Котел отопительный настенный вайлант на кухне, выхлопная труба короткая, сразу над котлом в стену уходит, а заборная, через которую воздух с улицы засасывает протяженностью 2,5 метра в 20см под потолком. Вот на улице похолодало и на трубе конденсат и капает. За окном -3 и за день накапало примерно пол-литра ;) Как с этим бороться? Появилась идея желобок под трубу прикрепить с наклоном и трубкой отводить воду в мойку ;)

1
Аватар пользователя
vifoxa

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

02.12.2010 в 07:54:51

или трубу утеплить энергофлексом? труба 75мм диаметром...

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

02.12.2010 в 13:03:34

vifoxa написал : утеплить энергофлексом

+1

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

03.12.2010 в 00:06:31

vifoxa написал : утеплить

100%!!!

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

03.12.2010 в 09:10:41

У меня точно также было, с трубы аж текло. Обмотал эту трубу кромочной лентой оставшейся от стяжки пола (ГВЛ), материал похож на изолон или пенофол. И все, Больше не потеет.

0
Аватар пользователя
Коллега

Местный

Регистрация: 23.10.2010

Киров

Сообщений: 12

03.12.2010 в 21:56:37

И у меня тоже так недавно было когда были сильные морозы,с котла аж текло,но мороз сильный закончился и конденсата нет.Ведь котёл засасывал холодный воздух а сам котёл горячий из за этого и конденсат был я тоже сначала испугался но теперь всё нормально

0
Аватар пользователя
vifoxa

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

04.12.2010 в 12:49:32

так может ее просто обмотать подложкой под ламинат 2мм в несколько оборотов и хомутами стянуть? сгодится вместо трубки энергофлекса?

0
Аватар пользователя
vifoxa

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

05.12.2010 в 19:14:27

обмотал 5мм подложкой под ламинат, получилось 3 оборота. ждем морозов ;)

0
Аватар пользователя
Barrik

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 253

05.12.2010 в 20:36:19

идеальное решение - вспененный каучук.(10мм точно хватит. возможно и 6мм.) K-Flex, Армофлекс.... сплошняком приклеить к трубе. для эстетов сверху покрасить водоэмульсионкой. только в таких объемах каучук и клей никто не продаст. :)

так что лепим любую изоляцию с низкой паропроницаемостью. швы проклеиваем скотчем.

0
Аватар пользователя
altruist777

Местный

Регистрация: 19.06.2009

Ярославль

Сообщений: 329

07.12.2010 в 13:31:38

Любопытно, почему практически у всех корейских производителей настенных турбокотлов система дымоудаления построена по раздельному принципу, а не по коаксиальному (труба в трубе) как например у итальянцев? Где рациональное зерно в этом?

0
Аватар пользователя
vifoxa

Местный

Регистрация: 05.01.2009

Ростов-на-Дону

Сообщений: 778

07.12.2010 в 18:15:46

altruist777 написал : почему практически у всех корейских производителей настенных турбокотлов система дымоудаления построена по раздельному принципу,

так вайлант вроде бы немецкий, а не корейский... наверняка есть возможность подключать и раздельно и коаксиально трубы... только вот нафига вешать котел посередине кухни и тянуть заборную трубу почти три метра на лоджию, если можно котел ближе к лоджии повесить.... а дымоход сразу над котлом - тепло улетает, а могло бы еще погреть воздух в кухне, если б трубу дымохода 3 метра сделать ;)