ВТБ! - при боковой подводке, вне зависимости от подачи теплоносителя , шлам при профилактических работах из отопительных приборов (далее ОП) вымывается без проблем, но с таким "перехлестом" при промывке , шлам соберется в именно в ОП. Вы приглядитесь всё таки повнимательней, прежде чем спорить и хотя бы виртуально смоделируйте для себя эту ситуацию с разницей в направлениях потоков. Либо задайтесь вопросом, для каких тогда целей в Нормативках указан обязательный уклон боковой подводки к ОП и сравните с варварской схемой Вашего "подзащитного"
Обратимся к СНиП :
3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
Удлинитель протока как раз и является универсальным решением и для полного прогрева ОП с бОльшим кол-вом секций и для профилактических работ