Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.12.2010 в 23:09:47

greg111 написал : чтобы ломаться в неподходяший момент.

Полностью согласен! Не полная диагностика, куча вопросов.

greg111 написал : в основном я монтажём занимаюсь и он В ПРИНЦИПЕ не нужен там.

Значит, есть человек диагностирующий монтаж после сборки.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2010 в 23:14:55

Bladiclab написал : есть человек диагностирующий монтаж после сборки.

при моём монтаже мегер всегда показывает гигаомы... а тут.... разветкоробки в ванной .....и ПУНПы в штукатурке.... возможно и кабель изначально брак.. в любом случае определим.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2010 в 23:19:19

Bladiclab написал : куча вопросов.

вопросов нету- есть другая методика.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.12.2010 в 23:22:34

greg111 написал : в любом случае определим.

Я не против Вашего подхода. Каждый имеет свою специфику поиска.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.12.2010 в 23:31:08

Проверку силовых линий (мегомметром) считаю приоритетным.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.12.2010 в 23:41:14

да вот давно зуб точу на что нибудь подобное... http://www.electronpribor.ru/goods/1/77/2741.html заодно и старый на свалку отправлю....)))

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.12.2010 в 13:35:14

Без мегомметра делать нечего. Бракованная изоляция или дохлая разводка в коробке несколькими вольтами может и не пробиться. А вот пара сотен - уже достаточный ток будет, чтобы разогреть слабое место и ещё увеличить ток...

0