10.11.2014 в 13:43:32
ВТБ! написал : По описанию распределения температур можно предположить следующее: взяли радиатор с нижним подключением; узлы нижнего подключения не приобрели; пружинную пробку снизу выкинули; вентиль сверху оставили; подачу подключили сбоку, под вентилем; обратку с другой стороны снизу.
Если предположить, что установка произошла по указанному вами сценарию. Это можно исправить?
10.11.2014 в 13:48:39
Trofimov_M написал : Inch1964, что скажете?
Вам задал вопрос, но Вы не соизволили на него никак ответить. Хотя могли бы утрудить себя написать хотя бы "да" или "нет". Чего после этого хотите?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.11.2014 в 13:51:49
Inch1964 написал : Вам задал вопрос, но Вы не соизволили на него никак ответить. Хотя могли бы утрудить себя написать хотя бы "да" или "нет". Чего после этого хотите?
вопрос был только "Греет вот так?". На него дан ответ в самом верху на стр. 13. Даже не думал обидеть.
10.11.2014 в 14:02:56
Trofimov_M написал : вопрос был только "Греет вот так?". На него дан ответ в самом верху на стр. 13. Даже не думал обидеть.
Вы издеваться что-ли удумали? Можно же было ответить "да" или "нет"!
Вам хотя бы самому-то понятен ваш текст?:
Trofimov_M написал : у батареи нагрет весь верх, первая секция тоже еле теплая, 2-ая почти как верх, затем опять все теплые. Подключение по диагонали принципиально? Не пойму почему греет верх, но греют вертикальные трубки в радиаторе?
Не руками нужно "щупать", а взять и измерить температуру контактным термодатчиком мультиметра. Тут Вам не "битва экстрасенсов", вообще-то.
А то начинается как всегда описание: "Чуть-чуть", "еле-еле", "наполовину", зато "греют вертикальные трубки в радиаторе"! :eek:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.11.2014 в 14:09:02
Вопрос: "Греет вот так?" (+ картинка, на которой явно указано что горячая только первая секция). Ответ: у батареи нагрет весь верх... По-моему ответ вполне понятен, или вы обязательно ждали слова "НЕТ"?? ))
"Не руками нужно "щупать", а взять и измерить температуру контактным термодатчиком мультиметра. Тут Вам не "битва экстрасенсов", вообще-то." Да конечно, у меня всегда под рукой мультиметр с контактным термодатчиком ))
"А то начинается как всегда описание: "Чуть-чуть", "еле-еле", "наполовину", зато "греют вертикальные трубки в радиаторе"! " Если честно, то сути от того как я написал вообще не меняет! Если бы я вам указан 21 градус, то вы сразу бы знали в чем проблема!!!!
10.11.2014 в 14:40:19
Trofimov_M написал : Вопрос: "Греет вот так?" (+ картинка, на которой явно указано что горячая только первая секция). Ответ: у батареи нагрет весь верх... По-моему ответ вполне понятен, или вы обязательно ждали слова "НЕТ"?? ))
"Не руками нужно "щупать", а взять и измерить температуру контактным термодатчиком мультиметра. Тут Вам не "битва экстрасенсов", вообще-то." Да конечно, у меня всегда под рукой мультиметр с контактным термодатчиком ))
"А то начинается как всегда описание: "Чуть-чуть", "еле-еле", "наполовину", зато "греют вертикальные трубки в радиаторе"! " Если честно, то сути от того как я написал вообще не меняет! Если бы я вам указан 21 градус, то вы сразу бы знали в чем проблема!!!!
Ну, если считаете, что в технике возможно оперировать терминами "чуть-чуть", "еле-еле" и прочими подобными терминами, то лучше обратиться к тем, кому вы платите за отопление. Т.е. в УК. Это их проблема. Сделают может "чуть-чуть" отопление.
Trofimov_M написал : Если бы я вам указан 21 градус, то вы сразу бы знали в чем проблема!!!!
Практически так. Рукой же Вы даже +- 15 градусов не способны померить, как и любой другой человек. Пусть из УК приходят и будете "щупать" вместе. Может чего и "нащупаете".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
10.11.2014 в 14:44:07
Inch1964 написал : Ну, если считаете, что в технике возможно оперировать терминами "чуть-чуть", "еле-еле" и прочими подобными терминами, то лучше обратиться к тем, кому вы платите за отопление. Т.е. в УК. Это их проблема. Сделают может "чуть-чуть" отопление.
Практически так. Рукой же Вы даже +- 15 градусов не способны померить, как и любой другой человек. Пусть из УК приходят и будете "щупать" вместе. Может чего и "нащупаете".
Померил, 24 градуса. Поможете далее разобраться с проблемой?
10.11.2014 в 15:09:07
Mazayac написал : Никто в здравом уме не предложит гофру на отопление, зачем она тут упомянута? Отключать весь подъезд придётся при монтаже любым материалом. Не вижу никакой логики.
Это хорошо что Вы в здравом уме. Предлагали не только нержавейку, простой, не сшитый, пропилен предлагали, как замена стоякам отопления, от пола до потолка. И спрятать их в стену... Логика в том, что ту же нержавейку можно прицепить к шаровым кранам, которые перекрывают отопление у меня в квартире, а не во всем подъезде. А если делать сталь - не к кранам же ее цеплять...
10.11.2014 в 15:13:41
Trofimov_M написал : Поможете далее разобраться с проблемой?
А какая у Вас проблема? В квартире холодно?
10.11.2014 в 15:20:50
ВТБ! написал : А какая у Вас проблема? В квартире холодно?
Ну пока нет (на улице еще тепло), но ситуация с отоплением немного напрягает )) Проблема в отоплением та же: у радиаторов отопления греет только верх, вертикальные секции чуть теплые. У других видел те же радиаторы, но полностью горячие, включая вертикальные секции.
10.11.2014 в 21:16:13
ВТБ! написал : Тогда я вовсе ничего не понял. :( Жду картинки.
Двухтрубная система, после стояка стоит гребенка (гребенка на подачу и гребенка на обратку), от которой в каждую комнату идет подача + обратка. Трубы проложены под полом. На фото пример радиатора одной из комнат.
10.11.2014 в 21:24:42
Кто это всё наворотил и что было изначально от застройщика? Или всё давно на помойке и фото не сохранилось? Где фото коллекторов?
11.11.2014 в 08:25:50
Mazayac написал : Кто это всё наворотил и что было изначально от застройщика? Или всё давно на помойке и фото не сохранилось? Где фото коллекторов?
Изначально от застройщика было так как на фото по ссылке:
11.11.2014 в 09:34:10
Trofimov_M
Уточните температуру вентилей подачи и обратки на одном и том же радиаторе. И температуру обоих коллекторов.
Только не "наугад".
11.11.2014 в 09:48:23
ВТБ! написал : Trofimov_M
Уточните температуру вентилей подачи и обратки на одном и том же радиаторе. И температуру обоих коллекторов.
Только не "наугад".
Подскажите как проще и лучше это сделать? чем?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу