DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

18.11.2010 в 18:54:10

Кто сможет помочь составить схему подключения к дизель - генератору мощностью 50 - 100 кВт двух независимых распределительных щитов мощностью 20 и 30 кВт(3 фазы). Применение контакторов и магнитных пускателей нежелательно. Необходима схема с применением рубильников или автоматических выключателей. Наличие "хозяина" - ответственного лица за такое подключение-гарантируется заказчиком. Т.е. авария при переключениях, как обещают, не должна волновать. И второе: через поисковик не сумел найти - нужно ли заземлять дизель-генератор. На имеющемся (Китай) заводской болт заземления не обнаруживается, а в документации раздела "Подключение" со схемой нет. Ранее для менее мощных генераторов такие схемы были.:help

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.11.2010 в 20:56:54

на ввод в щиты необходимо установить перекидные рубильники. и удобно и исключаеться одновременное включение.

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

19.11.2010 в 07:46:12

Все молчат - так как ну очень просто это делается. Да и с контакторами было бы удобнее.

0
Baho
Baho
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Волгоград

Сообщений: 470

19.11.2010 в 08:51:56

Как то так:

0
Baho
Baho
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Волгоград

Сообщений: 470

19.11.2010 в 09:06:38

Или вот так

0
Baho
Baho
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Волгоград

Сообщений: 470

19.11.2010 в 09:13:36

А вообще то, на подключение ДГУ требуется проект, со всеми из него вытекающими расчетами, заземлениями, лабораториями и пр...

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

19.11.2010 в 09:26:30

Заземление вынь да положь. Даже если на ДГУ нет "мозгов". Курим ПУЭ и ПТЭЭП. А уж если есть "мозги" - значит, железно есть конденсаторы с фазы на корпус в фильтре помех. ОБЯЗАТЕЛЬНО четырёхполюсный рубильник (или контактор). Нейтраль нагрузки должна быть подключена или к нейтрали генератора, или к нейтрали сети. А вот нейтраль генератора с нейтралью сети НЕ ДОЛЖНА соединяться.

Baho написал : А вообще то, на подключение ДГУ требуется проект, со всеми из него вытекающими расчетами, заземлениями, лабораториями и пр...

Именно так. Если не хотите , чтобы однажды (а то и в момент включения) всё это смачно крякнуло...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.11.2010 в 17:20:25

Одинец написал : А вот нейтраль генератора с нейтралью сети НЕ ДОЛЖНА соединяться.

И на ТП и на ДЭС- ноль глухо заземлен... Почему нельзя их соединять? Может речь о каком-то частном случае?

0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

19.11.2010 в 18:45:53

jjb написал :

Не все так просто, как кажется.Ну, нет на генераторе ЗАВОДСКОГО БОЛТА ИЛИ МЕСТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ. А чтобы не было скучно, друзья - китайцы в том, что должно быть станиной (рамой), разместили топливный бак. При попытке прикрепить к станине саморезом скобку получил струю солярки - пришлось срочно загужевать отверстие. Поэтому и возник вопрос о необходимости заземления. Не думаю, что я умнее 1.5 МИЛЛИАРДА китайцев, поэтому пытаюсь понять это. Может, они исходят из соображений, что генератор не имеет потенциала относительно земли? Не думаю, что болт заземления отсутствует из-за склероза исполнителя? В общем, может быть, кто-то знает что-то нормативное по этому поводу?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.11.2010 в 09:59:51

ПPOPAБ написал : И на ТП и на ДЭС- ноль глухо заземлен...

DREARY написал : Не все так просто, как кажется.Ну, нет на генераторе ЗАВОДСКОГО БОЛТА ИЛИ МЕСТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Если в ВРУ здания есть СОБСТВЕННЫЙ заземлитель, ПРЯМО НА ГЕНЕРАТОРЕ (а не парой щитов спустя) нейтраль проводником соответствующего сечения присоединена к тому же заземлителю (ПУЭ 1.7.100), генератор стационарный - то почему бы и нет? Но в свете вышеперечисленного (цитаты)...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.11.2010 в 11:17:08

DREARY написал : Не все так просто, как кажется.Ну, нет на генераторе ЗАВОДСКОГО БОЛТА ИЛИ МЕСТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

Скорее, Вы его просто не нашли... Не встречал я таких "ген". У подавляющего большинства генераторов есть зажим для заземления корпуса. Но оно не всегда требуется.

ПУЭ-7 написал : 1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку. Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.

Одинец написал : нейтраль проводником соответствующего сечения присоединена к тому же заземлителю (ПУЭ 1.7.100), генератор стационарный - то почему бы и нет?

Хм-м... А так:

ПУЭ-7 написал : 1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.

Впрочем, несколько путает ситуацию:

ПУЭ-7 написал : 1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии. Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания. При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.

Но, этот пункт в целом относится к передвижным электроустановкам.

DREARY написал : Кто сможет помочь составить схему подключения к дизель - генератору мощностью 50 - 100 кВт двух независимых распределительных щитов мощностью 20 и 30 кВт(3 фазы).

АВ и кабель к каждому из них, что рисовать-то?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу