Собственно,сабж. Намедни подключал итальянский мебельный станок. А по новым правилам(так вроде)мощность(электрическую) станка на шильдике не пишу,а пишут номинальный ток потребления. в моём случае - 22 Ампера. Трёхфазный,есть и двигатели,и ТЭНы. Собрался подключать медным трёхфазным кабелем 1,5 квадрата - прикинув грубо что 7 Ампер на 1,5 квадрата нормально - коллеги заспорили,говорят что в данном случае 22 Ампера не делятся на 3,там всё сложнее. и НАДО БРАТЬ КАБЕЛЬ ПОТОЛЩЕ. Вопрос - кто прав? В продолжение спора была высказана мысль,что если скажем,на 3-хфазном автомате указано 16А - это,ессно,на 1 контакт ну или на 1 фазу... то нифига не факт что на 3 фазы он будет держать 48 Ампер. а может и будет... там какой-то иной способ подсчёта. так какой способ? З.Ы. Помню,16А автомат держал у меня 5 кВт станок ( только двигатели) и даже при первом утреннем холодном запуске не выбивался... Интересно мнение сведущих!