08.06.2006 в 11:39:24
2ВТБ! а как полностью пишется диф.автомат? диф...диффузорный какой-нибудь? а все что мы обсуждали до этого, вкл. предпочтительные сечения кабелей, двухполюсные автоматы, все это нормально? а как обстоят дела с УЗО? достаточно ли надежно оно будет защищать?
08.06.2006 в 12:41:48
ангелурчик
Дифференциальный. В ПУЭ называется УЗО со встроенной защитой от сверхтока - на рынке диф.автомат. УЗО без встроенной защиты от сверхтока - просто УЗО.
как обстоят дела с УЗО?
А приведите его (входного диф.автомата) марку, тип, характеристики и номиналы.
08.06.2006 в 13:09:57
2ангелурчик
Полностью? Это мы можем..., запоминайте:
Выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от сверх тока.
(т.е. это узо и автомат в одном флаконе - опять же по нашему бытовому)
Вот это и есть то, что у нас называют дифф. автоматом.
С узо, как и со всем, что изобретено человеком, дела обстоят очень просто - надежность зависит от качества с поправкой на случайность:))) Т.е. у вам может работать и наше узо за 200р(или сколько оно там стоит) и самое крутое импортное. Точно так же они могут и сломаться...
А вообще оригиналный рисунок, я сперва обозначения отводов принял за FD(фидер), а чуть ниже оказалось, что это FB - млин, каждый изголяется как хочет, даже в одном документе:(((
ангелурчик написал : а все что мы обсуждали до этого, вкл. предпочтительные сечения кабелей, двухполюсные автоматы, все это нормально?
Нет, не нормально. И такое положение вещей сохраниться до тех пор, пока все это будет на слвоах. Нормально станет только после того, как схема вашей проводки будет отражена на бумаге со всеми номиналами компонетов, составляющих вашу проводку(марки и номиналы приборов защиты и коммутации, марки и сечения проводов, параметры ввода - мощность, напряжения, етс...) Это нужно вам же, чтобы не было непоняток при сдаче и пользовании.
08.06.2006 в 13:15:31
2ВТБ! 2DMC спасибо! электрики, вроде, помнится говорили, что узо и автомат там будут вместе уже. так что это наверное и есть дифференц. автомат. в любом случае узнаю у них.
08.06.2006 в 13:19:27
DMC написал : Нормально станет только после того
Намёк на проект? ;)
ангелурчик
Неужели всё делается без утверждённого проекта? Впоследствии могут возникнуть юридические и финансовые проблемы...
08.06.2006 в 14:00:13
2ВТБ!
Понимай как хочешь... Может быть и проект - официальный, а может быть и просто подробная схема, хоть от руки, но с указанием что и где. Хотя утвержденный лучше, чтобы невозникло последующих недоразумений и трат, как вы уже выше заметили... Это надо для:
08.06.2006 в 14:05:04
2ангелурчик
Небольшое дополнение по поводу надежности... Надежность, на бытовом уровне, можно повысить, если выбрать элементы схемы того производителя, у которого процентовка брака и отказов ниже. Но и это не так-то просто для обывателя...
08.06.2006 в 15:02:40
нет. есть, есть нечто вроде проекта. т.е. план квартиры, с отметками где находятся все розетки, выключатели, и пр. пр. + те две схемы, кот. я выложила выше. и еще есть смета на материалы. они мне ведь не полностью электрику делают, а просто доп. работы: розетки-выключатели опускают, несколько доп. розеток, доп. кабеля, на них ставят розетки или т.п. так что схимичить, там особо возможностей нет.
08.06.2006 в 15:21:29
2ангелурчик
Ну если все есть, то это замечательно... И даже показано какой марки автомат где стоит и что защищает? А вы эти схемы понимаете?
08.06.2006 в 15:37:39
dmc написал : И даже показано какой марки автомат где стоит и что защищает?
вот это не показано :-(, правда я в этом только чуть понимаю. :-) :-( кстати, мне сказали, что диф.автомат там стоит "в голове" (на каждую квартиру) и защищает все, что на него повесили, я так понимаю. эх... вообщем ничего я не понимаю..:-(((( надо будет выбраться и сфотографировать, пожалуй щитки. кое-где в подъезде уже их начали ставить.
08.06.2006 в 17:21:14
2ангелурчик
Ну правильно, стоит там, куда и поставили...
Но номиналы-то какие... Мы, то догадываемся, но жить-то с этим вам...
Если не лень, то пошарьтесь по форуму, преимущественно по темам, связаным со словом "щиток" и "схема" - не так давно здесь кто-то публиковал как раз такую сеху как у вас, но более полную и удобоваримую. Да, в мессагах смотреть аттачи.
Ага, вот она:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу