03.11.2010 в 14:40:41
Старый фонд после капремонта. На месте, где была люстра. Два провода торчат из под потолка - один под напряжением всегда, другой нет. В месте где стоял выключатель (одна кнопка) торчат тоже два провода - и оба всегда под напряжением.
Как это работает?
03.11.2010 в 15:20:35
Catopuma написал : и оба всегда под напряжением.
Чем определили? Индикаторной отверткой?
Один из проводов может оказаться просто под наведенным напряжением из-за емкостной связи. Индикаторная отвертка от него светится, но реально провод болтается в воздухе.
В лучшем случае будет так:
один провод в люстре (без напряжения) - рабочий ноль.
второй провод в люстре, он же провод к выключателю (есть наведенное напряжение)
второй провод в выключателе - это приходящая фаза.
или реально где-то кто-то что-то перепутал )))
03.11.2010 в 15:28:58
А что скажете после этого:
Я подключил патрон к потолочным проводам, вставил лампочку, смонтировал выключатель и включил автомат. Лампочка горит, когда выкл. включен и не горит, когда кнопка выключателя в положении выклычено. Берем отвертку - когда лампочка не горит - один из проводов внизу под напряжением, второй - нет (как по идее и должно быть), когда лампочка горит оба провода под напряжением. Т.е. получается у меня ноль на потолке задействован не как обычно?
03.11.2010 в 16:26:30
Catopuma написал : получается у меня ноль на потолке задействован не как обычно?
Получается, что у вас всё сделано как и положено.
03.11.2010 в 17:05:27
Как положено? Т.е. это один из допустимых вариантов подключения? А можно поподробнее как он организован физически.
03.11.2010 в 17:25:56
Catopuma написал : Т.е. это один из допустимых вариантов подключения?
Единственный допустимый ...
03.11.2010 в 18:10:14
Как же он может быть единственно допустимым, если обычно к выключателю подходит просто один провод под напряжением который выключателем и размыкается грубо говоря? А в моем случае при неустановленном патроне (светильнике), когда мы имеем на потолке просто два провода, причем один всегда под напряжением, и два провода в выключателе и оба под напряжением.
03.11.2010 в 18:35:22
Catopuma написал : Как же он может быть единственно допустимым
иначе лампа гореть не будет при включенном выключателе. Есть другой метод, но он опасен при замене лампочки, поэтому не допустим.
Catopuma написал : и два провода в выключателе и оба под напряжением.
А выключатель при этом в положении "включен"?
03.11.2010 в 18:55:56
Catopuma написал : Как же он может быть единственно допустимым, если обычно к выключателю подходит просто один провод под напряжением который выключателем
Не морочьте себе голову. Лампочка от выключателя зажигается? А индикатор положите на полку и забудьте про него.
03.11.2010 в 19:01:06
Catopuma написал : Старый фонд после капремонта.
Внутри квартиры прекрасно.
Catopuma написал : Как это работает?
Вы принимаете или сдаете?
Catopuma написал : Я подключил патрон к потолочным проводам, вставил лампочку, смонтировал
Вы или Ваши монтировали?
Catopuma написал : Как же он может быть единственно допустимым, если обычно к выключателю подходит просто один провод под напряжением который выключателем и размыкается грубо говоря? А в моем случае при неустановленном патроне (светильнике), когда мы имеем на потолке просто два провода, причем один всегда под напряжением, и два провода в выключателе и оба под напряжением.
Вы только-то с кем разговаривали?
03.11.2010 в 19:37:31
Catopuma написал : Берем отвертку - когда лампочка не горит - один из проводов внизу под напряжением, второй - нет (как по идее и должно быть), когда лампочка горит оба провода под напряжением.
Вы мерили просто голые провода или провода на собранной схеме, с лампочкой?
03.11.2010 в 21:20:05
Catopuma написал : А в моем случае при неустановленном патроне (светильнике), когда мы имеем на потолке просто два провода, причем один всегда под напряжением, и два провода в выключателе и оба под напряжением.
На одном то из них просто наводка (при выключенном выключателе), а значит он фактически не под напряжением (провод идущий от выключателя). На втором проводе, который ноль, наводки быть не должно, так как он соединён с нулём сети постоянно, а значит наводка может на нём быть лишь в случае плохого контакта ноля в коробке. Вывод: нужно замерить напряжения тестером или прозвоить провода, опять же тестером.
04.11.2010 в 17:32:06
И со схемой всё нормально, и индикаторная отвёртка всё правильно показывает. Фаза со щитка на выключателе на одном проводе, ноль со щитка на светильнике на одном проводе. Два других провода соединены между собой и являются перемычкой между светильником и выключателем. Когда лампы в патроне нет, то на перемычке есть наводка (результат наличия ёмкости и ЭДС взаимоиндукции (на этом явлении работают трансформаторы)), что и показывает отвёртка. Когда лампа в патроне, то на перемычке наводка исчезает, потому что перемычка через спираль лампы соединяется с нулём. Если без лампы взяться рукой за перемычку, наводка также исчезнет (только на выключателе с настоящей фазой не перепутай.;)). И никакой тестер тут не нужен.
04.11.2010 в 20:46:19
Последний ответ правильно объясняет физическую сущность явлений, только слово "перемычка" и фразу "два других провода" нужно выкинуть из текста. Имеем просто два проводника, возможно в одном кабеле на некотором протяжении, идущим к выключателю. Один соединён с контактом патрона лампочки, другой - с фазой на щитке. Между ними емкостная связь. Магнитная связь имеет место, если по одному из проводников будет протекать переменный ток.