ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2010 в 16:18:11

Mortex написал : Рекомендуете заменить вводный на 25А

Так у вас и так

Mortex написал : счётчик -> 1P 25А

Arr написал : Зря в одной теме смешали щиты

Можно админов попросить перенести в другую тему.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.11.2010 в 16:33:35

Mortex написал : Если вызывать электрика из ДЕЗ/ЖЕК, то как правильно задокументировать его работу?

Обратится в обслуживающею организацию (обязательно с заявлением). О проверки правильности подключения (да за это надо по их расценкам заплатить, да может придется АВ32 заменить на АВ25). С последующей выдачи документа (печать, подпись гл. инженера). Мы взрослые люди и принимаем взвешенные решения.
Большинство не обращаются и в ЖЭКе будут крайне удивлены.
И в итоге фраза «оплату гарантирую».
Они имеют прибыль, а Вы спокойствие и апгрейд. А капиталки лет 10 еще можно ждать.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.11.2010 в 16:44:05

Danila_K написал :

  1. Можно на стиралку и водогрей, но я хотел одно противопожарное узо поставить, хотя его может выбивать

А противопожарное УЗО 100/300мА при вашей 2х проводке куда? Вам УЗО/Диф на ввод надо не более 30мА.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

17.11.2010 в 22:41:24

Mortex написал : Если вызывать электрика из ДЕЗ/ЖЕК, то как правильно задокументировать его работу?

А как ?

ink_mast написал : Вам УЗО/Диф на ввод надо не более 30мА.

Согласен.

А существуют ли сроки службы проводки? Нужно ли менять старый люминь в щитке на медь ?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.11.2010 в 22:53:40

Danila_K написал : Нужно ли менять старый люминь в щитке на медь ?

Алюминий со временем течёт, контакт ослабевает. Если есть возможность, то лучше поменять на медь, ну или хотя-бы подтянуть винтики.

Danila_K написал : а собственно с помощью чего выполнить подсоединение к трубе.

ДСУП можно делать только при 5-ти проводном стояке( 3 фазы, нейтраль, земля), у Вас всего 4 провода(земли нет). А вот СУП можете сделать, и соответственно не соединять с "землёй" от электрощитка.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

17.11.2010 в 23:05:12

Задал вопрос в ХЕЛПе. ДСУП и СУП - понял, спасибо. Меня просто интересует способ соединения. Буду соединять только ванну и трубы. И обязательно нужно будет УЗО или Диф.Автомт на эти потребители на 10мА(30мА) 2Mortex спасибо за оперативность.

Разговаривал с инженером из жека. Вердикт : -провода в щитке на медь менять не будут - т.к. в квартире алюм., и не положено по проекту. А просто заменить на новые, сказала придет электрик и посмотрит. -до счетчика они не имеют права ничего устанавливать, поэтому вводного автомата не будет. -могут установить УЗО на 63А с неизвестным порогом, после счетчика, а потом уже АВ груп Свет 16А, Розетки 16А, и плита 25А.(УЗО может быть своим.) На этом и порешили. Попробую выяснить что за УЗО они предлагают. и вопрос какое УЗО или Див.Автомт можно купить на 63А или на 40А с уставкой на 30мА с учетом того что он будет выполнять функции вводного автомата. На водогрей-25А и стиралку-16А планировать буду Диф.Автомт с уставокой 10мА. - Правильно ?

2Mortex написал : А как Вам Мастер будет счётчик менять? Под напряжением?

А меня это не касается. Если надо будет отключить - вырубит все 4 квартиры

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

20.11.2010 в 10:55:28

Обновление Электрик сказал купить провод 6мм2 меди, автоматы все мои. Пока договорились поставить мне сразу после рубильника вводной автомат -> далее счетчик и моя нагрузка: сейчас стоит свет 16 розетки 16 плита 40 стиралка 16 (медь 3х2.5) водогрей (медь 3х4)+ и духовка (пвс 3х4 - знаю что плохо) соединеие выполнено в боксе через клеммы wago 3x6

В наличии имеется вводной автомат на 40А и УЗО 63А 30мА.

  1. Хватит ли провода от счетчика в 6мм2 или взять 10мм2
  2. Ограничение вводного и узо не маловато, может нужно взять больше исходя из стандартных (16+16+40=72) на 50А или 63А и соответственно на порядок УЗО
0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

20.11.2010 в 11:49:11

Кстати с сайта мосэнергосбыта

При установке электросчетчика вы проводите проверку схемы его включения? Да. Правильность схемы включения счетчика проверяется, на счетчик устанавливается пломба энергоснабжающей организации.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

20.11.2010 в 23:58:52

Итак отчет. Выношу на суд, то что получилось. Медный провод ПВ1 6мм2., с вводного автомата на 40А до счетчика алюминь 10мм2 (тот что был на нуле раньше, т.к. просто не хватила 2-х метров, что заказал электрик из ЖЭКа, а догадаться взять лишний метр не смог :sorry:) УЗО 63А-30мА-типА B16А розетки; B6А свет; B16А стиралка; С32А Варочная панель;-подключена старым проводом от плиты Al-4мм2 С25А духовка+водогрей.-Медь ВВГ 2х4мм2и духовка (пвс 3х4 - знаю что плохо) соединеие выполнено в боксе через клеммы wago 3x6 - "773-173"

Сразу оговорюсь:

Bladiclab написал : Лучше заявление и в нем укажите не только установку АВ но и провести профилактику нулевых колодок (также бесплатно)

-Нужно сделать профилактику "нуля"; -нужно ли?заменить два АВ, те что не шнайдер;:help

PS: вводной автомат установил электрик из ЖЭКа, остальное крутил сам, ловлю помидоры:o ЗЗЫЖ У меня даже поначалу выбивало УЗО при включении АВ на варочную пов-ть из-за того что при соединении "0" и "земля" были местами перепутаны, причем перепутаны были похоже всю жизнь, еще со старой плиты.

0
Вложение
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

21.11.2010 в 00:06:40

Mortex написал : Кстати с сайта мосэнергосбыта

Если правильность подключения счётчика возможно проверить, только разобрав щиток, опломбировывать не будут?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

21.11.2010 в 01:08:55

Danila_K, сверху нулевую ржавую "колодку" приведите в порядок, не откладывайте на потом. Укоротите фазную колодку рейку на автоматах, или собрались ещё автоматы справа ставить?

Шихаэль Мума написал : Если правильность подключения счётчика возможно проверить, только разобрав щиток, опломбировывать не будут?

А кто их знает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу