Имеется дом (офис) с подведенным трехфазным питанием. В дом с воздушки заходят 4 провода (очевидно, 3 фазы и ноль) Дом имеет свой контур заземления. Далее, электрики, при подключении распред шкафа три фазы равномерно рапределили по автоматам, а ноль потребителей и третий провод от розеток собрали на одну шину и подвели к заземлению. Нулевой провод входящий в дом остался неподключенным. Чем могли руководствоваться электрики? Какова вероятная причина такого решения?
Пруток 12мм в диаметре уходит в землю, что на закопанном конце и как глубоко сидит не знаю. на другом конце - пластина с приваренными болтами. Замеры при мне не проводились. Система фунциклирует уже 10 лет в таком виде, все рабочие и защитные нули сведены на одну шину соединенную косичкой (десятка) с тем самым заземлением.
kaban написал :
То есть, никаких оснований для такого исполнения нет?
И заземление-то электроприборов, независимое от нейтрали сети (система ТТ) допускается лишь в обоснованных случаях и только при обязательном применении УЗО. А уж брать рабочий ноль с местного заземления - вообще преступление.
kaban написал :
Ну, к примеру, они не уверены в надежности нуля?
В этом случае выполняется профилактика соединений нулевого провода на ВЛ и КТП (мечты, мечты) и (по крайней мере) "основательное" его повторное заземление на опоре, откуда выполнено ответвление ко вводу и на "солидный" местный контур заземления (вокруг строения) (22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме). Это если приоритетом ставится повышение защиты электроприборов от перекосов напряжения в сети. Но никак не цепляется РЕ вместе с рабочими нулями потребителей на местное ЗУ, не связанное с нейтралью.
Либо, при неудовлетворительном состоянии ВЛ, применяется система ТТ.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Пока нет жертв - лишь оборот.
Хотя и так ответственность можно при желании припаять - за воровство э/энергии (нарушение схемы подключения прибора учета). Хотя реально оно на учет и не влияет.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
kaban написал :
Система фунциклирует уже 10 лет в таком виде
Но все равно прокладка PEN отдельно от фаз - не комильфо. Нынешние ПУЭ-7 запрещают отдельную прокладку PEN в 4-хпроводных сетях. Д.б. четырехжильный кабель. И вообще, PEN д.б. разделен в ВУ и в ГРЩ должна идти пятипроводка.