Аватар пользователя
realsystem

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

27.11.2010 в 19:09:42

Есть вопросик по поводу подключения расцепителя РММ-47. У него два контакта, для него есть схема

Но на самом приборе эта схема не содержит информации о нумерации клемм.

Так вот непонятно важно ли для него на какую клемму подать фазу, а на какую ноль? На самом приборе нет обозначения где какая клемма. Прибор от EKF сгорел после подачи напряжения.

Прибор состоит из электронного порогового элемента на двух транзисторах, на входе там стоит мост и механика управляется с помощью электромагнита. Вот сгорел один из транзисторов и электромагнит полностью.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

27.11.2010 в 19:39:18

Без разницы куда что подавать, Вы же сами пишите, что на входе диодный мост. Я так понимаю сгорел после первого включения. Сколько вольт подавали?

0
Аватар пользователя
realsystem

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

27.11.2010 в 19:43:36

Сеть квартирная 220В, воткнул в квартирный щиток, соединил с входной линией(та, что идет от счетчика) эти две клеммы и врубил электричество в общем щитке, сгорел сразу.

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

27.11.2010 в 20:14:41

мож он рассчитан на включение после контролируемого автомата? т.е. чтобы он обесточивался сразу после сработки автомата

тогда бы, возможно, он бы успел обесточить себя не умерев ))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2010 в 20:29:04

hommar написал : мож он рассчитан на включение после контролируемого автомата?

Он не автомат контролирует, а напряжение. А мёртвым, по всей видимости, он ещё до подключения в сеть был.

0
Аватар пользователя
realsystem

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

27.11.2010 в 20:33:48

Мне тоже кажется что брак, т.к. после разборки на катушке была обнаружена непонятная скрутка(!!!!). Попробую поставить ИЭК.

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

27.11.2010 в 21:52:18

а вот интересно, он делжен каким то автоматом защищатся или нет? (кроме входного)

0
Аватар пользователя
realsystem

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

27.11.2010 в 22:00:10

Ну в общем щитке то стоит 40А автомат. А РММ я ставлю в квартире между счетчиком и моим автоматом. Насколько я понимаю - это правильно

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

28.11.2010 в 11:06:31

realsystem написал : А РММ я ставлю в квартире между счетчиком и моим автоматом

Чего-то не понятно ,как Вы его поставили .Реле должно механически присоединятся к автомату и воздействовать на него при повышении или понижении напряжения.Подается на него 220 Вольт.А Вы я так понял пустили через него ток всей квартиры.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.11.2010 в 11:25:20

realsystem написал : соединил с входной линией(та, что идет от счетчика) эти две клеммы

я ошибаюсь или он всё таки механически должен соединяться с АВ? какой смысл просто так его подключать?

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

28.11.2010 в 11:46:13

greg111 написал : я ошибаюсь или он всё таки механически должен соединяться с АВ?

Вот здесь можно посмотреть и почитать ,как оно должно подключатся.http://www.kubrk.ru/katalog/elektro/commut/commut_11.html

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.11.2010 в 12:23:26

2amidant да я то в курсе. думал что ТС не совсем...

0
Аватар пользователя
realsystem

Местный

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

28.11.2010 в 13:29:14

Подключал механически к автомату, тут все ясно. А вот электрически соединил две клеммы прибора с фазой и нулем, т.е. параллельно автомату. Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2010 в 13:47:56

realsystem написал : Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.

Ошибка была в схемном решении, но на "качество" китайской продукции это повлиять не могло никак.

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

28.11.2010 в 14:33:35

realsystem написал : Но не пойму как это повлияло на сгорание.

Значит это брак и можно попробовать сдать его обратно в магазин.Я думаю ,что если Вы возьмете такую же хрень,а не деньги ,то проблем должно быть меньше.

0