2Tool купите клещи токоизмерительные на поиск утечек и проверьте каждую линию. разбирать только неисправные коробки получится без массовой * резьни*
14.11.2010 в 20:36:23
greg111 написал : купите клещи токоизмерительные на поиск утечек и проверьте каждую линию
Так и называются значит они?
14.11.2010 в 20:39:01
15.11.2010 в 16:51:41
Спасибо!
16.11.2010 в 23:43:34
Tool написал : По многочисленным советам электриков так сделал. Разве есть смысл его туда прокладывать? В случае утечки, если человек коснется фазного провода заземление не защитит все равно, а узо исправное на 10-30мА - вполне.
Здесь дело не в прикосновении человека, это освещение, оно как правило высоко и нет разъёмных соединений, поэтому узо на 30мА не ставится (для сухих помещений). Здесь РЕ провод нужен для выполнения своей функции противопожарным УЗО, с током утечки 100- 300мА.
18.11.2010 в 10:52:01
Михаил 53 написал : Здесь РЕ провод нужен для выполнения своей функции противопожарным УЗО, с током утечки 100- 300мА.
Да думаю все же умудриться и на освещение узо на 30мА поставить, скорей всего отдельное от розеточного. Пусть защищает в случае чего и от пожара и от поражения током. Главное чтоб ложных срабатываний не было, что опытным путем и проверю :) PS за это время ни разу узо не выбило, видимо и правда причина была в том проводе!
19.11.2010 в 09:49:30
Уличную или "мокрую" группу надо на отдельное УЗО 30 мА заводить. Чтобы не рубило всё сразу.
21.11.2010 в 02:14:57
У меня схожая проблема. Дом новый, сдан в мае 2009. С сентября 2009 началась эпопея с электрикой. Начало выбивать УЗО производства ИЭК, которое находится в щитке, до квартиры. В квартире стоит еще группа УЗО на освещение, на розетки и отдельно на электроплиту. В квартире ремонт начал только спустя год, не было времени и возможности. А до этого всю зиму постоянно выбивало УЗО, порой невозможно было его даже включить. Обратился к застройщику, пришел электрик застройщика и после осмотра поставил диагноз - заменить УЗО, типа брак. Полгода они его мне меняли в итоге поменяли, но не прошло и месяца как начались те же траблы. Вчера пришел и включил освещение в прихожей и в ванной - выбило, пошел включил обратно и буквально через 10 минут снова выбило. Снова сходил включил, потом включал свет по всей квартире и перфоратором поработал, но больше не выбивало. Короче, пока закономерность этих отключений не обнаружил. Подскажите, пожалуйста, где искать причину? Если подумать, что повреждена изоляция провода, то где? В проводке самой квартиры или от щитка и до квартиры?
21.11.2010 в 02:27:48
ElectroWave написал : Снова сходил включил, потом включал свет по всей квартире и перфоратором поработал, но больше не выбивало.
Сейчас УЗО исправно(кнопкой тест проверьте)? Или умерло. Марка, тип, номинал УЗО какой?
ElectroWave написал : Если подумать, что повреждена изоляция провода, то где?
При исправном УЗО и выключенных всех АВ, УЗО срабатывает? Если да, то N замыкает на РЕ, далее искать подробнее по проводке. Если нет, то включайте по 1 АВ с потребителями. При включении какого АВ УЗО сработает на этой линии и искать уже подробнее по проводке.
21.11.2010 в 02:54:25
2ink_mast, спасибо за советы, днем попробую поэкспериментировать, посмотрю что получится. Все данные по УЗО будут вечером, т.к. в квартире еще не живем. Если получится, приложу и фотки.