05.02.2019 в 09:12:43
в общем, протянул все контакты - затянуто было все хорошо. Поднял верхнюю планку до 255В, замерил напряжение в сети мультиметром - расхождение с РН - пара Вольт. Эта ночь прошла без отключений, и напряжение в сети было в р-не 220В постоянно (до 237 не скакало) но и было отключение электроэнергии по всему району, что навело на мысль о том, что проблема была таки со стороны поставщика эл.энергии и они там что-то устраняли.. :) Всем спасибо п.с. а гудит таки РН в момент, когда светится его циферблат. Т.е. когда только подаешь питание, мигают цифры и эти гудения совпадают с частотой мигания. Преобразователь там какой что-ли...
14.10.2020 в 22:40:34
Всем привет ! Приобрел Реле напряжения DigiTop VA-40A Проблема такая ... для испытания так сказать подключил к нему провод с вилкой ... за вечер три раза срабатывало ( верхний порог 250) начал измерять мультиметрами, все три показывают разное напряжение ... пока буду пробовать откалибровать мульиметры, и найду у каво стабилизатор стоит с вольтметром - туда подключить и сравнить показания ... т.к. работники Электросетей замеряли напряжение своим мультиметром ... если на Реле 233 то на мультиметре где то 226 ... или у них так же не откалиброван мультиметр или погрешность Реле около 7 вольт ... хотя в паспорте указано что погрешность 1% , если от 230 вольт это +- 2,3 вольт ... как поступить с реле ?
14.10.2020 в 23:48:00
Balu0389, выставьте на реле 265 Вольт
15.10.2020 в 18:01:49
юра Т написал: Balu0389, выставьте на реле 265 Вольт
юра Т, так для электрооборудования это нормально? И то что реле напряжения показывает с ошибкой больше чем погрешность это нормально?
15.10.2020 в 20:08:16
Balu0389 написал:
юра Т написал: Balu0389, выставьте на реле 265 Вольт
юра Т, так для электрооборудования это нормально? И то что реле напряжения показывает с ошибкой больше чем погрешность это нормально?
Balu0389, погрешность менее 1% далеко не каждый приличный мультиметр имеет, не то что реле, это маркетинг скорей всего, да и измерить переменку можно по разному, сомневаюсь что реле измеряет True RMS, скорее какое нибудь выпрямленное да ещё и по одному полупериоду, та же история с дешевыми мультиметрами, при искаженной синусоиде врут безбожно