Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

28.10.2010 в 00:44:11

Имеется квартирный щиток на 24 позиции, разбит на 6 групп, в каждой группе одно УЗО (А/АС) и АВ. На щиток приходит фаза, ноль, заземление, все УЗО на входе в шлейфе, на выходе фаза идёт через автомат и дальше в нагрузку, ноль из каждой группы нагрузки приходит на своё УЗО. Вопрос собственно в чём............можно ли после выхода из УЗО объединить в одной точке все нули из всех групп? Или это каким-то образом может повлиять на селективность групп?:cool: Пы.Сы. - Если надо, могу нарисовать.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.10.2010 в 01:08:26

ionchik написал : Если надо, могу нарисовать.

Угу, не помешает... ибо ничего не понял. :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

28.10.2010 в 01:11:59

ionchik написал : объединить в одной точке все нули из всех групп?

  • нет. При попытке включить любое УЗО, оно сразу выбьет. Нули после каждого УЗО должны быть свои и не пересекаться с другими нулями других УЗО,
0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

28.10.2010 в 02:13:10

alexposter написал : . Нули после каждого УЗО должны быть свои и не пересекаться с другими нулями других УЗО,

согласен...

alexposter написал : При попытке включить любое УЗО, оно сразу выбьет.

если нет нагрузки, то не выбьет, но как только она появится, то сразу выбьет...

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

28.10.2010 в 02:46:44

alexposter написал : Нули после каждого УЗО должны быть свои и не пересекаться с другими нулями других УЗО

Да это я знаю

alexposter написал : При попытке включить любое УЗО, оно сразу выбьет

Обосновать можете? Я же не беру ноль до УЗО, а хочу в одну точку после всех УЗО! Как-то сильно не задавался этим вопросом, но теперь ситуация требует.........

sergey_sav написал : Угу, не помешает... ибо ничего не понял.

Поздно сегодня рисовать, завтра нарисую.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

28.10.2010 в 03:50:26

Приблизительно вот так!

0
Вложение
Аватар пользователя
Павломбо

Местный

Регистрация: 10.06.2010

Новосибирск

Сообщений: 50

28.10.2010 в 05:22:30

ionchik написал : Я же не беру ноль до УЗО, а хочу в одну точку после всех УЗО! Как-то сильно не задавался этим вопросом, но теперь ситуация требует

В данной схеме на потребитель ток по фазному проводнику пойдёт только через своё УЗО, а по нулевому - сразу через все шесть. Вот и разность токов. Зачем вообще эта одна точка? Пусть фаза на каждый потребитель идёт через свой автомат, а ноль сразу через свое УЗО напрямую без всяких нулевых шин.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.10.2010 в 07:57:06

2ionchik , посмотрите щитки юрка или avmal, каждое УЗО со своей шиной.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.10.2010 в 10:04:04

2ionchik Не хватает места под отдельные нулевые колодки.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.10.2010 в 10:57:42

Ну то что так не прокатит это однозначно! Народ прав, выбивать будет. У меня вопрос в другом. а почему отдельное УЗО на каждую группу? В чём такая необходимость? 3 УЗО, по 2 группы автоматов на каждую и порядок. В щите будет место под нулевую шину. Ну даже если оставить всё как есть то почему бы не брать "ноль" прямо с УЗО?

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

28.10.2010 в 11:34:49

gugulaki написал : посмотрите щитки юрка или avmal, каждое УЗО со своей шиной.

Да я знаю как правильно, я спрашивал можно ли так?

Павломбо написал : Пусть фаза на каждый потребитель идёт через свой автомат, а ноль сразу через свое УЗО напрямую без всяких нулевых шин.

Так всё и планировалось................только вот беда,провода короткие!!!

Мегавольт. написал : Ну даже если оставить всё как есть то почему бы не брать "ноль" прямо с УЗО?

Смотрите ответ выше.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

28.10.2010 в 11:44:48

Дополнение!!! Щиток двухярусный, по 12 позиций, вверху планировались 6 УЗО, внизу автоматы и реле напряжения! Так вот, когда тянул провода, чур меня чур, почему-то провтыкал что ноль должен доходить до УЗО а не до автомата(выход снизу) и пообрезал на длину нижнего ряда(как для фазы).........вот и получается что ноль короткий, а допаивать не очень хочется, так как нагрузка не шлейфом, а на каждую розетку свой провод. Пы.Сы. - Совсем забыл что автомат однополюсный, и пообрезал не подумав. Как вариант можно было перенести реле в коридорный щиток, и поставить двухполюсники, но это................так как всё уже куплено, да и по деньгам накладно получится!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.10.2010 в 11:48:10

ionchik написал : допаивать не очень хочется, так как нагрузка не шлейфом, а на каждую розетку свой провод.

А какое отношение способ разводки имеет к способу соединения нулевого провода в щите?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.10.2010 в 11:57:29

гильзами нарастите, качество не сильно пострадает

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.10.2010 в 12:24:41

2ionchik Поменяйте местами (УЗО вниз АВ в верх), если ампераж соблюден.

0