vitya написал : как отнесутся автоматы к тому
монописуально
vitya написал : чем сейчас снимают изоляцию?
канцелярским ножом, кусачками или ножами для снятия изоляции всевозможных конструкций
27.11.2010 в 01:51:41
vitya написал : как отнесутся автоматы к тому
монописуально
vitya написал : чем сейчас снимают изоляцию?
канцелярским ножом, кусачками или ножами для снятия изоляции всевозможных конструкций
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.11.2010 в 02:24:50
монописуально - эт как)
а можно фото или ссылку такого ножа для снятия - они универсальные?
27.11.2010 в 02:26:10
vitya написал : эт как)
монописуально = один хрен
27.11.2010 в 14:59:20
vitya написал : а можно фото или ссылку такого ножа для снятия
Достаточно набрать в Яндексе страшные слова "нож для снятия изоляции" и рассматривать картинки... Неужто лень?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.11.2010 в 18:37:48
тут зашел к знакомому, он заказывал аналогичную замену в щите в нашем ЖЭКе. Кроме алюминиевых проводов, самых дешевых АВ, никакой культуры разводки проводов, меня поразило незнание местным электриком такого понятия как шина на ноль. А самое главное - вместо двухполосного вводного АВ - однополосный. Ноль идет напрямую....
Вот такие у нас электрики, лучше самому делать, чем обращаться к ним. По-мойму старый советский пакетник и остальное, были надежней, чем сейчашняя схема..
28.11.2010 в 19:46:56
vitya написал : А самое главное - вместо двухполосного вводного АВ - однополосный. Ноль идет напрямую....
Таким образом, на сегодняшний день, собрано и собирается большинство щитков в домах, где счётчики в квартирах.
29.11.2010 в 00:35:02
но ведь это неправильно (вроде противоречит ПУЭ)... ведь даже пакетник отключает ноль.. (у знакомого такой же щит как у меня на лестнице)...
29.11.2010 в 00:45:20
vitya написал : вроде противоречит ПУЭ
Нисколько не противоречит.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.12.2010 в 05:24:59
Приобрел продукцию ABB.
1)АВ 2 пол. С25А SH202L -вводной
2)АВ 1 пол. C20A SH201L
3)2хАВ 1 пол. C16A SH201L
4)ABB шина 1-фазная 12 мод. 63А для S200 PS 1/12
5)Колодка "0" 6x9 мм 12 отв. с изолятором на DIN-рейку.
6)ПВ1 6мм2
7)УЗО FH202 2/25A 30mA (на 100mA куплю позже, че-то оно дороже и не найти сразу)
Возникли вопросы. 1)Крептить DIN-рейку к щитку (конструкция щитка в первом посте) - тонкий лист металла, можно на соморезы или на винты с найкой? чтоб не отвалилось.. 2)Соединять АВ буду гребенкой. Я правиьлно её расположил на фото, то есть надпись ABB, должна быть сзади? Можно ли 6 мм2 соединять с гребенкой как на фото - то есть провод прижимается к подвижной части контакта, гребенка к неподвижной? 3)Или лучше соединять с помощью спец контактора (как я видел здесь на форуме у специалистов по сборке щитов) 4)Как соединить гребенкой 2-полосной АВ (входной) и УЗО? Там ведь идет 2 канала - фаза и ноль... 5)как нужно резать гребенку, просто ножовкой..?
12.12.2010 в 07:49:18
Ребят, я всеже очень прошу ответить на вопросы в предыдущем посте, но я тут придумал новую схему. Тут не нужно заморачиваться с проводом и гребенкой под одним винтом, т.к. в УЗО есть отдельно место под провод и под гребенку. Прошу оценить правильность.
12.12.2010 в 07:56:23
У Вас УЗО не правильно подключено (рвет только ноль). ДИН рейку крепите саморезами но не длинными (за щитом проводка).