BravoOrlov написал :
Обращаю внимание, что это не трехфазные нагрузки, где не нужна нейтраль, это просто трехфазная шина, с однофазными нагрузками в виде светильников. В связи с этим все фазы замыкаются через наргузку только на нейтраль, но не на друг друга.
:confused: :confused: :confused:
BravoOrlov написал :
Каждая шина освещения будет не больше 3,7 кВт. Максимальный ток по нейтрали ограничен автоматами QF2, QF3, QF4.
По схеме до 10,5 кВт можно "грузить" каждую. На каждую фазу по 3,5 кВт. На ноле при симметричной нагрузке ток будет мизерный.
BravoOrlov написал :
Так как исользую АВ 1P+N, то в случае утечек через линию розеток, ее можно будет спокойно отключить и общее узо срабатывать не будет. С этой же целью испльзую четырехконтактный АВ на световые линии.
Вы отключите АВ после срабатывания УЗО? Представьте: включаете в розетку эл.прибор со значительным током утечки и.., темно во всем магазине. Каждую линию на отдельное УЗО, либо дифф - не будет проблем с ложными срабатываниями.
BravoOrlov написал :
Кстати, столкнулся с любопытной проблемой - на базе нет АВ Легранд 4P. Только АВВ. Странно, захочешь собрать на комплектующих известной фирмы и не сможешь.
Чем АВВ не угодил? По мне, так- известней леграна был...
Вы нагрузку посчитайте. Там, вроде бы, всего 30 светильников МГЛ 70 Вт с ЭПРА.
И возможно УЗО не будет их "держать" из-за фильтров.