Диаметр провода при сечении 10кв.мм - примерно 3,6мм. Пи толщине стенки гильзы 1мм сечение её стенок будет примерно 14кв.мм. Где проблема?
03.11.2010 в 18:41:41
Диаметр провода при сечении 10кв.мм - примерно 3,6мм. Пи толщине стенки гильзы 1мм сечение её стенок будет примерно 14кв.мм. Где проблема?
03.11.2010 в 19:01:14
Перец написал : Если у автора в квартирном щитке счетчик, то вариант с распределительной коробкой не пройдёт. Не разрешат
В новостройках счётчик устанавливается исключительно в этажном щите.
03.11.2010 в 19:07:37
Alex_Penza написал : Где проблема?
Видимо во мне, я просто не знаю толщину гильзы для 10кв (я "паяльщик"). Хотя то что вы написали (1 мм) - посчитал, 16 кв у меня получилось.
03.11.2010 в 19:09:31
2Alex_Penza Кстати, в данном сл-е чем обжимать? Шестигранником?
03.11.2010 в 19:30:50
haramamburu написал : в данном сл-е чем обжимать? Шестигранником?
Боюсь, что для шестигранника в данном случае потребуются гидравлические клещи.
03.11.2010 в 19:34:12
2avmal А Вы "тогда" чем делали? ПКГ(50?) не прокатят?
03.11.2010 в 20:18:42
haramamburu написал : чем обжимать? Шестигранником?
точкой. Если не ошибаюсь. заводской инструмент для таких целей зовется ПК-16
03.11.2010 в 20:21:25
Alex_Penza написал : точкой.
Моножилу?
03.11.2010 в 20:21:27
примерно такие :) тока лучше от завода КВТ
03.11.2010 в 20:22:55
haramamburu написал : Моножилу?
ну да. Медь - она пластичная. проминается очень хорошо.
03.11.2010 в 20:23:42
Не верю :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу