Savoy
Savoy
Новичок

Регистрация: 03.05.2010

Москва

Сообщений: 37

27.07.2012 в 20:56:36

Эх, закончилась гарантия, и забарахлил мой Daikin FTX25JV1B. На всех скоростях обдува - выхлоп неровный (пульсирующий), в основном из крайних форсунок. В середине почти не дует. От этого плохое охлаждение. Температура на поверхности крайнего левого сопла при max оборотах ~12.1С (Tнаруж. = Tкомн. = 27C, на пульте установлено 18C). Внешний блок вибрирует нормально, конденсат капает. Но в комнате плохое охлаждение (раньше при 23C на пульте было прохладнее). Мастер недоступен. Вероятно, до понедельника. Что я сам могу диагностировать?

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

27.07.2012 в 21:13:56

Savoy, Посмотрите фильтры и оцените загрязнение барабана вентилятора (белочки), скорее всего дело в этом. Если срочно нужно-пишите в личку. Помогу.

0
Savoy
Savoy
Новичок

Регистрация: 03.05.2010

Москва

Сообщений: 37

27.07.2012 в 21:33:47

WLM Фильтры - ОК. Как до барабана добраться? В первый момент включения, когда заслонка выходит в позицию, из правой части дует нормально (из левой только по бокам). Потом, снова рывками из обоих.

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

27.07.2012 в 22:13:43

Savoy Отключите сплит, аккуратно поверните жалюзи и посветите фонариком на барабан.

0
Savoy
Savoy
Новичок

Регистрация: 03.05.2010

Москва

Сообщений: 37

27.07.2012 в 22:32:36

Лопасти барабана некритично в пыли. Но в стационаре вижу только какую-то часть. Как его почистить? Никаких других причин дуть неравномерно не вижу.

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

27.07.2012 в 23:18:42

Savoy Можно аккуратно подлезть, например вязальной спицей, и крутнуть барабан. Почистить можно только разобрав блок.

0
Savoy
Savoy
Новичок

Регистрация: 03.05.2010

Москва

Сообщений: 37

28.07.2012 в 11:44:43

Спасибо за подсказки! Покрутил барабан отверткой. Криминала не вижу. Так, небольшие наросты пыли на лопостях. Есть ли там какие-то заслонки автоматические, которые могут перекрывать воздушный поток по длине барабана, которых я не вижу? В принципе ночь прошла нормально. При установленной T 22C было комфортно. Но поток явно ненормальный - дерганный. Такого раньше не было.

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

28.07.2012 в 11:47:48

Если видно наросты, то это уже повод для чистки. И начать нужно с этого. А если ничего не изменится, тогда идти дальше. Возможно привод вентилятора так себя ведет. А может и плата управления.

Попробуйте провести диагностику с пульта. Может покажет ошибку.

0
Savoy
Savoy
Новичок

Регистрация: 03.05.2010

Москва

Сообщений: 37

28.07.2012 в 12:14:54

Спасибо. У меня фантазия иссякла. На максимальной скорости барабан визуально и на слух вращается равномерно. Но при этом из левой половины воздух идет только из левого угла. Правая половина дует вся (вертикальные направляющие воздуховодов крутил). В режиме авто и на низких оборотах слышно и отчетливо чувствуется неравномерность вращения барабана. При этом воздух из обеих половин идет только из углов. Согласен с Вами: первое – чистить барабан, второе – плата управления. Буду звонить мастеру в понедельник.

0
Savoy
Savoy
Новичок

Регистрация: 03.05.2010

Москва

Сообщений: 37

28.07.2012 в 12:28:50

WLM написал : ... Попробуйте провести диагностику с пульта. Может покажет ошибку.

Длинный гудок на коде 00 (нормальное состояние). Плата - ОК?

0
WLM
WLM
Резидент

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

28.07.2012 в 14:30:11

Savoy написал : Длинный гудок на коде 00 (нормальное состояние). Плата - ОК?

Да. Это означает, что ошибок нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.