leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

12.11.2010 в 23:35:00

Я автору даю подсказку, это глючит либо электро-чайник либо стиралка, либо электро-духовка с микроволновкой, не обязательно что они в нерабочем режиме, достаточно того что вилки воткнуты в розетки.

0
sanykrimea
sanykrimea
Эксперт

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.11.2010 в 23:36:52

leonard написал : ...достаточно того что вилки воткнуты в розетки.

Может быть.

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

12.11.2010 в 23:45:13

leonard написал : это глючит либо электро-чайник либо стиралка, либо электро-духовка с микроволновкой

У автора как бэ

Tool написал : вместо розеток - просто зилозорованные концы проводов

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

13.11.2010 в 00:38:32

Комментатор написал : Но вы зря УЗО на 30 мА вводным на такое количество линий поставили. Если будет более двух компов дома, лампы дневного света, УЗО будет срабатывать...на вводе нужно 100 мА ставить. Нельзя таким путём экономить.

Вообще- то вводное (или противопожарное) УЗО ставится на ток утечки 100- 300мА, им защищается весь дом. Розеточные единичные нагрузки типа стиральной машины, электроплиты, водонагревателя и т.п. (2 и более кВт) питаются отдельной группой, т.е. отдельное УЗО на 30мА и автомат или дифавтомат. Бытовые розетки запитывают таким- же способом.

Tool написал : Я вот тут подумал: а не может узо срабатывать от того, что провода во влажном состоянии находятся?

Может, а если некачественно заизолировать- обязано.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

13.11.2010 в 00:46:46

Tool написал : после узо пошли групповые автоматы, вся разводка сделана медными проводами либо 3*2,5 (розеточные группы), либо 2*1,5 (освещение).

Скажите, а вы намаренно не стали РЕ провод класть на освещение? Из экономии? Я вообще то всегда считал что дом стоит дороже, чем третья жила провода.

0
Tool
Tool
Эксперт

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

13.11.2010 в 16:52:11

haramamburu написал : А под штукатуркой?

До штукатурных работ было все впорядке, и в процессе ничего повредить не должны были толковые ребята работали.

Комментатор написал : Но вы зря УЗО на 30 мА вводным на такое количество линий поставили. Если будет более двух компов дома, лампы дневного света, УЗО будет срабатывать...на вводе нужно 100 мА ставить.

100мА это противопожарное узо, человека не защитит. Возможно, если в дальнейшем при подключении техники будут ложные срабатывания, придется это узо ставить на пару розеточных линий и докупать еще несколько на другие линии. Это сейчас никакой техники не включено постоянно, только при работе инструмент.

Bladiclab написал : Данная силовая линия находится под защитой АВ?

Да.

Михаил 53 написал : Скажите, а вы намаренно не стали РЕ провод класть на освещение? Из экономии?

По многочисленным советам электриков так сделал. Разве есть смысл его туда прокладывать? В случае утечки, если человек коснется фазного провода заземление не защитит все равно, а узо исправное на 10-30мА - вполне.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7156

13.11.2010 в 17:29:12

Tool написал : По многочисленным советам электриков так сделал.

Неверно - по пую надо.

Tool написал : Разве есть смысл его туда прокладывать?

Фазный провод коснулся заземленного/зануленного корпуса = КЗ - сработал АВ.

Tool написал : если человек коснется фазного провода заземление не защитит все равно, а узо исправное на 10-30мА - вполне.

Скажем так - при 2х проводке с данным приходится мириться, т.к. чаще чел хватается не фазного провода, а корпуса под фазой, без земли тряхнет, с землей - вырубится без участия чела (как проводника РЕ)

0
миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

13.11.2010 в 19:09:05

я согласен с Михаил 53 на ввод 100-300 ма.

Tool написал : Скажем так - при 2х проводке с данным приходится мириться, т.к. чаще чел хватается не фазного провода, а корпуса под фазой, без земли тряхнет, с землей - вырубится без участия чела (как проводника РЕ)

и тут прав haramamburu .

0
Tool
Tool
Эксперт

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

13.11.2010 в 20:52:34

haramamburu написал : Неверно - по пую надо.

Так советы на основании правил давали, по крайней мере надежда на то не умерла до конца :)

haramamburu написал : Фазный провод коснулся заземленного/зануленного корпуса = КЗ - сработал АВ.

Может со временем сопротивление заземления увеличиться и ток будет меньше КЗ, в любом случае сработает узо и защитит.

haramamburu написал : а корпуса под фазой, без земли тряхнет, с землей - вырубится без участия чела (как проводника РЕ)

У светильников, люстр не у всех требуется заземлительный контакт. Висят себе под потолком, да и все. При замене лампочки все равно лучше обесточивать линию.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.11.2010 в 22:55:24

Tool написал : Ввод - однофазный, стоит автомат и счетчик опломбированы (провод ВВГ2*6 от счетчика идет до распред. щита), далее этот провод сразу идет на узо это, оно стоит как бы первым (вводным), после узо пошли групповые автоматы, вся разводка сделана медными проводами либо 3*2,5 (розеточные группы), либо 2*1,5 (освещение)

Tool написал : Цитата Сообщение от haramamburu Фазный провод коснулся заземленного/зануленного корпуса = КЗ - сработал АВ. Может со временем сопротивление заземления увеличиться и ток будет меньше КЗ, в любом случае сработает узо и защитит.

Я так понимаю у вас система ТТ? Заземление опишите поподробнее.

Tool написал : Так советы на основании правил давали

Чем было обосновано применение системы ТТ, вместо TN-C-S?

0
Tool
Tool
Эксперт

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

14.11.2010 в 17:12:51

ink_mast написал : Я так понимаю у вас система ТТ? Заземление опишите поподробнее.

ink_mast написал : Чем было обосновано применение системы ТТ, вместо TN-C-S?

Да система ТТ, для частного тода кто делали посоветовали именно такую, вроде как ноль с землей у себя соединять не совсем хорошо... Хотя при КЗ на землю токи будут гарантированно отключать автомат защиты если б мне так сделали.

По воводу срабатывания узо - похоже причина найдена и кроется она в плохо заизолированном проводе, выходящем на улицу. Он касался металлической двери и по утрам, когда сыро узо срабатывало. Днем когда все просыхало - нет уже. Сейчас все аизолировал, поа ни разу не выбивало.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу