В каком то каталоге Легранда, мне попадалась диаграмма отключения их автоматов 1p+n, там вначале рвется фазный контакт, а затем нулевой, поэтому в нем отсутствует дугогасительная камера, что позволяет уменьшить размеры. К сожалению это было довольно давно, и привести документ я не могу за его отсутствием.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

10.06.2006 в 16:02:17

pzotov

Это решение для "узких" (на одну позицию) автоматов актуально.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.06.2006 в 00:02:43

ВТБ! написал : pzotov

Это решение для "узких" (на одну позицию) автоматов актуально.

1P+N на две позиции, это диф аватомат всё-таки.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

13.06.2006 в 12:43:46

2ВТБ!

Гмм, куда мир катится....:((( И ведь, наверняка, ни где не указано, что даный тип приборов предназначен для групповых линий... Т.е. не для вводных...., и предназначены для удешевления решений. На вводе такую штуку ставить нельзя.

Согласен с тем, что на однофазке получить КЗ на нуле проблематично, особенно ели щиток скомпонован грамотно и туда подведена одна фаза... А если это общий щит, и в него заведено 3 фазы... То шансы словить КЗ между незащищенным нулем и чужой фазой возрастают многократно...