Ситуация значит такая. В загородном доме у меня прямо от КТП проложен кабель в земле так на вскидку АВВГ 4x25. У дома из земли в трубе он поднимается вдоль бетонного цокольного этажа (2.5 метра высота) к ВРУ - ну ещё 30-40 см до ВРУ и внутри ВРУ ещё 30 см примерно. Суть в том что проложено это было лет 15 еазад. После этого переливали отмостку, цоколь заделали сайднигом на металлокаркасе итд - тоесть вытащить кабель из земли нет никакой возможности. А вытащить хочу потому что хочу ВРУ перенести вниз ( уже продолбил перфоратором отмостку вбил трубы зацементировал и приварил поперечную раму). Вниз потому как лазить если что на верх, ставить лестницу геморрой, да и ВРУ хочу переделать. Летом был ураган так ээлектричества не было почти две недели ( это у меня потому как от местной 10кВ КТП запитан - её восстановили быстро досттаточно, а в соседних посёлках у когото только в конце октября свет дали). Это к тому что летом генератор подключать пришлось лазить на верх к ВРУ и там мудрить стоя на лестнице - жда и места там мало).

Значит конкретно - кусок кабеля АВВГ который можно отогнуть гдето сантиметров 60 (учитывая длину разделанных концов во ВРУ). Получается что не хватает до нового щита ВРУ примерно 2- 2.5 метра. Как нарастить?

Посмотрел соеденительные муфты - вообщем вариант - есть в комплекте с болтовыми соединителями сло срывными болтами. Но встаёт вопрос а чем наращивать? Брать ПВЗ 16мм четыре куска запихивать типа в гофру или металлорукав? Но ПВ3 он медный - тут непонятки оно вообще позволительно соеденять в болтовых соединителях Al-Cu? На одних сайтах написано что СБ позволяют соеденять медь-алюминий на других явного указания нет. Или опресовать в медноалюминивые гильзы? (инструмент ПКГ-50 есть)

Вобщем что посоветуете?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

02.12.2010 в 09:41:29

VadimVB написал : Или опресовать в медноалюминивые гильзы?

Разумеется.

Вобщем что посоветуете?

Я бы посоветовал разбить ВРУ на ВУ (на старом месте) и ГРЩ (на новом).

К примеру, во вводном устройстве поставить рубильник с плавкими вставками (или немодульный автомат) и шину PE. Лестница понадобится раз в год в сухую погоду - для ревизии и обслуживания. От ВУ к ГРЩ - пятижильный ВВГ, сечение в зависимости от номинала защиты (или более). От ГЗШ к шине PE во ВУ медный проводник 16кв.мм.

0

Следование моим советам вредит кошельку

VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

02.12.2010 в 15:19:29

ВТБ! написал : бы посоветовал разбить ВРУ на ВУ (на старом месте) и ГРЩ (на новом).

К примеру, во вводном устройстве поставить рубильник с плавкими вставками (или немодульный автомат) и шину PE. Лестница понадобится раз в год в сухую погоду - для ревизии и обслуживания. От ВУ к ГРЩ - пятижильный ВВГ, сечение в зависимости от номинала защиты (или более). От ГЗШ к шине PE во ВУ медный проводник 16кв.мм.

Прямо мысли мои читаете :-) Я хотел так сделать причём именно так как вы написали ( хотел поставить рубильник на верху и тамже PE).
Но хочется всётаки вообще со стены ящик убрать. Темболее что Внизу уже к сделанной раме приварена полоса стальная от контура заземления, тянуть оттуда провод наверх и спскать оттуда пятипроводный кабель както излишним кажется если можно отогнуть вводной кабель нарастить и шину раздела PEN -> PE+N сделать в нижнем щите. В дом идёт ВВГ 5x10

Да и в новом ВРУ предпологается поставить реверсивный рубильник OT63F3C с двумя автоматами 3P 40 и 3P 16 ( вход с линии и вход с генератора) и далее узо селективное и ещё пару автоматов на баню и ещё там хоз постройка у меня есть - туда тоже кабели в земле идут.

Так что хочется всётаки избавится от отдельного ВУ на стене наверху. Так вопрос тогда вследующем если использовать муфту и наращивать АВВГ 4x25 то чем наращивать ? Взять ВВГ и его опресовать в медные части гильз или всётаки взять пучок ПВ3 скрутить их и к примеру в термоусадку и потом гофру ещё надеть? Просто ВВГ 4x16 он же жёсткий гад, его вводить во ВРУ крайне неудобно будет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.12.2010 в 15:33:20

VadimVB написал : Или опресовать в медноалюминивые гильзы? (инструмент ПКГ-50 есть)

Конечно. Такой-же АВВГ либо ВВГ (муфта), либо ПВ (коробка) но в трубе (оболочке)...

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.12.2010 в 17:45:46

я бы удлиннил тем же АВВГ. Не стал бы рисковать с термопарой- медь аллюминий. Вообще-то аллюминиевый кабель соединяют пайкой через медные гильзы. И на месте соединения делается кабельная муфта.Есть специальные комплекты продаются, на каждое сечение кабеля - свой. Там гильзы , термоусадка, и припой по аллюминию даже вроде ,все что вам надо - токо паяльную лампу. 25 квадрат всетаки не шутка.Договоритесь с начальником участка кабельных сетей РЭСа. Они такие кабели по десять раз на дню паяют.Это ж профики,- они вам сделают раз и на всегда, надежно, а вы будете голову ломать как и чем , потратие на это два дня, и керез полгода он у вас отгорит или пробьет в месте соединения. самое надежное , что можно сделать кустарным способом - опрессовать клеммы под болт, и поставить клемник в коробке или шитке.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.12.2010 в 18:58:10

смотрел на ваши ПКГ50. Не фонтан. Они делают вмятины в месте опресовки. Для аллюминиевой монолитной жилы это не есть гуд.. Есть клещи, которые прессуют под шестигранник. Такими бы..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

02.12.2010 в 19:08:46

24eh Вы чето путаете, ПКГ 50 - и есть "под шестигранник".

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.12.2010 в 19:11:17

http://www.opttools.ru/item.php?id=157

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.12.2010 в 19:13:12

ааю ну да. в самих клещах матрица под шестигран,- не заметил, а клемы внизу с вмятинами показаны.. нет, я наверное слепой.. там и клемы шестиграном опрессованы. Пардон..

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

02.12.2010 в 19:15:34

4eh написал : я бы удлиннил тем же АВВГ. Не стал бы рисковать с термопарой- медь аллюминий. Вообще-то аллюминиевый кабель соединяют пайкой через медные гильзы. И на месте соединения делается кабельная муфта.Есть специальные комплекты продаются, на каждое сечение кабеля - свой. ... 25 квадрат всетаки не шутка.Договоритесь с начальником участка кабельных сетей РЭСа. Они такие кабели по десять раз на дню паяют.Это ж профики,- они вам сделают раз и на всегда, надежно,.... .

И это будет правильно. Прессовать моножилу - это не дело, тем более что делаете для себя любимого ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

02.12.2010 в 19:17:18

4eh написал :

ПКГ50 это шестигранник и есть Но вы и сами уже посмотрели

0