Pavell
Pavell
Местный

Регистрация: 09.02.2006

Вологда

Сообщений: 133

02.12.2010 в 21:00:35

Помогите пожалуста ато я что-то совсем запутался. Хочу провести свет в баню, провод хочу закопать в землю (тоесть либо его в какой небуть шланг засуну, либо возьму провод в двойной изоляции) Итак исходные данные: Протяжонность проводки 200м. Максимальная мощьность приборов в бане- 3 кВат. Подскажите какое сечение провода брать для этого дела?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.12.2010 в 21:08:54

Pavell написал : Протяжонность проводки 200м.

Действительно 200 м.?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.12.2010 в 21:10:27

Медь 6 мм.кв падение напряжения - около 10 В, 2,5 мм.кв - около 20 В

0
Pavell
Pavell
Местный

Регистрация: 09.02.2006

Вологда

Сообщений: 133

02.12.2010 в 21:13:00

Bladiclab написал : Действительно 200 м.?

Ну реально гдето около 170-180. Но думаю что лучше округлить до 200 для расчетов...

0
Pavell
Pavell
Местный

Регистрация: 09.02.2006

Вологда

Сообщений: 133

02.12.2010 в 21:16:08

sanykrimea написал : Медь 6 мм.кв - падение напряжения - около 10 В, 2,5 мм.кв -около 20 В

Ну провода в 6 мм2 я и в продаже невидал неразу, да и стоил бы такой провод столько сколько у меня вся баня не стоит... А относительно чего Вы взяли это падение напряжения?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.12.2010 в 21:42:49

ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие: Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С: для 4 мм2 меди не более 4.61 Ом. Туда-обратно 0.4км, итого почти 2 Ома.
Номинальный ток потребителя номинальной мощностью 2.2 кВт равен 10А, сопротивление 22 Ома. Реальное сопротивление цепи составит 22+2=24 Ома, реальный ток 220/24 = 9.17А, реальное напряжение на потребителе 22*9.17= 201В, реальная мощность 1.84 кВт.

ГОСТ 13109-97 Нормы качества электроэнергии: нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2010 в 21:44:52

Pavell написал : провод хочу закопать в землю

Провод, хоть в тройной изоляции, в землю ни под каким предлогом нельзя - только кабель. Если ВБбШв дорого, то надо вкапывать столбы и кидать воздушку проводом.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.12.2010 в 21:45:58

Δ[%] = (2 * P * L * ρ * 100) / (Uф2 * S)

Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % P - мощность нагрузки, Вт
L - длина линии в одном направлении, м ρ- удельное сопротивление материала проводника, ом*мм2/м
S - сечение проводника, мм2

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.12.2010 в 21:53:36

avmal написал : Если ВБбШв

Если вся линия проходит в земле, находящейся в частной собственности, то ИМХО ни броня ни кирпич не нужны:
ПУЭ 2.3.83. ... Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок)...

А вот сигнальная лента ИМХО очень желательна.

0
Pavell
Pavell
Местный

Регистрация: 09.02.2006

Вологда

Сообщений: 133

02.12.2010 в 22:09:42

sanykrimea написал : Δ[%] = (2 * P * L * ρ * 100) / (Uф2 * S)

Δ[%]- потери напряжения на проводнике, % P - мощность нагрузки, Вт L - длина линии в одном направлении, м ρ- удельное сопротивление материала проводника, ом*мм2/м S - сечение проводника, мм2

А Uф2- что такое? Напряжение?

0
Pavell
Pavell
Местный

Регистрация: 09.02.2006

Вологда

Сообщений: 133

02.12.2010 в 22:13:51

avmal написал : Провод, хоть в тройной изоляции, в землю ни под каким предлогом нельзя - только кабель.

Это как-то влияет на сохранность провода или это с точки зрения безопасности?

Если с точки зрения безопасности- дело тут в том что действие происходит в глухой деревне, на моей земле и немного общей (но все соседи в курсе). Да и провод не будет постоянно под напряжением. Будем включать его только тогда когда нужно качать воду и нужен свет в бане.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу