Max78
Max78
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Запорожье

Сообщений: 8

20.05.2011 в 12:27:57

Всем доброго дня. Подскажите плиз. Частный дом. Бетонный бассейн крытый, объем 8 м3, высота до дна от возможной точки установки насосной станции 3метра. И поднять воду нужно на 3 метра. Забор воды - душ, стиральная машина, рукомойник, мойка. Иногда полив. Присмотрел PEDROLLO JSWm 10mx/24. Подойдет? Какие отзывы о данном продукте? Заранее благодарен за ответ.

0
UV
UV
Резидент

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

20.05.2011 в 12:37:11

Max78 написал : Забор воды - душ, стиральная машина, рукомойник, мойка. Иногда полив. Присмотрел PEDROLLO JSWm 10mx/24. Подойдет?

Пойдет. Но я бы смотрел на станции с ГА минимум 50л. У данной станции ГА 24л, совсем мало ведь. Насос будет весьма часто включатся-выключаться, при этом наверняка имеет ПВ как у бытовых приборов.

0
Max78
Max78
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Запорожье

Сообщений: 8

20.05.2011 в 13:39:27

UV написал : наверняка имеет ПВ как у бытовых приборов.

Не совсем понял что это? Забыл сказать, что использование только летом.

0
UV
UV
Резидент

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

20.05.2011 в 14:13:39

Max78 написал : Не совсем понял что это?

http://ru.wikipedia.org/wiki/Продолжительность_включения а тут более подробно.

Если коротко: Чем меньше ГА тем чаще будет включаться двигатель, тем чаще он, гидравлика насоса и сеть, будут испытывать пусковые нагрузки.

0
Max78
Max78
Новичок

Регистрация: 31.03.2011

Запорожье

Сообщений: 8

20.05.2011 в 14:37:23

Спасибо.

0
Капитон
Капитон
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 48

27.05.2011 в 11:01:20

UV написал : Чем меньше ГА тем чаще будет включаться двигатель, тем чаще он, гидравлика насоса и сеть, будут испытывать пусковые нагрузки.

а насколько это критично, т.к. тот же джилекс делает блок автоматики, реагирующий на водяной поток и в паспорте насоса пишет про допустимое количество включений в час то ли 20, то ли 30

0
UV
UV
Резидент

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

27.05.2011 в 11:19:55

Капитон, ну что я вам могу сказать на это? Согласен бля№;%во.....

Во время запуска обмотки и пусковая аппаратура асинхронного двигателя испытывают запредельные нагрузки. Чем чаще запуск - тем больше этих нагрузок. Я лично, ни когда не буду использовать блок автоматики от Джилекса без частотного преобразователя, который позволит осуществить плавный запуск двигателя.

0
Капитон
Капитон
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 48

07.06.2011 в 15:35:47

Спасибо за советы. На выходных подключил свою конструкцию. Первый раз столкнулся с ПНД трубой и получил, считаю, хорошие впечатления. Легкий монтаж, режется ножовкой по металлу как пасло (нет у меня трубореза). В целом все оказалось просто, напомню: колодец (5м) > водомет самый дешевый > блок автоматики > пнд 20 м > фильтр грубой очистки > водогрей 80л > смеситель В итоге получил шикарный душ на участке. В планах врезаться в пнд и сделать ответвление на полив.

Очень интересно, как это все перезимует, т.к. пнд проложена буквально под дерном. Думаю, что насос достану, попробую продуть трубу и развинчу пару-тройку соединений в душевой и все будет ОК.

0
lapshik
lapshik
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

08.06.2011 в 17:44:32

А чем пользовался при соединении пластмассовой резьбы ПНД и металлической (например на фильтре)? Нитью или фум-лентой? Чо-то я очкую за эту пластиковую резьбу на фитинге ПНД.. (сам скоро буду "систему" собирать)

0
Капитон
Капитон
Новичок

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 48

09.06.2011 в 14:43:46

Сначала намотал от души фумленту. Соединения между фитингами ПНД и блоком управления сухие, но соединения ПНД-металлические фитинги сразу потекли. Пришлось разматывать фумленту и по-старинке накручивать лен и мазью какой-то мазать, что бы не ссыхалось. Все ок. При этом фитинги ПНД довольно прочные и жесткие оказались, что тоже ок при монтаже.

0
lapshik
lapshik
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Москва

Сообщений: 182

09.06.2011 в 17:33:34

ясно. Спасибо! Вообщем закупаю НИТЬ! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу