greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.11.2010 в 12:23:26

2amidant да я то в курсе. думал что ТС не совсем...

0
realsystem
realsystem
Новичок

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

28.11.2010 в 13:29:14

Подключал механически к автомату, тут все ясно. А вот электрически соединил две клеммы прибора с фазой и нулем, т.е. параллельно автомату. Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2010 в 13:47:56

realsystem написал : Судя по ссылке моя ошибка была в том, что я подключил прибор до автомата, а на схеме после автомата. Но не пойму как это повлияло на сгорание.

Ошибка была в схемном решении, но на "качество" китайской продукции это повлиять не могло никак.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

28.11.2010 в 14:33:35

realsystem написал : Но не пойму как это повлияло на сгорание.

Значит это брак и можно попробовать сдать его обратно в магазин.Я думаю ,что если Вы возьмете такую же хрень,а не деньги ,то проблем должно быть меньше.

0
realsystem
realsystem
Новичок

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

28.11.2010 в 16:25:55

amidant Да я ее уже разобрал рассверлив заклепки, а качать права лень, скажут типа неправильно подключил - вот и сгорело. Они ж тупые эти продавцы.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

28.11.2010 в 18:07:59

realsystem написал : Они ж тупые эти продавцы.

Я думаю ,что с Вашим делом должны разбиратся не продавцы.

0
realsystem
realsystem
Новичок

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

28.11.2010 в 19:53:22

Отправлю на завод и писем им напишу тонну :) скажу не разберетесь - сделаю активную антирекламу

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2010 в 19:54:22

realsystem написал : скажу не разберетесь - сделаю активную антирекламу

Это уже шантаж.

0
realsystem
realsystem
Новичок

Регистрация: 12.08.2009

Саратов

Сообщений: 10

28.11.2010 в 20:35:35

Иначе никак, либо пусть по ЗПП, либо так

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.11.2010 в 21:14:33

покупая некачественную продукцию будьте готовы хлебать все последствия *качества*.

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

29.11.2010 в 19:16:29

Я такой включал в сеть напрямую- через 5 сек пошёл дым - сгорел.

hommar написал : мож он рассчитан на включение после контролируемого автомата? т.е. чтобы он обесточивался сразу после сработки автомата

тогда бы, возможно, он бы успел обесточить себя не умерев ))

Это правильно, Ставьте так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.