Ким написал : профики,- они вам сделают раз и на всегда, надежно,.... и через полгода он у вас отгорит или пробьет в месте соединения.
как-то неудачно вы сократили мой пост..
02.12.2010 в 19:19:13
Ким написал : профики,- они вам сделают раз и на всегда, надежно,.... и через полгода он у вас отгорит или пробьет в месте соединения.
как-то неудачно вы сократили мой пост..
02.12.2010 в 19:22:56
Ким написал : И это будет правильно. Прессовать моножилу - это не дело, тем более что делаете для себя любимого
Почему собственно не дело? Ну предположим - тогда можно взять сразу муфту 4ПСТП-1-25/50 в коплекте с болтовыми соеденителями СБ и нарастить темже АВВГ. Кстати вот посмотредл к концевые муфты типа 4ПКТп-1-25/50 идут в комплекте с наконечниками под болт и расчитаны на кабели АВВГ,ВВГ итп тоесть моножильные - и что их тоже паять? У тогоже КВТ в описаниях про муфты написано что может применяться и болтовые соединители и опресовка. Помоему как раз опрессовывать моножилу гексогоном вполне нормально.
02.12.2010 в 19:28:19
хозяин- барин, вы и сами не плохо, смотрю в этом вопросе волокете. Просто каждый сказал свое субьективное мнение, решать вам..
02.12.2010 в 19:32:19
так у концевых муфт иначе как под болт и не делают.. Или клема припаивается, или опресовывается, или в матрице из самой жилы делается
02.12.2010 в 19:35:20
4eh написал : Просто каждый сказал свое субьективное мнение
Мнение одно - в данном обжим "гексогональным" - что ТС и сам предположил. Это Вы - взбаломутили ...
02.12.2010 в 19:38:05
4eh написал : как-то неудачно вы сократили мой пост..
Сорри, не доудалил.....
VadimVB написал : Почему собственно не дело?
Спорить не хочу и что-то доказывать то же, для "себя" я бы только паял если кабель моножильный и "возможно" бы опрессовал если многожильный, но скорее всего бы опять таки паял. А так - все правильно подмечено
4eh написал : хозяин - барин, ....... Просто каждый сказал свое субьективное мнение, решать вам..
Согласен с товарищем. Или с паном???? ;) :) :o (Шутка)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.12.2010 в 19:49:57
Ким написал : Спорить не хочу и что-то доказывать то же, для "себя" я бы только паял если кабель моножильный и "возможно" бы опрессовал если многожильный, но скорее всего бы опять таки паял. А так - все правильно подмечено
Сообщение от 4eh
хозяин - барин, ....... Просто каждый сказал свое субьективное мнение, решать вам..
Согласен с товарищем. Или с паном???? (Шутка)
Да понятно что запаять наверное лучше, но опресовка или соединение через СБ соединители нето что допускается а предполагается штатно производителем муфт.
Тут возникает ещё тогда вопрос - ну предположим не будет в месте соединения перехода Al-Cu (мне самому сие не нравится) - но тогда во ВРУ запихивать жёсткий АВВГ (что само посебе неприятно) и там как? Ну предположим на шину PE опятьже опресовать PEN вводного АВВГ наконечноком TАМ (они кстати у меня есть под 25 квадратов), ну можно и наконечником ТА а место подключения на медной шине залудить. Ну фазные напрямую в водной автомат - не комельфо - жесткие они очень 25квадратов и предел для клемников автомата по сечению хреново зажимать.
Поставить терминальные блоки типа Викинга от Леграна или M25 АББшные болтовые - не нашёл я в орписании насчёт того допускается ли в них одновременно (пусть и сразных сторон) зажимать Al и Cu. Поставить специальные переходы Al-Cu от леграна? Можно но по цене оно кусается....
02.12.2010 в 19:57:39
VadimVB написал : Да понятно что запаять наверное лучше
Тю тю тю - по памяти, такую квадратуру "паять" - низя, пусть поправят, а насчет жесткости, ну и что, вы же не калымщик, для себя, "часовая оплата" не для вас.
02.12.2010 в 20:39:41
haramamburu написал : Тю тю тю - по памяти, такую квадратуру "паять" - низя, пусть поправят
Не рекомендовано... О теме - размышления в слух, вполне состоявшегося специалиста. Кабель- прессуйте(etc. муфта), провод - через коробку. Варианты почти равнозначны.
02.12.2010 в 22:03:34
Ким написал : Или с паном???? (Шутка)
пан, это токо нам по уху режет.У чехов то отчества нету, у них пан - это как у нас Иван Иванович типо... Так что пан Сергей, и не иначе..гы
03.12.2010 в 20:15:17
VadimVB написал : огда можно взять сразу муфту 4ПСТП-1-25/50 в коплекте с болтовыми соединителями СБ и нарастить темже АВВГ.
Использовал такой вариант. Только мне надо было к 250 метрам добавить 100 м кабеля. Взял муфту здесь и за полчаса соединил муфту. Газовой горелкой для крыши термоусадил и уложил в траншею. Рублей 800 стоила. 4ПСТП-1-25/50 неправильно, а правильно муфта 1ПСТП-1-4М. Для лучшей усадки брать муфту не 25/50, а 16/25 мм квадрат.
VadimVB написал : Ну фазные напрямую в водной автомат - не комельфо - жесткие они очень 25квадратов и предел для клемников автомата по сечению хреново зажимать.
Нормально зажимаются в клеммники. Руками изгибаются вполне нормально 25 квадратов. Плоскогубцами окультурить, но без фанатизма.
4eh написал : 25 квадрат всетаки не шутка.Договоритесь с начальником участка кабельных сетей РЭСа. Они такие кабели по десять раз на дню паяют.Это ж профики,- они вам сделают раз и на всегда, надежно, а вы будете голову ломать как и чем , потратие на это два дня, и керез полгода он у вас отгорит или пробьет в месте соединения.
Абсолютно ничего сложного в муфте нет. В упаковке есть инструкция. Очень сложно сделать что-то неправильно. Разве что термоусадку забыть надеть и сорвать болтовой соединитель. Соединять можете в болтовом соединителе алюминий и медь. Так что удлинить можете медью того же сечения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу