http://electrica-shop.com.ua/pi/cPath/23_103/products_id/30 этого достаточно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2010 в 23:16:45

detonator73 написал : http://electrica-shop.com.ua/pi/cPat...products\_id/30 этого достаточно?

Вы это кому-то хотите предложить?

0
detonator73
detonator73
Новичок

Регистрация: 29.04.2009

Запорожье

Сообщений: 33

22.11.2010 в 23:35:14

я вообще-то спрашивал правильно ли я подключил транс, с учетом того, что лампы в цепи включаются с двух маршевых выключателей, а в ответ: "какой у вас тип транс-ра?" ... давайте тип трансформатора оставим в покое и рассмотрим схему подключения, есть два варианта: 1-й это когда тарнс-р сатвится на 220/ вход-запитка от сети и на выходе 12В, один провод идет на цепь ПАРАЛЕЛЬНО включенных ламп, а второк конец на маршевый выключатель.т.е ставится перед выключателями 2-й вариант- транс-р ставится непосредственно перед нагрузкой (лампы), т.е один конец(ноль) от запитки на вход 220, второй конец (фаза) от маршевого включателя, т.е после выключателей, других вариантов у меня нет...
вопрос какой из вариантов правильный?

0
detonator73
detonator73
Новичок

Регистрация: 29.04.2009

Запорожье

Сообщений: 33

22.11.2010 в 23:44:07

avmal написал :

'это я пример привел, чтобы не размазывать тонким слоем, бола-бла-бла... "какой тип трансформатора и что там написано", стандартный - это который в магазине продается, для цепей освещения 12в и 150 Вт, поэтому и спросил, ссылки на трансформатор достаточно?, или кака в анекдоте "...про розовую туалетную бумагу и жопу...

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

23.11.2010 в 00:25:57

Всё это здорово.. Сколько метров провода Вы туда заложили?

0
detonator73
detonator73
Новичок

Регистрация: 29.04.2009

Запорожье

Сообщений: 33

23.11.2010 в 00:36:52

rele_svg написал : Всё это здорово.. Сколько метров провода Вы туда заложили?

выключатель-лампы-выключатель: приблизительно 7

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

23.11.2010 в 10:14:08

detonator73 написал : приблизительно 7

Немного. Прикиньте всю цепочку лампы-трансформатор-выключатель1-выключатель2-лампы.

При Вашей нагрузке на метре провода 1,5мм2 падает 0,13В. На 10 м - соответственно 1,3 В. При 12В это немало - чуть больше 10%. 20 метров - 20% потерь... Мощность, выделяющаяся на лампах (и яркость вместе с ней) падает пропорционально квадрату напряжения. При двадцати метрах провода яркость ламп упадёт примерно на 40%. (Цифры приблизительные, конечно, +- несколько процентов)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2010 в 11:09:02

detonator73 написал : выключатель-лампы-выключатель: приблизительно 7

Вы же сказали, что между лампами и выключателем у вас трансформатор? Опять начнём

detonator73 написал : размазывать тонким слоем, бола-бла-бла...

?