30.06.2011 в 07:55:06
Так Pash и пишет, что у него установлен тройник: Также у меня перед входом в дом тройник с краном и шланг уличный.
Наличие тройника и открытие уличного крана не даст команду системе включить насос. Только падение давления в системе через открытие крана на кухне запустит насос в работу.Как наличие только тройника в системе оживит электронику?
30.06.2011 в 09:15:10
Pash. написал : Какая разница куда вы тройник воткнете
Не в тройнике дело, а в том, где стоИт обратный клапан.
Leo-sun написал : Как наличие только тройника в системе оживит электронику?
В моем случае открытие уличного крана приводит к падению давления и соответственно к срабатыванию автоматики на включение насоса Я понимаю, что приходится бегать открывать кран из-за того, что тройник с уличным краном установлен (!) между насосом и обратным клапаном, а не между обратным клапаном и автоматикой. ..... Может, на картинке понятней будет...
PS: Обратите внимание, что обратный клапан установлен только в оном месте.
01.07.2011 в 10:52:18
boriski написал : Я понимаю, что приходится бегать открывать кран из-за того, что тройник с уличным краном установлен (!) между насосом и обратным клапаном, а не между обратным клапаном и автоматикой.
Теперь понятно - я наверно переставлю ОК от ГА до уличного крана - так удобнее, в дом бежать не надо, уличный кран при сливе будет включать насос, при закрытии вода пойдет в систему, сработает автоматика и все одним краном, а так мне еще надо в дом идти, когда на улице разбор воды идет, кран закрывать на кухне - недопер когда делал.
01.07.2011 в 10:58:05
Pash. написал : я наверно переставлю ОК от ГА до уличного крана - так удобнее,........ - недопер когда делал.
:-) Так для этого и общаемся тут. Что б почерпнуть от кого-то что-нибудь полезное и свое предложить.
05.07.2011 в 01:31:59
Может быть кто-нибудь заглянет вот
05.07.2011 в 15:07:11
Homemaster написал : Может быть кто-нибудь заглянет вот сюда и что-нибудь посоветует?
А чего советовать-то? Берите и делайте водопровод :) Если есть какие конкретные вопросы, то задавайте. Мне лично кажется, что у вас может получится весьма интересная и полезная ОТДЕЛЬНАЯ тема - "водопровод от Абессинского колодца"
05.07.2011 в 22:15:23
UV написал : Берите и делайте водопровод
Это мы могём, только вот времени не хватает на всё, поэтому хочется советов :) Типа схемы "сделай сам" :)
UV написал : может получится весьма интересная и полезная ОТДЕЛЬНАЯ тема - "водопровод от Абессинского колодца"
Вполне, при нахождении оного времени :) Советов хотелось бы такого плана - где ставить клапана и какие, сколько фильтров и каких, где рациональнее сделать врезку для отбора на полив и прочие тех.нужды, стоит ли делать всё из ПНД (с учётом того что копать и заглублять не хочу категорически, слишком заросший участок, одних корней хватит на пару недель - лес) или часть сделать из ПП (оставив на земле или подняв над землёй), какое сечение использовать в конце-концов? Пока прикинул так - на скважину посадить простейший насос подешевле (всё же на улице - сопрут, не так жалко будет; хотя не уверен что кто-нибудь может залезть), ёмкость на башню поставить побольше (внутрь какую-нибудь автоматику для насоса на сважине, какую - поплавок?), от ёмкости прокинуть к дому, в доме смонтировать насос-автомат, мембранный бак, водогрей, основные фильтры; далее раздать с этого "узла" по потребителям, в т.ч. на внешнюю постройку "душ". Почитав про абессинские колодцы понял, что впоследствии наверняка сделаю ещё один, поближе или даже прямо в доме.
06.07.2011 в 13:52:50
Homemaster написал : где ставить клапана и какие
Я так понял вы про обратный клапан? Ставте его непосредственно перед всасом самовсасывающего насоса со встроенным эжектором.
Homemaster написал : сколько фильтров и каких,
Смотря что у вас за вода..... Минимум нужен фильтр перед обратным клапаном, можно обычный сантехнический грязевик, лучше - многоразовый фильр- колба 10" из Оби (не помню производителя) в качестве картриджа пластиковая сетка.
Homemaster написал : где рациональнее сделать врезку для отбора на полив и прочие тех.нужды
Вам же нужна вода под давлением? Тогда в любом удобном для вас месте от напорной магистрали второго насоса (станции)
Homemaster написал : стоит ли делать всё из ПНД
Очень удобно делать водопровод на ПНД. С ПП следует связываться в доме, где нужно красиво сделать много поворотов.
Homemaster написал : какое сечение использовать в конце-концов?
Насос в непосредственной близости от скважины, лучше сделать кессон, чтоб можно было-бы пользовать скважину зимой. Всас насоса, при помощи переходников, прикручивают непосредственно к скважине. Чем больше диаметр всаса - тем лучше, мин. 32 мм. Диаметр напорной трубы для насоса выбирают опираясь на инструкцию к насосу, обычно это 32мм.
ёмкость на башню поставить побольше
Зачем на башню? Греться ведь будет и живность всякая заводится начнет.... Может найдете для емкости место на чердаке дома? или в подвале дома? Емкости обьемом в 500л более чем достаточно. Насчет автоматики для емкости: Насос необходимо защитить от сухого хода при помощи какого нить датчика потока. Ну а вкл - выкл. насоса - обычный поплавок с контактами и грузом на кабеле.
Тонкостей много в каждом вашем вопросе, все не опишешь, порой то что мне кажется естественным и понятным, для другого человека далеко не естественно и тем боле не понятно,так что вы побольше наводящих вопросов задавайте.
06.07.2011 в 20:08:51
UV написал : Я так понял вы про обратный клапан?
Да, конечно. Достаточно одного в такой схеме?
UV написал : Ставте его непосредственно перед всасом самовсасывающего насоса со встроенным эжектором.
Смотрел-читал про разные насосы... их как грязи, и не разберёшься просто так. Чугун или нержавейка? И у кого с качеством получше из недорогих?
UV написал : Смотря что у вас за вода.....
Раньше отдавали на экспертизу, потом соседи (вроде бы у них из того же пласта должна быть вода), всё было хорошо. С тех пор вкус, вид и свойства не менялись.
UV написал : Минимум нужен фильтр перед обратным клапаном, можно обычный сантехнический грязевик, лучше - многоразовый фильр- колба 10" из Оби (не помню производителя) в качестве картриджа пластиковая сетка.
Ага, то есть обычный картридж, ОК.
UV написал : Очень удобно делать водопровод на ПНД.
Это я сразу понял :)
UV написал : С ПП следует связываться в доме, где нужно красиво сделать много поворотов.
В доме с металлопластом проще наверное. Или ПП чем-то лучше?
UV написал : Насос в непосредственной близости от скважины, лучше сделать кессон, чтоб можно было-бы пользовать скважину зимой.
Кессон - отдельная тема. Потом будет и кессон, но наверное не сразу.
UV написал : Зачем на башню? Греться ведь будет и живность всякая заводится начнет....
На башню просто потому что она уже есть :) Собственно мысль простая - насос на скважине наполняет ёмкость, из ёмкости вода подводится к дому, при этом часть пути с уклоном от башни. соотв. нет проблем с наполнением трубы, нет воздушных пробок, второй насос работает без напряга. Про живность не думал, но никто не мешает сколотить "шалаш" над ёмкостью (чем не чердак?).
UV написал : Может найдете для емкости место на чердаке дома? или в подвале дома?
Подвала нет, чердак исключён. Если бы был подвал, то это была бы совсем другая история... Дом построен на подушке из бетона, толщина у неё приличная. Видимо строители таким образом наживались на заказчике :) Для дома из пенобетона такой фундамент чрезмерен как шасси от тяжёлого танка для крупнокалиберного пулемёта :)
UV написал : Насос необходимо защитить от сухого хода при помощи какого нить датчика потока.
Можно ликбез про датчик или просто его пример в виде готовой продукции о которой известно что она нормально работает?
06.07.2011 в 21:39:48
Homemaster написал : Достаточно одного в такой схеме?
В схеме "скважина-фильтр-обратный клапан-насос-накопительная емкость" достаточно одного клапана. Можно и без него, например для схемы с зимней эксплуатацией, но то другая история и более сложное изделие которое еще и придется делать самому.
Homemaster написал : из недорогих?
Думаю что для заполнения бочки хватит
Homemaster написал : Или ПП чем-то лучше?
ПП дешевле. ИМХО, монтаж симпатичней и надежней.
Homemaster написал : Про живность не думал, но никто не мешает сколотить "шалаш" над ёмкостью (чем не чердак?).
Думаю нормально, только не перспективно, для зимы точно не годится.
Homemaster написал : Можно ликбез про датчик или просто его пример в виде готовой продукции о которой известно что она нормально работает?
Почитайте
Как-то в моей голове не укладывается датчик потока с одним штуцером для присоединения. В общем все как-то мутно тут и требует разбирательств )))))
07.07.2011 в 01:40:44
UV написал : Вот еще, проверенно лично - работает, на сервисе любые запчасти и стоят копейки.
Ага, я тоже смотрел Калибры, но как-то не остановился, прошёл мимо :) Вообще-то существуют они давно, больше 10 лет точно вся эта китайчатина успешно продаётся - и ничего, ассортимент и тираж всё увеличиваются.
UV написал : ПП дешевле. ИМХО, монтаж симпатичней и надежней.
Мда? Ну тогда надо какой-нибудь нагреватель купить, тот же калибровский...
UV написал : Думаю нормально, только не перспективно, для зимы точно не годится.
Про зиму речь пока не идёт.
UV написал : С поплавком в бочке я думаю что все понятно?
Вроде бы да. а что там сложного? Я даже не вдавался в детали. потому как принцип простой.
UV написал : Личных опыт заканчивается мех. реле сухого хода, которое вам не подойдет.
Почему мех. реле не подойдёт? Остальное почитаю.
07.07.2011 в 14:09:44
Homemaster написал : Почему мех. реле не подойдёт?
Потому что принцип его работы основан на падении давления в системе.
В вашем случае давление будет на пределе заявленых возможностей реле. То есть, скорей всего, работать оно не будет :(
Если вы все же решите строить защиту по сухому ходу, то ее принцип работы должен быть основан на движение воды (протоке)
Думаю, что для насоса Калибр, делать защиту по сухому ходу - роскошь. :)
Проще, купить 10 запасных крыльчаток, 10 кожухов крыльчаток и 10 сальников ))))))))
Homemaster написал : Ага, я тоже смотрел Калибры
Внимание!!!! Из Калибров вам подойдет только тот насос, который я указал. Потому как он со встроенным эжектором, деталь под позицией 6 по сборочному чертежу, остальные насосы его НЕ имеют. Встроенный эжектор позволяет создавать разряжение на всасе порядка (-0.8 кгс/см), то есть - в идеальных условиях засасывать воду с глубины 8 м без заливки водой всасывающей магистрали.
И почти на всех станциях от Калибра ЕСТЬ встроенный эжектор.
Homemaster написал : Мда? Ну тогда надо какой-нибудь нагреватель купить, тот же калибровский...
Да же с учетом покупки паяльника, монтаж ПП оказывается дешевле монтажа металопласта, ну если конечно вы хотите сделать все красиво. Меня например не устраивают трубы идущие по диагонали ))))) Люблю чтоб труба лежала либо горизонтально, либо вертикально. Товарищ недавно купил паяльник от Калибра, вроде нормальный, вам точно пойдет.
07.07.2011 в 14:42:34
UV написал : Проще, купить 10 запасных крыльчаток, 10 кожухов крыльчаток и 10 сальников ))))))))
:) Учту.
UV написал : Из Калибров вам подойдет только тот насос, который я указал. Потому как он со встроенным эжектором, деталь под позицией 6 по сборочному чертежу, остальные насосы его НЕ имеют.
Этого я конечно не знал. т.к. в чертежи не залезал. Деталь №6 называется "промежуточный щит", такое название я тоже не знал :)
UV написал : Да же с учетом покупки паяльника, монтаж ПП оказывается дешевле монтажа металопласта, ну если конечно вы хотите сделать все красиво. Меня например не устраивают трубы идущие по диагонали ))))) Люблю чтоб труба лежала либо горизонтально, либо вертикально. Товарищ недавно купил паяльник от Калибра, вроде нормальный, вам точно пойдет.
Красиво - это хорошо, кто же не любит красиво? Раз паяльник работает и насос сносный, то видимо Калибр будет внесён в смету. Интересно, а гидроаккумулятор стоит брать калибровский? Народ Джилекс ругает, не будет ли такой ещё хуже? И вообще, что из гидроаккумуляторов надёжнее? Планируется ставить не менее 100, не хотелось бы таскаться с ним часто. Да и стоит он как насос. Станции смотрел, но вроде как не нужна... Если только продать Gardena и сделать всё Калибром :) Смысла нет, т.к. при продаже с рук потеряю да и работает Гардена тише 100%.
07.07.2011 в 15:01:47
Фиг его знает какой ГА будет надежней?! У меня трудится ГА от Джилекса, вроде жаловаться не на что....... Да там ломаться-то нечему, груша разве только порвется ))))))
Когда я покупал свой ГА, я просто не знал, что Калибр их то же делает )))) У меня много инструмента от Калибра - наждак, сварочный инвертор, сверлильный станок, болгарка........, в этом году еще и насос. Все работает и не ломается. Так что сейчас, я бы взял ГА от Калибра и сразу штуки три запасных груши к нему.))))) Все весьма бюджетно!
Homemaster написал : Если только продать Gardena
Пусть пашет!
08.07.2011 в 00:15:06
UV написал : Да там ломаться-то нечему, груша разве только порвется ))))))
Тем не менее жалуются же на разные ГА...
UV написал : сварочный инвертор
Хм, интересно. Я на дачу подумываю всё, но как-то обычно принято инверторы брать не совсем безродные. А какая модель, что уже приходилось варить, сколько берёт чермет и нержу?
UV написал : я бы взял ГА от Калибра и сразу штуки три запасных груши к нему.))))) Все весьма бюджетно!
Так груши если будут валяться могут прохудиться, резина же :)
Сегодня в Мерлене видел обсуждаемый насос, вроде не сильно ужасен. И фильтры большие в Ашане есть по 770р. Наверное если всякими Калибрами запасаться, имеет смысл брать всё в одном месте, не понял пока где -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу