27.11.2010 в 19:09:42
Есть вопросик по поводу подключения расцепителя РММ-47. У него два контакта, для него есть схема
Но на самом приборе эта схема не содержит информации о нумерации клемм.
Так вот непонятно важно ли для него на какую клемму подать фазу, а на какую ноль? На самом приборе нет обозначения где какая клемма. Прибор от EKF сгорел после подачи напряжения.
Прибор состоит из электронного порогового элемента на двух транзисторах, на входе там стоит мост и механика управляется с помощью электромагнита. Вот сгорел один из транзисторов и электромагнит полностью.
27.11.2010 в 19:39:18
Без разницы куда что подавать, Вы же сами пишите, что на входе диодный мост. Я так понимаю сгорел после первого включения. Сколько вольт подавали?
27.11.2010 в 19:43:36
Сеть квартирная 220В, воткнул в квартирный щиток, соединил с входной линией(та, что идет от счетчика) эти две клеммы и врубил электричество в общем щитке, сгорел сразу.
27.11.2010 в 20:14:41
мож он рассчитан на включение после контролируемого автомата? т.е. чтобы он обесточивался сразу после сработки автомата
тогда бы, возможно, он бы успел обесточить себя не умерев ))
27.11.2010 в 20:29:04
hommar написал : мож он рассчитан на включение после контролируемого автомата?
Он не автомат контролирует, а напряжение. А мёртвым, по всей видимости, он ещё до подключения в сеть был.
27.11.2010 в 20:33:48
Мне тоже кажется что брак, т.к. после разборки на катушке была обнаружена непонятная скрутка(!!!!). Попробую поставить ИЭК.
27.11.2010 в 21:52:18
а вот интересно, он делжен каким то автоматом защищатся или нет? (кроме входного)
27.11.2010 в 22:00:10
Ну в общем щитке то стоит 40А автомат. А РММ я ставлю в квартире между счетчиком и моим автоматом. Насколько я понимаю - это правильно
28.11.2010 в 11:06:31
realsystem написал : А РММ я ставлю в квартире между счетчиком и моим автоматом
Чего-то не понятно ,как Вы его поставили .Реле должно механически присоединятся к автомату и воздействовать на него при повышении или понижении напряжения.Подается на него 220 Вольт.А Вы я так понял пустили через него ток всей квартиры.
28.11.2010 в 11:25:20
realsystem написал : соединил с входной линией(та, что идет от счетчика) эти две клеммы
я ошибаюсь или он всё таки механически должен соединяться с АВ? какой смысл просто так его подключать?
28.11.2010 в 11:46:13
greg111 написал : я ошибаюсь или он всё таки механически должен соединяться с АВ?
Вот здесь можно посмотреть и почитать ,как оно должно подключатся.
28.11.2010 в 12:23:26
2amidant да я то в курсе. думал что ТС не совсем...
28.11.2010 в 13:29:14
Подключал механически к автомату, тут все ясно. А вот электрически соединил две клеммы прибора с фазой и нулем, т.е. параллельно автомату. Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.
28.11.2010 в 13:47:56
realsystem написал : Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.
Ошибка была в схемном решении, но на "качество" китайской продукции это повлиять не могло никак.
28.11.2010 в 14:33:35
realsystem написал : Но не пойму как это повлияло на сгорание.
Значит это брак и можно попробовать сдать его обратно в магазин.Я думаю ,что если Вы возьмете такую же хрень,а не деньги ,то проблем должно быть меньше.