BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.11.2010 в 16:06:52

Магазин одежды. Ввод 3 фазный мощностью 13,41 кВт. Вводной щиток с электросчетчиком ставит застройщик. Я собираю РЩ внутренний. Основная мощность пойдет на фирменный свет основанный на 3 фазной шине. Примерно 6 кВт будет света. Несколько розеток. Вот такую я составил принципиальную схему РЩ. Буду благодарен за анализ и советы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

10.11.2010 в 16:16:17

BravoOrlov написал : Примерно 6 кВт будет света.

По паре киловатт на шину? Номиналы автоматов не завышены?

Может быть стоит и розетки раскидать по фазам?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.11.2010 в 16:38:12

ВТБ! написал : По паре киловатт на шину?

Да, именно так. В инструкции к шине написано, что не больше 16А должно течь по шине, вот я и поставил 16А АВ. Мало ли, вдруг захотят еще навесить светильников...

ВТБ! написал : Может быть стоит и розетки раскидать по фазам?

Розеток планируется три штуки. Не думаю, что нужно их раскидывать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

10.11.2010 в 17:13:07

BravoOrlov написал : Розеток планируется три штуки.

Десяток ампер - освещение, входной 25А. Включат два обогревателя и чайник - и темнота...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.11.2010 в 17:25:29

ВТБ! написал : Включат два обогревателя и чайник - и темнота...

Я еще не знаю, что поставит застрощик во вводном щите. Надо будет уточнить. А два обогревателя и чайник - исключено. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

10.11.2010 в 17:46:06

Раскидать по фазам, поставить автоматы 16А - и пусть хоть "козёл" включают. :) Ещё, небось, и кондиционер потом захотят.

0

Следование моим советам вредит кошельку

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

10.11.2010 в 18:48:34

ВТБ! написал : Ещё, небось, и кондиционер потом захотят.

Даже гадать не стоит - захотят и поставят.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.11.2010 в 19:48:23

haramamburu написал : Даже гадать не стоит - захотят и поставят.

Не поставят - гарантированно. Центральная вентиляция всего гиперкомплекса.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.11.2010 в 20:07:16

2BravoOrlov На освещение и С10А АВ будет достаточно, при кабеле 5х1,5. С- так как светильники МГЛ, у них пусковой ток есть. При АВ 16А, общая мощность освещения 30 кВт - это уже солярий будет, одёжка полиняет. :) Розетку на АВДТ(дифф) С16 30мА после вводного. Чтоб весь зал не отключался, от какой нибудь паршивой настольной лампы. 2haramamburu Это часть торгового зала, насколько я понял,- кондишен бесполезен.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

10.11.2010 в 21:35:26

2ПPOPAБ
Каждая шина освещения будет не больше 3,7 кВт. Максимальный ток по нейтрали ограничен автоматами QF2, QF3, QF4. Обращаю внимание, что это не трехфазные нагрузки, где не нужна нейтраль, это просто трехфазная шина, с однофазными нагрузками в виде светильников. В связи с этим все фазы замыкаются через наргузку только на нейтраль, но не на друг друга.

ПPOPAБ написал : Розетку на АВДТ(дифф) С16 30мА после вводного. Чтоб весь зал не отключался, от какой нибудь паршивой настольной лампы.

Так как исользую АВ 1P+N, то в случае утечек через линию розеток, ее можно будет спокойно отключить и общее узо срабатывать не будет. С этой же целью испльзую четырехконтактный АВ на световые линии. Кстати, столкнулся с любопытной проблемой - на базе нет АВ Легранд 4P. Только АВВ. Странно, захочешь собрать на комплектующих известной фирмы и не сможешь.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.11.2010 в 02:09:48

BravoOrlov написал : Обращаю внимание, что это не трехфазные нагрузки, где не нужна нейтраль, это просто трехфазная шина, с однофазными нагрузками в виде светильников. В связи с этим все фазы замыкаются через наргузку только на нейтраль, но не на друг друга.

:confused: :confused: :confused:

BravoOrlov написал : Каждая шина освещения будет не больше 3,7 кВт. Максимальный ток по нейтрали ограничен автоматами QF2, QF3, QF4.

По схеме до 10,5 кВт можно "грузить" каждую. На каждую фазу по 3,5 кВт. На ноле при симметричной нагрузке ток будет мизерный.

BravoOrlov написал : Так как исользую АВ 1P+N, то в случае утечек через линию розеток, ее можно будет спокойно отключить и общее узо срабатывать не будет. С этой же целью испльзую четырехконтактный АВ на световые линии.

Вы отключите АВ после срабатывания УЗО? Представьте: включаете в розетку эл.прибор со значительным током утечки и.., темно во всем магазине. Каждую линию на отдельное УЗО, либо дифф - не будет проблем с ложными срабатываниями.

BravoOrlov написал : Кстати, столкнулся с любопытной проблемой - на базе нет АВ Легранд 4P. Только АВВ. Странно, захочешь собрать на комплектующих известной фирмы и не сможешь.

Чем АВВ не угодил? По мне, так- известней леграна был... Вы нагрузку посчитайте. Там, вроде бы, всего 30 светильников МГЛ 70 Вт с ЭПРА. И возможно УЗО не будет их "держать" из-за фильтров.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу