Аватар пользователя
Rich

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Калининград

Сообщений: 79

05.11.2010 в 22:59:28

Моргает свет после кз. Схема - от стояка на двухполюсный рубильник, после него электромеханический счетчик, после него двухполюсный С-32. От него вводной кабель на 6 квадратов. Было КЗ с хорошим хлопком, выбило С-32 вводной. устранили кз, включили автомат - в счеткике (корпус полупрозрачный) раздавался небольшой треск и синие небольшие разряды. Выключили рубильник, постучали по счетчику, вроде все нормально. Но, когда, например, включается боле-менее значительная нагрузка, типа машинка стиральная на отжим идет, то свет моргает. Контакты подтянул на автоматах, все норм... Счетчик сдох?

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

05.11.2010 в 23:08:47

Возможно ослабление контакта где-нибудь в коробке или скрутке если такая есть. Особенно если проводка алюминиевая.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

05.11.2010 в 23:12:27

Rich написал : в счеткике (корпус полупрозрачный) раздавался небольшой треск и синие небольшие разряды.

Rich написал : постучали по счетчику, вроде все нормально.

Контакты подтянуть не на АВ а в колодке счетчика, в общем вызывайте сетевиков/сбыт для протяжки (счетчик под пломбой же)

0
Аватар пользователя
Rich

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Калининград

Сообщений: 79

06.11.2010 в 00:49:57

Протянуть на счетчике я и сам могу... Только вот интересно, если представить, что все контакты впорядке, то возможно ли моргание из-за внутреннего дефекта счетчика? Как там токовая обмотка устроена, возможны ли в ней неконтакты с внешними клеммами?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2010 в 00:53:55

Rich написал : Протянуть на счетчике я и сам могу...

Вот и займитесь. Особенно винты токовой катушки в верней левой части клеммной коробки.

0
Аватар пользователя
Renikz

Местный

Регистрация: 31.12.2007

Кострома

Сообщений: 6

06.11.2010 в 03:03:11

Возможно при кз провод срезало и прижат без затяжки, если алюминий.Надо смотреть где искрит.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2010 в 06:58:16

Rich написал : Схема - от стояка на двухполюсный рубильник, после него электромеханический счетчик, после него двухполюсный С-32. От него вводной кабель на 6 квадратов.

У Вас щит с АВ в квартире (раньше АВ на площадке)? Менялась ли провода (до счетчика, после счетчика до АВ 32А) в эт. щите?

Rich написал : Только вот интересно, если представить, что все контакты впорядке, то возможно ли моргание из-за внутреннего дефекта счетчика?

Счетчик, какого года выпуска, пломба на крышке есть? Что за АВ?

0
Аватар пользователя
Rich

Местный

Регистрация: 12.07.2006

Калининград

Сообщений: 79

06.11.2010 в 13:48:22

Сегодня протянул, вроде помогло.