10.02.2014 в 13:30:14
ВТБ!-мне стала понятна Ваша заинтересованность в обсуждении )))... Вам следовало запатентовать своё предложение, озвученное ещё в 2007году,
ВТБ! написал : ... нижнюю трубу стояка поднять до верха радиатора, верхнюю опустить до низа.
а то видите как получается, сварщик-экстремал из Новосиба прочитал это и теперь выдает Вашу идею уже за своё "авторское изобретение :)
10.02.2014 в 14:01:58
Tehnik-san
Э-э-э, идея стара, как... Ну, не как мир, но как тонкотрубные радиаторы на нижней подаче появились. :)
10.02.2014 в 14:05:10
ВТБ!- импонирует такой подход )) ... а то налетели "изобретатели велосипедов" и устраивают соревнование за первенство )))
10.02.2014 в 14:05:16
Tehnik-san И всегда остаётся разностороннее нижнее подключение, которому что подача, что промывка... Кстати, и сварщик без работы не останется.
Tehnik-san Кстати, о пружинных клапанах. А как они себя ведут при промывке встречным потоком? Срабатывают, как обратный клапан, и пропускают шлам?
10.02.2014 в 14:18:20
ВТБ! написал : Кстати, о пружинных клапанах.
я часто вижу, какое качество теплоносителя, наверно поэтому в пружинные клапаны не верю.
10.02.2014 в 14:44:51
Tehnik-san
Я имел ввиду межсекционные подпружиненные пробки.
10.02.2014 в 15:57:15
ВТБ!- не вижу большой разницы. Не претендуя на истину в последней инстанции, я в них нахожу больше минусов, чем плюсов для установки на ЦО
10.02.2014 в 16:02:59
Tehnik-san написал : я в них нахожу больше минусов
Барьер для шлама? Ясно. :(
10.02.2014 в 16:09:11
ВТБ! написал : Барьер для шлама?
Если быть точнее, то я бы сказал - барьер для циркуляции за счет шлама под тарелкой клапана
10.02.2014 в 16:51:10
Господа знатоки, подскажите, пожалуйста. Поставил три радиатора. В двух комнатах все удачно - приток сверху. В одной засада приток снизу. Поигрался с подключением (диагональное-прямое) не помогло. В квартиру входят стальные трубы, на них шаровые краны. Дальше полипропиленовые 1/2. Пока на дворе зима не хочу связываться с отключением стояка и обрезанием стальных труб.
Вопрос - поможет ли в моем случае удлинитель потока, где раздобыть/смастерить?
Радиатор Рифар 500В, 20 секций. Схема стояка в прложении
Спасибо!
10.02.2014 в 17:14:12
Это точная схема? Ибо изображена двухтрубка, для которой кроме подачи, должна соблюдаться ещё куча условий. Для обычных Рифаров удлинители протока производятся серийно.
10.02.2014 в 17:38:28
Mazayac У меня новостройка. застройщик редкий *****дел, хотя этим у нас никого не удивить. Я не заглядывал к соседям с низу. Делаю выводы о двухтрубной схеме только по косвенным признакам)). 1 - в подъезде сделано именно так. 2 - Рабочий во время ремонта сначала сдал байпас, а потом его благополучно удалил сказав что сначала ошибся и при моей схеме байпас не нужен. Так что скорее всего двухтрубка
10.02.2014 в 17:44:39
Skarabey- в двухтрубной системе по Правилам , правый стояк является подающим, поэтому чтобы получить точные рекомендации, соответственно Вам надо выяснять и уточнять, а затем здесь точно и озвучивать тех. параметры смонтированной в Вашем доме системы
10.02.2014 в 18:21:46
Да, действительно, подающий стояк у меня везде правый. Только в двух комнатах трубы заканчиваются баквой "Г" влево и подающая труба в результате оказывается сверху, а в третьей комнате наоборот
10.02.2014 в 20:05:12
И какая же запорно-регулирующая арматура установлена Вами на новых радиаторах в двухтрубной системе отопления?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу