21.11.2010 в 23:34:14
При нажатии кнопки Тест УЗО отключается. Сегодня снова выбило при включенном освещении на кухне и работы перфоратора. Потом долгое время пытался включить УЗО, в итоге кое-как получилось. Вот фотки устройств:
22.11.2010 в 00:23:43
ElectroWave написал : Вот фотки устройств:
поменяйте на более качественные. дальше видно будет. одно из них электронное- фуфло то ещё.
22.11.2010 в 08:44:11
Михаил 53 написал : Здесь дело не в прикосновении человека, это освещение, оно как правило высоко и нет разъёмных соединений, поэтому узо на 30мА не ставится (для сухих помещений).
Ставится везде.
Михаил 53 написал : Здесь РЕ провод нужен для выполнения своей функции противопожарным УЗО, с током утечки 100- 300мА.
С каких пор 30мА УЗО перестало защищать от пожара. (Обычно до 11кВт хватает одного УЗО 30мА на квартиру или дом)
greg111 написал : поменяйте на более качественные.
С защитой от помех (Multi9)
23.11.2010 в 00:01:37
2greg111, которое из них фуфло? На чьи продукты стоит обратить внимание по качеству?
2filvik, какие нужно брать чтобы заменить существующие? Это все ставил застройщик, и продолжает ставить и менять. :(
24.11.2010 в 10:07:35
ElectroWave написал : какие нужно брать чтобы заменить существующие? Это все ставил застройщик, и продолжает ставить и менять.
Siemens, Multi9, Домовой.
24.11.2010 в 11:39:06
Tool написал : Разве есть смысл его туда прокладывать?
Tool написал : У светильников, люстр не у всех требуется заземлительный контакт. Висят себе под потолком, да и все. При замене лампочки все равно лучше обесточивать линию.
Вы меня удивили. Вроде давно уже на этом форуме...
ПУЭ написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
ПУЭ написал : 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Даже если применены светильники без РЕ (и к которым не представляется возможным присоединить РЕ самостоятельно (тяжело мне такое представить, за исключением полностью неметаллического светильника)), то само присутствие РЕ в проводке позволяет УЗО выполнять еще и противопожарную функцию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.11.2010 в 11:47:31
Tool написал :
haramamburu написал : Фазный провод коснулся заземленного/зануленного корпуса = КЗ - сработал АВ.
Может со временем сопротивление заземления увеличиться и ток будет меньше КЗ, в любом случае сработает узо и защитит.
И это тоже отражено в ПУЭ:
ПУЭ написал : 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.11.2010 в 01:34:26
filvik написал : Siemens, Multi9, Домовой.
И эта замена решит мою проблему с выбиванием УЗО?
25.11.2010 в 08:15:03
ElectroWave написал : И эта замена решит мою проблему с выбиванием УЗО?
Если других проблем в проводке нет, то решит. (63А на 30мА). (ставить диагноз по "телефону", это ну, очень сильно!)
26.11.2010 в 00:25:24
filvik написал : ставить диагноз по "телефону", это ну, очень сильно!
полностью с вами согласен, но эти автоматы не дешевые, и если уж менять, то менять придется все.
28.11.2010 в 22:59:45
Тоже имеется проблема с УЗО. Дано: Новостройка, щит механизации (потребителей НЕТ, электрика пока не проложена). УЗО-(Д?) ВАК2-В16-210Е, производитель ЭЛТА? 30mA, 6000A. Фаза на УЗО -> на 3 автомата 10А -> 3 розетки. Нейтраль на УЗО -> на клемник -> 3 розетки. РЕ на клемник -> 3 розетки. Рисовать-то по сути нечего. Включаем УЗО, работает. Включаем удлинитель 10 м (БЕЗ нагрузки) вышибает, включить не удалось даже при отключенных автоматах, уехал домой. Через неделю - приехал, УЗО включается, включается удлинитель с лампочкой - 2 мин. вышибает. Заменил УЗО на такой же - работает с одной лампочкой 30 мин. -> вышибает, включается только после нажатия на кнопку Т, иначе - вышибает сразу. Возьму пожалуй на работе автоматы, выкину это УЗО на ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.