Shprot
Shprot
Местный

Регистрация: 10.02.2006

Москва

Сообщений: 976

13.06.2006 в 12:27:28

Igor Y написал : Узнавал у подключальщиков (еще не вызывал), запараллелить допустимо. Я бы и сам все сделал, но вопрос в гарантии. Гарантия проставляется только если ОНИ подключили

Это что, расширенная гарантия какая-то? Заводская гарантия на технику не зависит от того, кто ее подключал. Техника может быть снята с гарантии, если будет доказано, что ее выход из строя возник вследствие неправильного подключения или эксплуатации. Продавец может расширить гарантию и тогда он может озвучить условия этого расширения - подкичение его мастерами, ежемесячный осмотр техники мастерами из его сервис-центра, да мало ли чего он еще может придумать под это :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

13.06.2006 в 12:35:15

studenttt1 написал : 25А

В принципе, допустимо поставить распределительную коробку и подключить от неё через клеммники как поверхность, так и духовку. Предпочтительно использовать проводники того же сечения, что и линия - всё равно экономия будет ничтожной, а риски повышаются. Взять пяток метров (или уж сколько там надо) кабеля 4*4. В клеммники духовки влезет? В инструкции на поверхность есть требования к термостойкости изоляции подводящего провода? Тип указан?

нейтраль и землю протянутьь отдельным проводом от варочной панели к духовке

Так нельзя - распределение делайте в коробке.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.06.2006 в 13:28:22

!ВТБ

Спасибо, видимо так и сделаю, через распределительную коробку.

0
Igor Y
Igor Y
Новичок

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

13.06.2006 в 15:02:30

studenttt1 написал : Немного не понял - а у Вас розетка для плиты не 380 вольт?

Да нет, 220! Хотя уже начал сомневаться. Но вставляли лампочку прозвонку - горит, значит 220, от 380 сгорела бы нафиг. Да и однофазное подключение, а 380, насколько знаю 3х фазное идет...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

13.06.2006 в 15:49:19

Igor Y написал : начал сомневаться

Вилка к розетке с тремя "ножами"/штырями или с пятью? ;) Хотя, если точно однофазное, то и вопроса нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.06.2006 в 18:32:27

ВТБ! написал : Так нельзя - распределение делайте в коробке.

А почему нельзя протянуть землю и нейтраль от варочной панели? Насколько я понимаю когда подключается комплект зависимых духовки и панели провода сначала подключаются в клемники духовки и потом из этого же клемника идут к варочной поверхности.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

13.06.2006 в 22:48:05

studenttt1 написал : когда подключается комплект зависимых духовки и панели

Комлект - это один электроприёмник, подключение поверхности к духовке разработано производителем, соединительные провода, как правило, предоставляет он же. Независимые духовка и поверхность - это два отдельных электроприёмника, подключать их следует раздельно, чтобы такое подключение было понятно любому электрику, чтобы неисправность одного прибора как можно меньше влияла на безопасную эксплуатацию другого. В идеале к обоим должна идти своя линия, защищённая своими аппаратами. Но Вы, наверное, не готовы затевать ремонт ради "идеала"? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Igor Y
Igor Y
Новичок

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

14.06.2006 в 10:13:06

Еще вопрос возник. Для электроплиты при ремонте поставили красивую белорусскую белую розетку, на ней написано 32А. Так получается такой розетки мало для поверхности 6.3 Кв, не говоря уже о запараллеленом комплекте с духовкой.... ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2006 в 10:16:14

ВТБ! написал : Независимые духовка и поверхность - это два отдельных электроприёмника, подключать их следует раздельно, чтобы такое подключение было понятно любому электрику, чтобы неисправность одного прибора как можно меньше влияла на безопасную эксплуатацию другого. В идеале к обоим должна идти своя линия, защищённая своими аппаратами. Но Вы, наверное, не готовы затевать ремонт ради "идеала"? ;)

Да вот то то и оно что ремонт только закончился и не вопрос было протянуть отдельную розетку для духовки с автоматом на щиток. Но я почему то решил что у независимого комплекта возможно такое же подключение как у зависимого :( .

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

14.06.2006 в 11:22:45

Igor Y написал : мало для поверхности 6.3 Кв

Автомат на эту линию 25А? Да. Так о чём Вы беспокоитесь? ;)

studenttt1 написал : почему то решил что у независимого комплекта возможно такое же подключение как у зависимого

Физически - конечно возможно. А так - не стоит минировать жизненное пространство и надеяться на здравый смысл и осторожность других людей. Лучше делать как можно проще и понятней для постороннего человека.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Igor Y
Igor Y
Новичок

Регистрация: 09.06.2006

Киев

Сообщений: 62

14.06.2006 в 11:46:41

ВТБ! написал : Автомат на эту линию 25А? Да. Так о чём Вы беспокоитесь? ;)

Собственно беспокойства нет :). ПРосто автомат я так понял надо будет менять по любому, ибо 25А для такого потребителя - это мало. Хотя с другой стороны - я врядли представляю ситуацию когда включу СРАЗУ 4 комфорки на полную мощность..... Сразу опрос - ЧАСТО ЛИ У ВАС БЫВАЛИ СЛУЧАИ КОГДА НУЖНО БЫЛО СТАРТОВАТЬ ВСЕМИ КОМФОРКАМИ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.