27.11.2010 в 21:32:02
Необычность в том, что старый дом-хрущевка (построен 1968г) лишился газа, стала нужна варочная панель (небольшая,на 3конфорки), решил тянуть для нее на кухонку отд. проводку, ну и попутно на эту проводку навесить микроволновку, стиралку и эл.чайник... Нужен совет, как правильнее расключить?, см.картинку
27.11.2010 в 21:53:51
Вторая схема правильнее
27.11.2010 в 21:54:53
koloskov написал : решил тянуть для нее на кухонку отд. проводку, ну и попутно на эту проводку навесить микроволновку, стиралку и эл.чайник..
А стояк домовой потянет ваши нагрузки?
27.11.2010 в 21:59:21
avmal написал :
40А разрешили на стояк...
27.11.2010 в 22:05:54
koloskov А сколько на стояке квартир кроме вашей?
27.11.2010 в 22:27:53
avmal беспонятия, могу сказать, что 3 подъезда, 5-этажка, гор.эл.власти когда ввели в дом новую проводку, разрешили в общем щитке ставить 40А на квартиру (кстати счетчик в квартире)
27.11.2010 в 23:22:26
koloskov написал : гор.эл.власти когда ввели в дом новую проводку, разрешили в общем щитке ставить 40А на квартиру
Проводку новую сделали, а газа лишили? Странно как-то ... Вы фотографии стояка и квартирного щитка можете сделать?
28.11.2010 в 00:13:02
avmal написал : Проводку новую сделали, а газа лишили?
Наверное потому что вентиляция нормам не соответствует.
28.11.2010 в 01:58:04
Chudo-Yudo написал : Вторая схема правильнее
Обе не правильные. Первая по схемопостроению, вторая по логике пользования. Стиралка, печь СВЧ накладывают ограничения на пользование плитой, как и наоборот. Сечения проводов на пределе защиты. А состоянии стояка хрущёвки не известно, но можно предположить, что поплохеет сразу после подключения такой квартирки. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.11.2010 в 10:39:53
sergey_sav написал : Обе не правильные. Первая по схемопостроению...
значит первую вычеркиваю...
sergey_sav написал : Обе не правильные. ...вторая по логике пользования.
разрешают от счетчика, который в квартире вывести на лестничный э/щиток только 6мм, поэтому осознанно передусматриваю раздельное пользование, а то жена легко одновременно может включить плиту (5кВт), стиралку (2,5кВт) и э/чайник (2,2кВт) + вся старая проводка с розетками и освещением (хол-к, ТВ, ПЭВМ + свет) что-то тянет... если что-то посоветуете по-другому - буду признателен...
28.11.2010 в 11:40:15
koloskov написал : разрешают от счетчика, который в квартире вывести на лестничный э/щиток только 6мм
И пустить через него 40А? А счётчик небось ещё старенький стоит... 5/17А. Его бы тоже поменять не мешает.
koloskov написал : передусматриваю раздельное пользование
Тогда, сразу после УЗО и ставьте все автоматы рядом и соединяйте гребёнкой.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу