28.11.2010 в 13:26:52
sergey_sav написал : А счётчик небось ещё старенький стоит... 5/17А
счетчик 2006г.в. СО505 10-40А
sergey_sav написал : ставьте все автоматы рядом и соединяйте гребёнкой
тогда вариант 1 (верхний) ?
28.11.2010 в 20:57:58
koloskov написал : тогда вариант 1 (верхний) ?
Да, и в щите ставьте, и отдельные 4 линии в квартиру, или 2 линии 3*6 мм2 в квартиру (одна линияна плиту, вторая на квартирный щиток).
28.11.2010 в 22:54:43
koloskov написал : тогда вариант 1 (верхний) ?
Про это уже сказано однозначно - абсолютно безграмотно. Сотрите и забудьте.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.11.2010 в 23:51:59
переделал, стало правильнее? Вместо АВ32, наверное лучше Диф32 поставить?
10.12.2010 в 20:44:07
а где же модулный контактор на 40 ампер
10.12.2010 в 21:06:19
до узо он должен быть после реле контроля напряжения
10.12.2010 в 21:07:32
serj_mobias написал : а где же модулный контактор на 40 ампер
Это ещё зачем?
2koloskov Плиту из-под Ресанты выведите. Плите это ни к чему, а Ресанте полегче будет.
10.12.2010 в 22:32:57
Окончательный вариант таков
10.12.2010 в 23:03:41
koloskov, автомат в нулевом проводе ставить нельзя!
Если хотите отключать фазу и ноль то только автоматом 2P или P+N, который одновременно отключает фазу и ноль.
11.12.2010 в 16:11:51
автомат в нулевом проводе ставить нельзя!
Догадываюсь, но все же почему?
11.12.2010 в 16:17:19
По нулю сработает, а фаза останется. Электронное УЗО не сработает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу