Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

08.12.2010 в 12:03:48

Есть обычный магнитный пускатель типа ПМ на 25А. Два вопроса: первый - как долговременно он может находится во включенном состоянии (сутки, двое и более). Второй вытекает из первого. Все мы знаем, что ток отпускания меньше тока срабатывания и чтобы не грелась катушка, на обычных реле включаются доп. сопротивление. А на таких пускателях практикуется такое? Кто такое использует, подскажите?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2010 в 12:17:09

Kis написал : как долговременно он может находится во включенном состоянии

Постоянно. Год, два или двадцать - зависит уже от качества.

0
alexx113
alexx113
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 204

08.12.2010 в 12:21:46

У меня такой был в включенном положении несколько месяцев . Потом заменил его на модульный контактор . Не устраивало что гудел , ночью было слышно . А так в принципе - работал и работал.

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

08.12.2010 в 12:36:35

Это гудение и заставило задуматься. А какой модульный ставили? А у модульных что, конструкция другая, что они не гудят. Или они залитые чем то?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2010 в 13:30:36

Kis написал : Это гудение и заставило задуматься.

В промышленности на контакторах обычно использовалась катушка на постоянку 110В, которая включалась через диодный мост и подстраиваемый проволочный резистор от фазного напряжения 220В. Таким образом избавлялись от гудения. А гудение у контакторов на переменку обычно сводится к минимуму шлифовкой плоскости стыка сердечника. А вообще, гудение зависит от качества изготовления и сборки - у брэндовых модульных контакторов его практически нет.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.12.2010 в 14:19:27

обычно нечисть всякая на сердечнике любит греться.Тараканы, мухи разных пород..Потом при срабатывании, они спрессовываются в слоя на срезе сердечника и пусктель гудить.. модульный контактор, это типо твердотельного или как ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2010 в 14:26:14

4eh написал : модульный контактор, это типо твердотельного или как ?

В модульном исполнении на Din-рейку. Как правило, электромагнитный.

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

08.12.2010 в 16:58:18

4eh написал : они спрессовываются в слоя на срезе сердечника и пусктель гудить..

и иногда от недовтяга сгорает катушка,пару раз было особо крупные особи влезали под контакт и горели уже движки на двух фазах(тепловые реле стояли доисторические)

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

08.12.2010 в 17:11:48

Контактор (пускатель) гудит на переменном токе по причине перехода через ноль. В более дорогих моделях применяют экранированный полюс. Этот полюс выглядит как медное кольцо или короткозамкнутая обмотка с маленьким количеством витков - обычно вообще один. При переходе через ноль этот полюс держит магнит, т.к. в нем наведенное поле отстает от поля всего контактора. При изготовлении электромагнитов для кодовых замков применяю медные кольца, которые просто одеты на якорь магнита. Главное - чтобы кольцо было надето на часть сердечника магнита.

0
Al64
Al64
Местный

Регистрация: 08.05.2009

Москва

Сообщений: 329

08.12.2010 в 17:52:30

Для быта - однозначно только модульный контактор (пускатель) на дин-рейку (закрытого типа). Самые дешёвые ныне - словенские. Гудение возникает и от пыли, которая данному типу не страшна. У АВВ есть встроенные защиты обмотки (от грозы). Работают тихо и мягко (но качество зависит от места производства).

0
alexx113
alexx113
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 204

09.12.2010 в 09:16:10

Kis написал : Это гудение и заставило задуматься. А какой модульный ставили? А у модульных что, конструкция другая, что они не гудят. Или они залитые чем то?

Модульный поставил не пойми чей , написано Энергия и все . Но до этого ставил ПМ разные . Модульный удобно монтировать ,компактный , не гудит , отображает вкл/выкл . СтОит правда подороже

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу