koloskov
koloskov
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Пермь

Сообщений: 28

28.11.2010 в 13:26:52

sergey_sav написал : А счётчик небось ещё старенький стоит... 5/17А

счетчик 2006г.в. СО505 10-40А

sergey_sav написал : ставьте все автоматы рядом и соединяйте гребёнкой

тогда вариант 1 (верхний) ?

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

28.11.2010 в 20:57:58

koloskov написал : тогда вариант 1 (верхний) ?

Да, и в щите ставьте, и отдельные 4 линии в квартиру, или 2 линии 3*6 мм2 в квартиру (одна линияна плиту, вторая на квартирный щиток).

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.11.2010 в 22:54:43

koloskov написал : тогда вариант 1 (верхний) ?

Про это уже сказано однозначно - абсолютно безграмотно. Сотрите и забудьте.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

koloskov
koloskov
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Пермь

Сообщений: 28

28.11.2010 в 23:51:59

переделал, стало правильнее? Вместо АВ32, наверное лучше Диф32 поставить?

0
Вложение
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

10.12.2010 в 20:44:07

а где же модулный контактор на 40 ампер

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

10.12.2010 в 21:06:19

до узо он должен быть после реле контроля напряжения

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.12.2010 в 21:07:32

serj_mobias написал : а где же модулный контактор на 40 ампер

Это ещё зачем?

2koloskov Плиту из-под Ресанты выведите. Плите это ни к чему, а Ресанте полегче будет.

0
koloskov
koloskov
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Пермь

Сообщений: 28

10.12.2010 в 22:32:57

Окончательный вариант таков

0
Вложение
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

10.12.2010 в 23:03:41

koloskov, автомат в нулевом проводе ставить нельзя!
Если хотите отключать фазу и ноль то только автоматом 2P или P+N, который одновременно отключает фазу и ноль.

0
koloskov
koloskov
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Пермь

Сообщений: 28

11.12.2010 в 16:11:51

автомат в нулевом проводе ставить нельзя!

Догадываюсь, но все же почему?

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.12.2010 в 16:17:19

По нулю сработает, а фаза останется. Электронное УЗО не сработает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу