Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.11.2016 в 08:46:33

Alexey_Spb, где я высказываюсь против АВ типа "В"? Приведите цитату.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.11.2016 в 09:07:50

Alexey_Spb написал: Еще встречный вопрос el-fi: Если ОТКЗ такой что, допустим, сработает и С50 и D50,

То значит ли из ваших рассуждений что следует выбрать именно D50, а не С50?

:)

Alexey_Spb, здесь некоторые "авторитеты" активно призывают ставить именно Д на вводе. Для обеспечения, как им кажется, селективности. :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 09:21:43

el-fi написал: Alexey_Spb, где я высказываюсь против АВ типа "В"? Приведите цитату.

el-fi,

А я не утверждал что вы против B, у меня сложилось впечатление что вы не видите смысла в предпочтении B вместо С в жилом секторе.

Ну вот например:

el-fi написал: Там, где недоступны АВ типа "В", пользователи должны испытывать некие проблемы, которые не способна решить ВТХ "С". На практике я этого не наблюдаю и делаю вывод, что тип "В" во многих случаях выбирают просто потому, что есть выбор.

Но правильно ли я понимаю что вы поддерживаете идею о том что B в жилом секторе предпочтительнее С, естественно, если подходить к данному вопросу разумно (например, С логично ставить на вводе если ТКЗ достаточен для сработки и т.д.)?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 09:23:52

Radio написал: Alexey_Spb, здесь некоторые "авторитеты" активно призывают ставить именно Д на вводе. Для обеспечения, как им кажется, селективности. :)

Не уходите с темы, ответьте пожалуйста на заданные ранее вопросы.

Если я вас убедил в том что B в жилом секторе в целом предпочтительнее С, пожалуйста, напишите об этом чтобы не тратить время на споры. Если не согласны то напишите почему и дайте ответ на мой вопрос вам.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.11.2016 в 09:26:58

Alexey_Spb написал: у меня сложилось впечатление что вы не видите смысла в предпочтении B вместо С в жилом секторе.

Я не вижу такого смысла и не скрываю этого. Но Б ставлю при случае, особенно если они куплены по дешевке на распродаже по цене иек хоум, ну или просто нет ничего другого под рукой. Т.е. должен быть какой-то осмысленный мотив, а не просто рандомное гадание в стиле: "сюда влепим Б13А, сюда С10А..." :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.11.2016 в 09:30:26

Alexey_Spb написал: почему вы утверждаете что якобы выбор втх соответственно нагрузке это что-то неверное.

Потому что сферическая розетка в вакууме - это прибор универсальный, предназначенный для подключения любой нагрузки, оборудованной подходящей вилкой. В том числе и упомянутой вами болгарины. Нет никаких оснований ухудшать юзабилити розеточной сети без веских причин. Тем более, что никаких преимуществ это не дает.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 09:34:56

jaja, а считаете ли вы изделия ИЕК "российско-китайским непотребством" (ну или как там называли УЗМки, не помню точную цитату)

В общем, применим ли тот эпитет, что вы даете Меандру, для ИЕКа?

Если да, то почему ИЕК вы так нигде не называете? Если нет, то в чем принципиальное отличие продукции ИЕКа и Меандра?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 09:53:18

Alexey_Spb, не закидывайте их вопросами, задали один - ждите ответа, а-то теряются люди и как минимум юлить начинают. Спрашивать надо так) el-fi то есть нет никаких противопоказаний ставить АВ c хар-кой "В" на линиях хоть где ( квартира новая, старая, частный дом,сарай и т.д.) в большинстве случаев, кроме тех, когда надо ставить АВ с хар-кой "С" ? Да или нет. Если нет - почему?) Разница в цене в пользу "С" -10 руб. на 2Р АВ на примере 6кА Хагера - нет смысла это обсуждать.

Задан конкретный вопрос и ответ может быть только конкретный, другой ответ - заплыв в никуда))) и на несколько страниц "блоблобло")

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

24.11.2016 в 10:16:20

SB3 написал: Спрашивать надо так) el-fi то есть нет никаких противопоказаний ставить АВ c хар-кой "В" на линиях хоть где ( квартира новая, старая, частный дом,сарай и т.д.) в большинстве случаев, кроме тех, когда надо ставить АВ с хар-кой "С" ? Да или нет.

Спрашивать надо так! SB3, то есть нет никаких противопоказаний ставить АВ c хар-кой "Ц" на линиях хоть где в большинстве случаев, кроме тех, когда надо ставить АВ с хар-кой "Б" (низкий ОТКЗ) ? Да или нет.

И любой ответ кроме конкретного "да" - это блоблобло. :)

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.11.2016 в 10:24:58

Alexey_Spb написал:

el-fi написал: Alexey_Spb, где я высказываюсь против АВ типа "В"? Приведите цитату.

el-fi,

А я не утверждал что вы против B, у меня сложилось впечатление что вы не видите смысла в предпочтении B вместо С в жилом секторе.

Ну вот например:

el-fi написал: Там, где недоступны АВ типа "В", пользователи должны испытывать некие проблемы, которые не способна решить ВТХ "С". На практике я этого не наблюдаю и делаю вывод, что тип "В" во многих случаях выбирают просто потому, что есть выбор.

Но правильно ли я понимаю что вы поддерживаете идею о том что B в жилом секторе предпочтительнее С, естественно, если подходить к данному вопросу разумно (например, С логично ставить на вводе если ТКЗ достаточен для сработки и т.д.)?

Нет, вы понимаете неправильно.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 10:40:40

Alexey_Spb,
Допустим я: " Вася, ты брал мою бутылку?" Допустим Вася: "Она вчера здесь стояла" И все они так :D

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.11.2016 в 10:44:42

B хар-ка: Резистивная нагрузка - водонагреватели, электрообогреватели, печи, электроплиты. С хар-ка - освещение, розетки, небольшие электродвигатели.


Это трактовка из каталога GE.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.11.2016 в 10:46:39

Abrikos, это всё понятно, но как рожковая люстра, допустим 5х60Вт (а такие люстры уже редкость) - 300Вт, вызовет срабатывание В10А?) Кратность "пускового" тока для ламп накаливания больше 13 не пишут)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.11.2016 в 11:01:37

el-fi написал: Нет, вы понимаете неправильно.

Тогда поясните и дайте мне ответ на ранее заданные вам вопросы.

А вы отмалчиваетесь почему-то.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу