Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2010 в 20:31:43

Появилась надобность отсоединить кухонную вытяжку от розетки на кухне и напрямую (+/- соединение в распределительной коробке коммутация при помощи клеммника) подключить на отдельный автомат (С1) в квартирном щитке. На эту выделенную линию не будет вообще подключаться никаких нагрузок - линия индивидуальная. Встаёт вопрос: кабель будет проложен в кабель-канале (не будет замурован в стену), согласно расчёта токовых нагрузок и номинала защищающего автомата этот кабель и вытяжку, достаточно 0.5 мм2, что приводит к вопросу о ПУЭ, где вроде бы как оговорено минимальное сечение кабельной линии (не шнура вытяжки до розетки, а кабеля от автомата до розетки) 1.5 мм2. Так какой кабель прокладывать, если этот кабель будет персонально питать только вытяжку и соединение кабеля с вытяжкой будет глухим (кабель будет заведён в вытяжку непосредственно), и номинал автомата будет 1А? Если потребуется подключение дополнительных нагрузок, это будет решаться прокладкой дополнительного кабеля, чтобы вытяжка работала независимо от других нагрузок.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.11.2010 в 20:38:17

Маугли7111 написал : Кабель на вытяжку: 3*0.5 или 3*1.5?

3х1,5.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2010 в 20:51:44

avmal написал : 3х1,5.

Так у меня сейчас на вытяжке стоит шнур с вилкой (евро вилка с заземляющим контактом, немецкая вытяжка, куплена в 2004 году) 3*0.75 мм2, котрый я и планирую заменить. Лампочек в вытяжке нет, только многоскоростной мотор и механические регуляторы потока воздуха. Смысл не вижу 3*1.5, может всё-таки 3*0.75 мм2 до щитка проложить? Автомат всего 1А, и дополнительных нагрузок на кабель не будет, и в ближайшие 6 лет замена вытяжки не планируется, а если съезжать будем по прчине размена квартиры, то с собой заберём вытяжку, на новом месте пригодится.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

27.11.2010 в 20:55:50

Маугли7111 написал : Кабель на вытяжку: 3*0.5 или 3*1.5?

3х1.5

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2010 в 21:29:44

Если бы я кабель в стену замуровывал, то оно и ежу понятно, что по ПУЭ положено 3*1.5 мм2 прокладывать. А так, кабель будет лежать в кабель-канале (равносильно что в гофре), длина линии 7.6 метра. Если бы я планировал в кухне щиток с автоматами ставить, то протянул бы 3*10, и оттуда бы прокладывал бы 3*6 для плиты (АВ 25А), 3*1.5 для холодильника (АВ 10А), 3*2.5 для блока розеток (АВ 16А) и на вытяжку (АВ 1А). Но у меня уже свет, розетки плита давно запитаны, просто хочу питание вытяжки сделать отдельным кабелем, в стену замуровывать не буду, а если придётся на более мощную вытяжку менять, то и кабель заменить не проблема - в кабель-канале места ещё много - 60 мм шириной (3 секции по 20 мм), а старый кабель со старой вытяжкой можно и в другом месте применить.

0
Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

28.11.2010 в 11:33:19

3/1.5 .
Запас карман не тянет,а разница в цене несущественна. Опять же - сегодня ТОЛЬКО вытяжка, а завтра что то подключат родственники/гости (по незнанию)......

1
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.11.2010 в 15:27:04

А вы поставьте в щиток розетку, кабель назовите шнуром, и ведите на здоровье ;)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

28.11.2010 в 21:01:03

Горын 68 написал : а завтра что то подключат родственники/гости (по незнанию)......

Подключение планируется глухое, без промежуточных соединений

haramamburu написал : А вы поставьте в щиток розетку, кабель назовите шнуром, и ведите на здоровье

Тогда без кабель-канала?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

28.11.2010 в 21:05:14

Маугли7111 написал : Тогда без кабель-канала?

А это еще почему?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2010 в 21:08:12

Маугли7111 написал : Тогда без кабель-канала?

Объясните лучше свою заморочку. Неужели так тяжело 3х1,5 кабель кинуть?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

28.11.2010 в 21:38:21

avmal написал : Объясните лучше свою заморочку. Неужели так тяжело 3х1,5 кабель кинуть?

Кабель у нас в продаже как правило ШВВП разного калибра. Не вишу смысла ставить больше, чем необходимо по электротехническим расчётам, тем более, что временно, но насколько долго (точно знаю, что не более 4 года, а то и меньше) неизвестно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу