительнее С, пожалуйста, напишите об этом чтобы не тратить время на споры. Если не согласны то напишите почему и дайте ответ на мой вопрос вам.
24.11.2016 в 09:26:58
Alexey_Spb написал: у меня сложилось впечатление что вы не видите смысла в предпочтении B вместо С в жилом секторе.
Я не вижу такого смысла и не скрываю этого. Но Б ставлю при случае, особенно если они куплены по дешевке на распродаже по цене иек хоум, ну или просто нет ничего другого под рукой. Т.е. должен быть какой-то осмысленный мотив, а не просто рандомное гадание в стиле: "сюда влепим Б13А, сюда С10А..." :)
24.11.2016 в 09:30:26
Alexey_Spb написал: почему вы утверждаете что якобы выбор втх соответственно нагрузке это что-то неверное.
Потому что сферическая розетка в вакууме - это прибор универсальный, предназначенный для подключения любой нагрузки, оборудованной подходящей вилкой. В том числе и упомянутой вами болгарины. Нет никаких оснований ухудшать юзабилити розеточной сети без веских причин. Тем более, что никаких преимуществ это не дает.
24.11.2016 в 09:34:56
jaja, а считаете ли вы изделия ИЕК "российско-китайским непотребством" (ну или как там называли УЗМки, не помню точную цитату)
В общем, применим ли тот эпитет, что вы даете Меандру, для ИЕКа?
Если да, то почему ИЕК вы так нигде не называете? Если нет, то в чем принципиальное отличие продукции ИЕКа и Меандра?
24.11.2016 в 09:53:18
Alexey_Spb, не закидывайте их вопросами, задали один - ждите ответа, а-то теряются люди и как минимум юлить начинают. Спрашивать надо так) el-fi то есть нет никаких противопоказаний ставить АВ c хар-кой "В" на линиях хоть где ( квартира новая, старая, частный дом,сарай и т.д.) в большинстве случаев, кроме тех, когда надо ставить АВ с хар-кой "С" ? Да или нет. Если нет - почему?) Разница в цене в пользу "С" -10 руб. на 2Р АВ на примере 6кА Хагера - нет смысла это обсуждать.
Задан конкретный вопрос и ответ может быть только конкретный, другой ответ - заплыв в никуда))) и на несколько страниц "блоблобло")
24.11.2016 в 10:16:20
SB3 написал: Спрашивать надо так) el-fi то есть нет никаких противопоказаний ставить АВ c хар-кой "В" на линиях хоть где ( квартира новая, старая, частный дом,сарай и т.д.) в большинстве случаев, кроме тех, когда надо ставить АВ с хар-кой "С" ? Да или нет.
Спрашивать надо так! SB3, то есть нет никаких противопоказаний ставить АВ c хар-кой "Ц" на линиях хоть где в большинстве случаев, кроме тех, когда надо ставить АВ с хар-кой "Б" (низкий ОТКЗ) ? Да или нет.
И любой ответ кроме конкретного "да" - это блоблобло. :)
24.11.2016 в 10:24:58
Alexey_Spb написал:
el-fi написал: Alexey_Spb, где я высказываюсь против АВ типа "В"? Приведите цитату.
el-fi,
А я не утверждал что вы против B, у меня сложилось впечатление что вы не видите смысла в предпочтении B вместо С в жилом секторе.
Ну вот например:
el-fi написал: Там, где недоступны АВ типа "В", пользователи должны испытывать некие проблемы, которые не способна решить ВТХ "С". На практике я этого не наблюдаю и делаю вывод, что тип "В" во многих случаях выбирают просто потому, что есть выбор.
Но правильно ли я понимаю что вы поддерживаете идею о том что B в жилом секторе предпочтительнее С, естественно, если подходить к данному вопросу разумно (например, С логично ставить на вводе если ТКЗ достаточен для сработки и т.д.)?
Нет, вы понимаете неправильно.
24.11.2016 в 10:40:40
Alexey_Spb,
Допустим я: " Вася, ты брал мою бутылку?"
Допустим Вася: "Она вчера здесь стояла"
И все они так :D
24.11.2016 в 10:44:42
B хар-ка: Резистивная нагрузка - водонагреватели, электрообогреватели, печи, электроплиты. С хар-ка - освещение, розетки, небольшие электродвигатели.
Это трактовка из каталога GE.
24.11.2016 в 10:46:39
Abrikos, это всё понятно, но как рожковая люстра, допустим 5х60Вт (а такие люстры уже редкость) - 300Вт, вызовет срабатывание В10А?) Кратность "пускового" тока для ламп накаливания больше 13 не пишут)
24.11.2016 в 11:01:37
el-fi написал: Нет, вы понимаете неправильно.
Тогда поясните и дайте мне ответ на ранее заданные вам вопросы.
А вы отмалчиваетесь почему-то.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.