Добрый день.
Непонятки с 3ф узо. 3 фазный ввод. Стоит два леграндовских узо. На дом однофазное, с ним никаких проблем.
На гараж 3 фазное. Вот с ним как раз беда.Про него и пойдёт разговор.
Время от времени отключается. Тему прочитал - да, не подумал про мегаометр, есть подозрительные места-прокручу, надеюсь проблема уйдёт. Но есть непонятки, которые требуют вашей помощи.
- Эл. цепная пила 220в (новая) при включении сразу же выбивает 3ф узо. Старый лобзик, болгарка, дрель с этой же розетки работает без нареканий. Эта же пила исправно работает при включении через домашнее 1ф узо.
- 3ф электросварка. При включении её в схеме через 220в тоже сразу отключается. При включении в схеме 380в работает исправно.
- Исходя из 2 вопроса- может 3ф узо несовместимо каким то образом с 1ф потребителями? Или без разницы?
4 .Может утечка в проводке, которой не хватает отключить узо, но + утечка пилы или сварки уже хватает для отключения?
Спасибо.