VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

03.12.2010 в 23:15:01

viktor6903 написал : Использовал такой вариант. Только мне надо было к 250 метрам добавить 100 м кабеля. Взял муфту здесь http://www.termofitspb.ru/catalogue/2/2/123/ и за полчаса соединил муфту. Газовой горелкой для крыши термоусадил и уложил в траншею. Рублей 800 стоила. 4ПСТП-1-25/50 неправильно, а правильно муфта 1ПСТП-1-4М. Для лучшей усадки брать муфту не 25/50, а 16/25 мм квадрат.

Угу я нашёл этот сайт. Просто до этого смотрел КВТшные муфты и написал из их номенклатуры.Термофит за наличку торгует? Там болтовые соеденители в комплекте идут? Уже смазанные внутре контактоной антикорозионной пастой? ( на сайте у них написано про пасту по той ссылке которую вы прислали). Для термоусадки у меня есть фен Макитовскийй регулируемый от 100 до 650 с регулируемым потоком.

Насчёт болтового соединителя как думаете лучше им или опрессовать гильзами?

0
viktor6903
viktor6903
Местный

Регистрация: 23.03.2009

Рыбница

Сообщений: 146

04.12.2010 в 18:11:34

Покупал за наличку. Болтовые соединители идут в комплекте. Пасты не заметил. В комплекте 4 болтовых соединителя и 5 трубок термоусадочных. Четыре под жилы и пятая бОльшего диаметра наружная. Инструкция прилагается. Зачем гильзы прессовать, если уже соединители со срывными болтами в комплекте есть.Не забывайте трубки насадить ДО скручивания срывных болтов! Удачи в муфтостроении.