29.10.2010 в 23:34:44

Как и многим здесь требуется помощь уважаемых по разводке внутри домового щита. Дом частный, кирпичный. Проводка новая - медь. Опишу оконечные потребители. подскажите, может что то с чем то объединить, и какие и куда УЗО поставить. Более мощные потребители указал в скобках. СВЕТ(1,5мм кв.) 1 ---10А---Комнаты 1, 2, 3 2 ---10А---Котельная, Коридор, Зал 3 ---10А---Кухня, Хоз.помещение

     **РОЗЕТКИ**(2,5мм кв.)

4 ---16А---Комнаты 1,2,3 5 ---16А---Коридор, Зал 6 ---16А(?)---Кухня(стиралка, микроволновка, холодильник) 7 ---16А---Хоз.помещение(водогрей) Несколько розеток надо развести вне помещения, в отдельные постройки: 8 ---?А---Водяной Насос 9 ---?А---Гараж(иногда сварка) 10 ---?А--- снаружи дома(сварка)

Специально пронумеровал, что б удобно было подсказать(номер такой то номинал такой то, номер такой и такой объединить, на номер такой повесить узо) Вводной Автомат и Вводное УЗО на сколько?

0
Аватар пользователя
OldBabay

Местный

Регистрация: 30.10.2010

Екатеринбург

Сообщений: 6

30.10.2010 в 03:14:29

давайте попробуем.
формула имеется на этот счет - мощность=напругаХтокХкосинус фита. косинус (вы не указали количество фаз) примем за о.9 (я не вижу з-фазных потребителей) отсуда - 30 ампер на освещение - по формуле считаем - 6600 ватт - это 66 СТОВАТТНЫХ ЛАМПОЧЕК НАКАЛИВАНИЯ (они самые энергожрущие)!!! вы ничегго не перепутали??
далее. чито вы собрались включать в комнатах такого, что оно жрет 32 ампера - десять пылесосов одновременно десятью горничными? вы, батенька, бытовой технике в задницу никогда не заглядывали? Упущение... далее. существует такое понятие, как коэффициент спроса. Это - время, которое занимает, к примеру, кипячение чайника к общему энергопотреблению в час. так вот. этот норматив расчитывается по нормам старого советского чайника, которому в жопу розетка втыкалась, и составляет, при расчете, 0,3. Для современного чайника, который кипит 2 минуты, коэф.сп составляет 0.03. Стиральная машина гремит тремя двигателями - всос, высос и верчение барабана. но движки жрут немногою много жрут тэны, которые воду греют. но! коэф.сп. стиральной машины, ну, пусь будет 0.3 - это, если вы енот, а коэф.сп. тэнов относительно общей работы стиральной машины - где-то также. Водогрей - если он проточный, жрет в р-не 16а. если накопительный, то 10 (но, он же не все время стоит и греет воду, как дурак! коэф.спроса. принимаем 0.5 Сварка- на нее я бы поставил 25а, но, вы же не собираетесь использовать два аппарата - либо в гараже, либо в саду. отсуда - вот вам формула, вот вам смысл ее. считайте сами.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.10.2010 в 10:20:21

Какая разрешенная мощность?

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

30.10.2010 в 11:13:42

Bladiclab написал : Какая разрешенная мощность?

На вводе? Я думаю, там ограничений нет, в разумных приделах конечно. В нашем захолустье не проверяют строго, потом придет электрик, опечатает счетчик и все. В пунктах 9, 10 сварка конечно будет работать в какой то одной розетке(в один момент времени). Наверно даже на свет кое где 10А многовато? Может по 6А поставить?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

30.10.2010 в 11:26:34

VPK написал : На вводе? Я думаю, там ограничений нет, в разумных приделах конечно.

Уточните обязательно. От этого и надо отталкиваться, а не гадать на кофейной гуще.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.10.2010 в 15:38:18

VPK написал : В пунктах 9, 10 сварка конечно будет работать в какой то одной розетке

сварка разная бывает...

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.10.2010 в 20:25:38

Сначала доп вопросы: 1 подключение 3х фазное или нет. 2 где розетки котельной али отопление печное 3 что за водяной насос, где стоять будет 4 кушать готовить на чем будете? газ или электро

Объединять ничего не надо. Во все отдельно стоящие внешние помещения кабель 3х4 минимум на всякий случай про запас.

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

02.11.2010 в 10:22:02

Подключение 2х фазное Отопление печное(но уточню) Насос водяной стоит во дворе в отдельной постройке Кушать готовить на газе

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

02.11.2010 в 10:31:45

2VPK? 2 фазы это как? может 2х проводная?

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

02.11.2010 в 19:50:56

:) Да-да, конечно, двухпроводная, однофазная. Водогрей - 2кВт Насос - там насосная станция. Вкл. кратковременно, на момент подачи воды. Кран открыт - вкл., закрыт - выкл. Мощность к сожалению не знаю. Мощность на вводе... Хозяин говорит 5кВт можно...

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.11.2010 в 21:08:01

VPK написал : Проводка новая - медь.

А на вводе сечение какое?

VPK написал : Мощность на вводе... Хозяин говорит 5кВт можно.

25А не достаточно для дома.

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

02.11.2010 в 22:28:23

А если исходить из того, сколько достаточно? Не совсем правильно конечно, но иначе не о чем говорить - тупик. А дальше пусть он сам думает. Высоковольтный столб у него в 5 метрах от дома проходит, с него и в дом заведено.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.11.2010 в 23:08:01

VPK написал : А если исходить из того, сколько достаточно?

Зависит от цены вопроса, будут ли 3х фазные потребители и какие могут еще появиться мощные потребители. Например обогреватели, электродуховка, электроинструмент (в гараже) и т.п. Может и 32А хватить, но

VPK написал : иначе не о чем говорить - тупик.

Иначе просто придется больше 1 мощного потребителя одновременно не включать, а это очень раздражать может. Поэтому чем больше будет мощность за разумные деньги, тем лучше.

VPK написал : требуется помощь уважаемых по разводке внутри домового щита.

А как с заземлением решен вопрос?

0
Аватар пользователя
VPK

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Псков

Сообщений: 77

03.11.2010 в 10:19:46

3х фазных потребителей не будет Электродуховки не будет. На кухне все газовое, кроме микроволновки, холодильника и стиральной машины В гараже конечно есть электроинструмент, но он ведь берет не много, самое мощное там - сварка. Но одновременно со сваркой ведь вкл. ничего не будет, т.к. хозяин один, и руки у него всего две :) Заземления конечно в деревне нет, если только самим делать... Я так понимаю, если на вводе 32А, то может выбивать при вкл. пары-тройки мощных потребителей(стиралка, водогрей и сварка, например). Давайте прикинем на вводе 63А. Что тогда дальше по потребителям получается, согласно первого поста?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.11.2010 в 10:52:15

VPK написал : Давайте прикинем на вводе 63А. Что тогда дальше по потребителям получается, согласно первого поста?

Тогда очень даже гуд. Но 63А это скорее мечта. Пусть владелец дома прозондирует стоимость и какую мощность ему могут выделить. А то будет 25А.

VPK написал : Заземления конечно в деревне нет, если только самим делать.

Делать. Это ваша безопасность.

VPK написал : Я так понимаю, если на вводе 32А, то может выбивать при вкл. пары-тройки мощных потребителей(стиралка, водогрей и сварка, например).

32А может выдержать, а вот 25А (как сейчас) нет.

0