Uф2 - фазное напряжение (220 В) в квадрате
02.12.2010 в 22:15:38
Uф2 - фазное напряжение (220 В) в квадрате
02.12.2010 в 22:17:17
Arr написал : ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие: Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С: для 4 мм2 меди не более 4.61 Ом. Туда-обратно 0.4км, итого почти 2 Ома. Номинальный ток потребителя номинальной мощностью 2.2 кВт равен 10А, сопротивление 22 Ома. Реальное сопротивление цепи составит 22+2=24 Ома, реальный ток 220/24 = 9.17А, реальное напряжение на потребителе 22*9.17= 201В, реальная мощность 1.84 кВт.
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электроэнергии: нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети.
Это Вы пощитали при сечении 4мм2 ?
02.12.2010 в 22:19:54
sanykrimea написал : ρ- удельное сопротивление материала проводника, ом*мм2/м
А какое удельное сопротивление для меди?
02.12.2010 в 22:35:26
sanykrimea написал : Δ[%] = (2 * P * L * ρ * 100) / (Uф2 * S)
Еще подскажите по какой формуле посчитать мощьность на выходе?
А по поводу потерь по напряжению получаем (берем провод сечением 2 мм2) (2*3*200*0,0175*100)/(220*2)= 4.8 % (209 В) -тоесть в пределах допустимой нормы (лампочки гореть будут и насос со всякой мелкой электрикой заработает)
02.12.2010 в 22:44:44
avmal написал : Если ВБбШв дорого, то надо вкапывать столбы
Посчитаем-прослезимся: максимальная длина пролёта линейного ответвления 25 метров, минимально допустимое сечение проводов линейного ответвления 25мм2. Итого 200 метров СИП4 2Х25 и 7шт опор СВ95.
Pavell написал : при сечении 4мм2 ?
Да.
Pavell написал : (2*3*200*0,0175*100)/(220*2)= 4.8 % (209 В)
Нет, неправильно.
Pavell написал : Еще подскажите по какой формуле посчитать мощьность на выходе?
Дык вроде в 6 посте я всё обьяснил на примере, а сопротивление медной жилы сечением 2.5мм2 по ГОСТу не более 7.4 Ома, считайте.
02.12.2010 в 22:54:19
Arr написал : Если вся линия проходит в земле, находящейся в частной собственности, то ИМХО ни броня ни кирпич не нужны
А кротов и прочих грызунов вы отметаете?
Pavell написал : Это как-то влияет на сохранность провода или это с точки зрения безопасности?
Это с точки зрения назначения провода - для прокладки в земле он не предназначен.
02.12.2010 в 22:54:36
Arr написал : Нет, неправильно.
А что не так?
02.12.2010 в 22:57:22
Pavell написал : А что не так?
P - мощность нагрузки, Вт
02.12.2010 в 23:02:10
avmal написал : А кротов и прочих грызунов вы отметаете?
Мне кажется, на глубине 70 см. это не страшно.
02.12.2010 в 23:05:30
Arr написал : ИМХО ни броня ни кирпич не нужны:
Большая просьба, приведите марку небронированного кабеля, предназначенного для прокладки в земле.
02.12.2010 в 23:09:46
Russo написал : P - мощность нагрузки, Вт
А... вижу... в киловатах записал...
Ну а если в ватах подставлять- там вобще потери какие то астрономические получатся...
ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие: Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С: для 4 мм2 меди не более 4.61 Ом. Туда-обратно 0.4км, итого почти 2 Ома. Номинальный ток потребителя номинальной мощностью 2.2 кВт равен 10А, сопротивление 22 Ома. Реальное сопротивление цепи составит 22+2=24 Ома, реальный ток 220/24 = 9.17А, реальное напряжение на потребителе 22*9.17= 201В, реальная мощность 1.84 кВт.
Но если даже взять провод 4 мм2 и нагрузку в 2.2 киловат
(2*2200*200*0.0175*100)/(220*4)= 1750% Что -то тут не то... пока немогу понять что...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу