frominfotek
frominfotek
Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

03.12.2010 в 13:55:17

Собираюсь штукарить ванную (2/3 стен - красный кирпич, 1/3 - монолитный бетон). Ротбандом побоялся (влага, и всё такое), закупил Кнауф Унтерпутц (фасадная цпс-штукатурка). Но оказалось, что по фирменной технологии, перед нанесением самого Унтерпутца, бетон обязательно (а старую кирпичную кладку желательно) обрызгать адгезивом Кнауф VP332 толщиной 5 миллиметров и оставить сохнуть на сутки.

Однако проблема: этот самый VP332 в нашей деревне не отыскать, а из Москвы доставка будет стоить дорого и опять же выходные терять на доставку. Может быть, уважаемые мастера подскажут, можно ли обойтись без этого фирменного адгезива? Не отвалится ли штукатурка вместе с плиткой потом?

И еще мелкий вопросик - можно ли оцинкованные маяки под цпс-штукатурку устанавливать на ротбанд?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

03.12.2010 в 15:35:30

"КНАУФ-ВП 332 – сухая смесь на основе цемента, известнякового и кварцевого заполнителя с размером гранул 0-4 мм и химических добавок, обеспечивающих повышенную клеящую способность. Применяется для предварительной обработки таких оснований, как бетон, бутовый камень, силикатный кирпич, старая кирпичная кладка, смешанная кладка, .... В данном случае отпадает необходимость в применении для этих оснований металлической сетки. Создаёт шероховатую поверхность и регулирует впитывающую способность штукатурных оснований с неравномерной или высокой гигроскопичностью. После затвердения и высыхания слой обрызга морозостоек. " . Судя по этому описанию, указанный адгезив предназначен для подготовки проблемных оснований, - таких оснований, которые СНИП рекомендовал обивать металлической сеткой. В настоящее время для проблемных оснований существует множество других грунтов, с приходом которых надобность в металлических сетках отпадает. Это и бетоконтакт, и различные ГГП и многие другие... ...Вряд ли кирпичи в вашей ванной, и бетон - проблемные. Скорее они такие же, как и в миллионах других ванных, которые грунтуются любой попавшейся грунтовкой и штукатурятся любой имеющейся штукатуркой. :)

0
frominfotek
frominfotek
Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

03.12.2010 в 15:48:36

Спаибо, Грэй! Больше все меня монолитная стена беспокоит - как ее штукатурить ЦПС? Попробую помазать бетонконтактом, а сверху ЦПС.

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

04.12.2010 в 16:57:36

Я из Москвы за этим Вп322 в балашиху ездил. Похожая картина - ванная, стены частично красный кирпич, частично шлакоблок какой-то, всё после снятия старой штукатурки. Предпочёл сделать "по науке", в толстых местах ещё и сетку клал.

На монолитную стену - с сеткой надёжней будет.

С сеткой, правда, свои проблемы - оцинкованную сетку не нашёл на отрез, теперь остатки девать некуда -)

0
zenz
zenz
Местный

Регистрация: 23.09.2010

Волгоград

Сообщений: 525

06.12.2010 в 00:33:48

Threepwood написал : На монолитную стену - с сеткой надёжней будет.

С бетоноконтактом нормально будет. Если только с самой ЦПС у человека всё нормально

0
serg12
serg12
Резидент

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

06.12.2010 в 11:01:59

Чего вы волнуетесь! никакого бетоконтакта, адгезива и т.д. не нужно! Даже обычная ЦПС на бетонные и кирпичные основания прилипает отлично, нужно всего лишь делать штукатурные работы по технологии, сначала обрызг, потом основной слой. При этом надо промыть основание водой и увлажнить, и не делать толстые намёты, на бетон - не более 1 см, на кирпич - не более 2, и давать каждому слою схватится. А эта штукатурка и без всяких сеток отлично держится даже на бетоне и даже толстым слоем.

0
frominfotek
frominfotek
Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

06.12.2010 в 11:18:35

Спасибо!

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

06.12.2010 в 15:34:16

serg12 написал : штукатурные работы по технологии, сначала обрызг, потом основной слой

+1 только после обрызга, набрызг и далее уже ровняем. этот

Threepwood написал : Вп322

и есть обрызг, только более удобный.

0
frominfotek
frominfotek
Местный

Регистрация: 20.07.2009

Москва

Сообщений: 528

24.12.2010 в 17:39:28

Как понять "дать схватится"? Это 1 час, 12 часов, сутки? Т.е. сколько ждать после нанесения обрызга - минимум, максимум, желательно подробно для чайников?

0
serg12
serg12
Резидент

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

24.12.2010 в 20:16:17

Дать схватиться - это где-то 4-6 часов. Короче, накидать, сдёрнуть по маякам и идти домой, а на следующий день затирать.

0
serg12
serg12
Резидент

Регистрация: 27.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1138

24.12.2010 в 20:18:02

Что ещё докидывать - лучше на следующий день отложить и потом сверху закидать. ЦПС - такая штука, с которой торопиться не надо. Лучше за 2-3 раза сделать, чем за 1 раз толсто закидывать, а потом будут трещины и пустоты. Здесь - не стяжка, здесь чем больше слоёв, тем лучше. Разумеется, не менее 1 см слой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.