Алексей Л.
Алексей Л.
Новичок

Регистрация: 07.05.2008

Москва

Сообщений: 88

09.07.2011 в 17:34:58

rele_svg написал : С этого место подробнее. Как? Если два соседа тянут по 15 кВт (им же надо, розетка-она бездонная :) ) от одной и той же фазы, а третий включил лампочку на 100Вт на другой фазе и при этом все трое в конце километровой линии и на КТП транс-сороковка без симетрирующей обмотки? Застрелить таких соседей из рогатки??

Ну. куда подробнее, речь об этом с самого начала идёт:
есть такие специальные - выравнивающие трансформаторы,
которые выравнивают не только напряжение, но и токи по фазам.
Конечно, токи выравнивать, это не напряжение
(напряжение выравнивать легче),
но тем не менее выравниваются и токи,
не в такой степени, как напряжение,
но выравниваются.
Т.е., если на только одну фазу нагрузить 4 кВА,
то на этой фазе останется ~2,2-2,5 кВА,
а на двух других будет по ~0,75-0,9 кВА,
т.е., разница между нагруженной/ненагруженной,
будет не 4 кВА, а ~1,75-1,3 кВА, не так уж чтобы ровно,
но уже, более менее удобоваримое для питающего источника,
будь то - трансформатор, и уж тем более генератор.

0
Алексей Л.
Алексей Л.
Новичок

Регистрация: 07.05.2008

Москва

Сообщений: 88

09.07.2011 в 18:36:10

Alexiy написал : "Сопля" - это незакреплённый должным образом провод, проложенный кое-как и где попало... времянка.

и такой "перевод" тоже есть.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.07.2011 в 18:59:22

Алексей Л. написал : Ну. куда подробнее, речь об этом с самого начала идёт:
есть такие специальные - выравнивающие трансформаторы,

В условии было сказано > транс-сороковка без симетрирующей обмотки

. И вводы в дома по умолчанию однофазные. Куда тогда потребителю воткнуть симмтрируещий трансформатор?
Если на ТП стоит транс типа ТМГСУ, то проблема, конечно, решается проще. Только вряд ли там стоит такой трансформатор.

0
Алексей Л.
Алексей Л.
Новичок

Регистрация: 07.05.2008

Москва

Сообщений: 88

09.07.2011 в 23:29:53

rele_svg написал : . И вводы в дома по умолчанию однофазные. Куда тогда потребителю воткнуть симмтрируещий трансформатор?
Если на ТП стоит транс типа ТМГСУ, то проблема, конечно, решается проще. Только вряд ли там стоит такой трансформатор.

Прошу прощения, rele_svg, я ступил, да, да, не учёл. однофазный момент.
Буду делать приписку внизу "Относится к трёхфазной сети".
Но и в однофазной ситуации, можно и нужно бороться,
за выравнивание напряжения/токов по фазам.

"Относится к трёхфазной сети".

0
M@STER
M@STER
Местный

Регистрация: 05.05.2008

Москва

Сообщений: 108

10.07.2011 в 01:27:07

ПPOPAБ написал : В доме- проще пареной репы. На линии, "элементарно ватсон"- опломбированный бокс на опору. В боксе- вводной АВ, счетчик, ограничитель мощности, УЗО. Однофазный ввод не более 25А, трехфазный не менее 25А. Всё за счет энергосбыта.

Ограничение конечно нужно. А вот по линии еще раз повторю что сложно раскидать. Начинаеш ток мерить на линии, а кто-то чайник включил. Через пару минут выключился, в этот момент на другой фазе нагреватель включился... Поэтому попасть точно и нельзя. Надо пару месяцев делать замеры по фазам, посчитать средний ток, а потом уже перекинуть пару потребителей...

ПPOPAБ написал : Видел такие "шутки"... Когда два транса 10/0,4 250кВА за зиму сожгли. Первый как сгорел сидели неделю без света, второй- две недели. Обленились- дровами лень топить. Летом, за счет администрации района, поставили еще две ТП по 250кВА и поделили линии.

Это хорошо что еще линия и ТП относятся к городу. Часто линии СНТ стоят на балансе этого-же СНТ и городским энергетикам на эти линии плевать. На баланс их не хотят брать, т.к воровство и потери...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

10.07.2011 в 01:33:16

ПPOPAБ написал : Видел такие "шутки"... Когда два транса 10/0,4 250кВА за зиму сожгли. Первый как сгорел сидели неделю без света, второй- две недели. Обленились- дровами лень топить. Летом, за счет администрации района, поставили еще две ТП по 250кВА и поделили линии.

а ведь это тоже выход...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.07.2011 в 08:38:25

M@STER написал : А вот по линии еще раз повторю что сложно раскидать. Начинаеш ток мерить на линии, а кто-то чайник включил. Через пару минут выключился, в этот момент на другой фазе нагреватель включился... Поэтому попасть точно и нельзя.

Точно и не нужно. Достаточно попасть в 30%. 25А- за перекос можно не считать.

M@STER написал : Это хорошо что еще линия и ТП относятся к городу.

Глухая деревня, дороги нет, 140 км до ближайшего города по реке... Энергетики тупили, поселковая администрация обратилась в районную с просьбой и получила две новых подстанции (вместе с монтажом).

0
M@STER
M@STER
Местный

Регистрация: 05.05.2008

Москва

Сообщений: 108

11.07.2011 в 01:00:12

ПPOPAБ написал : Глухая деревня, дороги нет, 140 км до ближайшего города по реке... Энергетики тупили, поселковая администрация обратилась в районную с просьбой и получила две новых подстанции (вместе с монтажом).

Смысл в том что энергетики имеют хоть какое-то отношение отношение к сети, и можно что-то поменять не за "ваш" счет

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.12.2011 в 10:45:10

У меня такая же ерунда. Живу в многоэтажном доме. ТП находится рядом, на нем висит домов 5-6. В вечернее, утреннее время и особенно на выходных показания по фазам следующие: 1 фаза -220-230, 2 фаза 250-260, 3 фаза -170-180. Подскажите в чем может быть дело? Ходили меряли напругу в соседних домах -тоже самое. Я понимаю что перекос может сказываться на них. Сейчас написали письмо в РЭС, что бы эти гады приехали, сняли пломбы с нашего вводного шкафа для возможности замера напряжения (подсле отключения нашего дома) на вводном кабеле. Но я больше чем уверен, что напряжение будет таким же, т.к. в других домах тоже самое. Дело в том, что началось все это похоже тогда, когда кабель запитывающий наш дом сгорел, и нам воздушкой с соседнего дома бросили новый. Кстати после этого в этом доме (с которого нас запитали) скачок по одной фазе доходит аж до 270 В, но одна фаза также занижена 170-180.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

27.12.2011 в 11:27:46

плохой ноль и перегруз одной фазы

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу